国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 放電線圈與放電PT,詳細講解

    知識點:放電線圈最大配套電容器容量

  • 電容器放電線圈的額定容量

    向各位請教個問題3.1.1 型 式 : 集合式電容器3.1.2 型號:TBB10-3000/3000-AKW3.4放電線圈: 型號:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技術要求⑴ 額定電壓: 10 kV⑵ 額定一次電壓: 11/√3 kV⑶ 系統額定頻率: 50Hz⑷ 額定放電容量(單臺): 1700 kvar⑸ 相數: 單相(6) 額定二次電壓: 100/√3V(7) 額定輸出及準確級: 100VA, 1級(8) 型式: 油浸式(9) 額定絕緣水平(按2000m海拔修正): 當電容器斷開以后,其端子間的電壓在5s后由√2UIn 降至50V以下嗎?我不明白3000kvar的電容器配置1700kvar的放電線圈合適嗎?那位給解釋一下?

  • 放電線圈二次側指示燈的選擇

    放電線圈二次側指示燈的選擇

    二次測量繞組電壓為100/√3V,開口三角為100V,現在在二次測量繞組上加指示燈,那么這指示燈怎么選擇呢?100/√3V用220V的指示燈可以不?

  • 請教電容器放電線圈的問題

    放電線圈二次有2組,分別為1a、1x 100V,2a、2x 57v請問這兩組有什么區別嗎?

  • 請教10KV無功補償放電線圈接法

    10KV三相電容器三角形接法無中性點的話 放電線圈怎么接上去呢 求高手畫個示意圖另外 防止涌流的電抗器如何確定容量

  • 電容器和放電線圈額定電壓不一樣?

    我看這次我們新裝的10kV的電容器都是BFM6r 11/根3 -200-1W為什么要有幾只放電線圈是6.3/根3 的額定一次電壓?不是說要一樣嗎?

  • 電力電容器放電線圈部分有要求嗎?

    小庫說: 電力電容器放電線圈部分有要求嗎? 1、放電線圈首末端必須與電容器首末端相連接。當串聯電抗器置于電容器組得中性點側時,放電線圈首末端可以與中性點相連接。 2、嚴禁將電容器組三臺放電線圈的一次繞組接成三角形或“V”形接線,避免放電線圈故障擴大成相間事故。此外,因為行業標準DL/T653-1998不適用于接于線間的放電線圈,無法保證產品安全運行。 3、停止使用油浸非全密封放電線圈,防止放電線圈因受潮而發生爆炸事故。對已運行的非全密封放電線圈應加強絕緣監督,發現受潮現象應及時更換,不可抱僥幸心理。 4、放電線圈的中性點與電容器組中性點不相連的星形接線方式,應只用于小容量電容器中性點不可觸及的場合,否則不得使用這種接線,避免發生觸及中性點部分而造成的觸電事故

  • 電容器的放電線圈和放電PT有什么區別?

    我發現有的電容器用的是放電線圈,有的是電壓互感器,不知道有什么區別!放電線圈二次還用在接放電指示燈嗎?放電指示燈的作用是什么?

  • 請教:放電線圈的二次回路中需要保護元件嗎???

    放電線圈用于交流50HZ電力系統中與高壓并聯電容器組并聯連接,使電容器組從電力系統中切除后的剩余電荷迅速泄放。因此,安裝放電線圈是變電站內并聯電容器組的必要技術安全措施,可有效的防止電容器組再次合閘時,由于電容器仍帶有電荷而產生的危及設備安全的合閘過電壓和過電流,并確保檢修人員的安全。本產品帶有二次繞組,可供線路監控、監測和二次保護用。想問:放電線圈是不是相當于一個PT的作用。PT二次側不允許短路,因此PT二次回路中都要配置熔斷器或者空氣開關。那放電線圈的二次回路中需要保護元件嗎???

  • 電容器放電線圈二次開口三角側能否并聯

    一套電容器裝置分兩組投切,每組電容器各有一套放電線圈,整套電容器裝置設一組微機保護裝置,兩組電容器的放電線圈二次開口三角側能否并聯后接入微機保護裝置?請各位大俠指點。

  • 放電線圈的放電時間與線圈直流電阻的關系

    放電線圈的放電時間主要是通過設計和控制線圈的等效直流電阻來控制,最后通過試驗確定產品是否滿足放電性能的要求。但直流電阻可以通過加大一次繞組的導線直徑來降低到一定程度,或通過加大鐵心直徑,減少一次繞組匝數來降低到一定程度。但本人認為這兩種方法的效果應該是不一樣的。 請問:1:哪種方法最好。 2:哪種方法能避免放電線圈后期限的振蕩過程。

  • 10kv電容器組停電以后是如何通過放電線圈放電的?

    有個問題一直想不明白,放電線圈是接在母線上面的,當母線停電以后它是如何快速放電的呢?停電以后它通過的就是電容器上面的直流電了吧,難道是僅通過一次線圈就放的么,更不會通過二次感應放電的吧?請知道的說一下,謝了

  • 高壓電容器放電線圈放電PT的作用

    http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常運行時,放電線圈工作在交流電壓下(并接于電容器組兩端子間)呈一很高的勵磁阻抗。電容器組被斷開后,實質上為一衰減直流放電過程,其放電等值電路如圖1,其中L為放電線圈的鐵芯電感,在直流電壓的作用下,鐵芯很快飽和,鐵芯電感迅速下降,電容器儲能在R上消耗吸收。當電壓衰減到較低時,由于放電電流亦隨之減少,此時鐵芯的飽和程度會減輕,其電感L開始回升。R為放電線圈的功耗等值電阻,主要是線圈的直流電阻,而放電線圈的直流電阻一般較大,如10 kV級產品多在2 kΩ左右,35kV級為3~4 kΩ。由于鐵芯電感L在放電過程中是非線性的,可有幾百到上千倍變化幅度。轉自北極星論壇 ld_lu_lu_2007 http://bbs.bjx.com.cn

  • 高壓電容器放電線圈放電時間如何計算

    各位大俠:我是一個新手,想對高壓電容器放電線圈有一個了解,請問各位大俠:高壓電容器放電線圈放電時間如何計算,哪位高人有有關放電線圈設計方面的資料,請賜教.

  • 【求助】并聯電容器的放電線圈油浸式是否可換干式

    問題時這樣的:110KV配電站使用并聯電容器串聯電抗器成套裝置補償無功負荷,同時為了檢修安全配有放電線圈,放電線圈型號為:FDE2-11/√3-1.2-1W,為全密封放電線圈,安裝類別為戶外,是油浸式的,單相的,剛開始發現他往外噴油,原想緊固螺絲即可,沒想到緊固過程中瓷瓶裂了,那么只有換一個放電線圈但是配貨廠家說該產品找不到了,只能買到干式的放電線圈現在詢問:一臺電容器可不可以同時使用干式和油浸式的放電線圈,混著使用有沒有什么問題或者說安全隱患,因為另兩相都是油浸式的,如果只有這一樣換干式的到底可不可行,望各位高手指教

  • 請教下高壓干式放電線圈的一次繞組 二次繞組具體在哪兒

    本人沒有接觸過電氣行業 現從事電氣行業 想請教下高壓干式放電線圈一次繞組 二次繞組分別在哪兒?一次繞組是不是長長的出線端啊 二次繞組是不是中間黑色的一圈啊 請相關指點下 謝謝

  • 求知變電站電容器組里面的放電線圈工作原理!!

    小弟對放電線圈的看法是,電容器組開關合閘時,放電線圈停止放電;當開關分閘后,放電線圈開始放電.但對于具體的工作原理還是有點不明.如果在RC回路中的話,電容可以相當是直流用于電阻發熱放電,但并聯線圈,它的工作原理是怎么樣的?請老師們賜教...謝謝

  • 高壓輸電線放電電暈及減少方法

    高壓輸電線放電電暈及減少方法 。[url=]在工程技術領域中,這種電暈放電有多種影響,會引起不同程度上的電暈功率損失、噪聲干擾等,給人們生活、生產 本文[url=]通過研究高壓放電電暈,掌握高壓放電電暈的放電規律及放電特性,最大限度的減少高壓放電電暈對輸電網的危害,對減少電力傳輸過程之中的能耗作出貢獻。 關鍵字:高壓輸電線;放電電暈;電暈機;電磁輻射;電暈處理 高壓輸電線放電電暈及減少方法

  • 請教繼電器沒送電線圈發亮

    在現場調試個項目,發現打到遠程操作時繼電器上的燈發亮,但繼電器線圈不合不影響操作,用表測發現線圈上沒電壓,請教高手為什么會出現這種問題?怎樣解決?我想找下關于感應電問題的書籍,有朋友能推薦幾本嗎?最近這個問題老困擾著我

  • 【請教】電纜橋架里能不能放電線

    電纜橋架里能不能放電線,該橋架里放的大部分是電纜 ,橋架安裝在走廊處,走廊的照明線路想放在該橋架里 不知可否。

點擊加載更多

放電線圈

放電線圈專題,為您提供放電線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與放電線圈 相關的專業交流討論,更多放電線圈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

特高壓線路

輸變電線路

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大埔县| 保山市| 贞丰县| 普洱| 泰州市| 佛山市| 页游| 同德县| 江北区| 巩义市| 来宾市| 玉溪市| 巴中市| 高雄县| 佛坪县| 宜都市| 广东省| 东乡县| 静安区| 马鞍山市| 讷河市| 大理市| 慈溪市| 甘肃省| 依兰县| 大姚县| 甘孜| 沁源县| 大石桥市| 定陶县| 南漳县| 连州市| 桦南县| 怀远县| 星座| 汉源县| 肥乡县| 中方县| 五台县| 合山市| 大埔区|