新建個水廠。需要做環評,人家說排泥和反沖洗以及生活污水都要處理后排入市政污水管網,還有食堂還要有隔油裝置。但實際上我們都是直排入取水口下游,因為做污泥處理的錢還不如用來做深度處理,老百姓只關注飲用水水質的。 作為學環境來說,我覺得水廠污水COD不高,大部分是無機泥,所以可以直排,但國家規范肯定是不允許的,作為水廠管理者來說,我也覺得上污泥污水處理設施真的沒必要。 大家覺得呢?
當自來水廠的水處理不干凈時,需要采取一系列措施來確保水質達到國家相關標準,保障供水安全和衛生。以下是一些可能的解決步驟和方法: 一、問題分析
簡介: 實施自來水廠排泥水處理,首先需要確定自來水廠的污泥量,就此將污泥量分為排泥水量和干污泥量。排泥水量可根據沉淀池排泥運行方式和濾池反沖洗運行方式來確定。對于干污泥量的確定介紹了計算法和物料平衡分析法,物料平衡分析法可作為計算法的補充,對計算法的結果進行校核。 關鍵字:自來水廠 排泥水 污泥量 污泥處理 0 概述 自來水廠排泥水含有大量來自原水的污染物,排泥水直接排放,會對地表水體造成污染。隨著經濟的發展和人們環保意識的提高,我國自來水廠排泥水處理已經提上議事日程。 實施排泥水處理,首先必須確定合理的污泥量,因為污泥量的確定直接影響整個排泥水處理工程的設計規模,從而影響到設備配置和投資規模。自來水廠的污泥量受多種因素影響,包括原水水質、水處理藥劑投加量、采用的凈水工藝和排泥的方式等。污泥量確定包括兩方面內容:一是排泥水總量,它決定濃縮池規模;二是總干泥量,確定污泥脫水設備的規模。 污泥量確定一般需要較長時間數據的統計結果,因此即使目前沒有建設排泥水處理
青川縣自來水廠預處理方案
青川縣自來水廠預處理方案2
網格反應池出現一些黃色的泡沫,看起來挺臟的,是不是跟混凝結果有關系啊,用的混凝劑是聚合氯化鋁,謝謝大家給解釋一下啊.還有一個問題,斜板沉淀池的上層水長期不流動,漂浮一些小蟲了什么的排不出去,有沒有什么解決方法啊?
聚丙烯酰胺預處理自來水廠污泥,謝謝大家的支持,0316-2098982-8022 許彬
我鎮擬新建一個自來水廠,日供水能力2000T/D,目前以成功打出吸水揚程40米的深井3口,水質經化驗僅細菌有點超標,其他指數均正常,有誰能提供一個這種水廠的處理工藝?如能提供,可進一步洽談合作事宜!
若在沉淀池排泥水處理中采用按淤泥厚度自動控制排泥量,將提高排出泥水的含固率,不僅可節約原水,而且可大大減少對排泥水濃縮處理的成本。...... 一、排 淤 自 控 裝 置 若將SDM-II型濃度(含固率)測量儀置于沉淀池近底部區域(虹吸管人口上部),能隨時監測沉淤濃度,當沉淤達到一定濃度時,表示沉淤需排放,內置單片微機檢測到相應濃度信號,即自動控制泵建立虹吸、排放沉淤。濃度測量儀隨同排淤行車?yán)醒矙z, 若測得沉淤濃度大, 則控制變頻器,使頻率降低, 電機減速, 行車減慢, 對該區域沉淤多吸, 反之, 若測得沉淤濃度小, 則控制行車加速, 對該區域少吸, 避免多吸了清水造成水資源浪費。在極端情況下, 若測得密度 很小, 為避免水資源浪費, 可由單片微機發出指令, 控制電磁閥切斷虹吸。當行車前進到能測出沉淤時, 又自動控制泵啟動虹吸、排放沉淤。因此, 由該裝置來代替原來的定時定速排淤操作是技術進步的必然。二、濃縮過程在線檢測作為環保新的要求,水廠沉淤不能再排回江湖,而需要濃縮后運走填埋。在濃縮過程中濃度測量儀實時檢測各級濃縮過程中含固率是否達到要求,
室外排水設計規范2006中要求“輸配水管道的管材管材需要內防腐”,并且防腐材料滿足GB/T 17219 的有關規定。但沒有閥門方面的防腐要求,請問自來水廠是否必須采用防腐閥門,有規范依據沒有?
大家好,我參與建設的自來水廠已經接近尾聲,作為給排水專業的監理工程師,需要寫給排水質量評估報告,但公司的資源有限,大家有沒有范本,有的朋友發過來參考一下,非常感謝!
自來水廠改造問題剛接手一個自來水改造項目20000/D的,現在想用膜法處理,由于本人沒有做過這方面的項目,希望大家能提下寶貴意見~~是否在原有工藝上直接增加中空纖維的超濾就可以???我一般設計鍋爐,純水,超純水較多,和這些中的預處理超濾是否有區別,請教~~~~持續等待中~~~謝謝
各位大哥有誰知道自來水廠屬于市政還是安裝,自來水廠的那些絮凝沉淀池、泵房預算是用安裝的還是市政的定額,菜鳥在此謝謝各位了
各位大蝦,最近單位接了個自來水廠的綠化工程,本人是新手,懂的不多,剛到單位,領導就給下了這個艱巨的工作,緊張啊!幫幫忙啊!綠化面積有10000多!主要在植物選擇和配置方面有點不明白。水廠綠化在這方面的要求有些什么啊?各位,拜托了啊!對了, 我在湖南省
自來水廠水處理不干凈的原因可能涉及多個方面,主要包括原水水質問題、處理工藝不足、設備故障以及運營管理不善等。以下是對這些原因的具體分析: 一、原水水質問題
自來水作為現代生活中必不可少的組成部分,是由水廠汲取江河湖泊及地下水,地表水,經過沉淀、消毒、過濾等工藝流程的處理,最后輸送到千家萬戶的。那么將這些來源于自然界的原水凈化為可以直飲的自來水,這一過程中所產生的污泥又有怎樣的特點呢?
我廠每月都會定期從氯氣生產廠家訂購一批氯氣,但廠里使用時一般都只使用最新一批的氯氣,這樣導致積壓了很多上一季度的氯氣,有的甚至是半年前的,我想問下各位同仁,這樣會不會有什么安全隱患?
我這里的部門是基本沒有的,廠部,設備科,工程隊,抄表隊,其他的就是崗位工了總覺得好亂的大家能介紹一下自己知道的人員配置嗎部門能更分得好點嗎
隨著對城市供水的要求提高,即要求出廠自來水的渾濁度低于1度,而以前只要求3度以下。這樣對現有的水處理能力必定要加以改造,即提高沉淀池和濾池的能力。不知眾位大蝦有和見教!
某自來水廠改建施工組織設計資料簡介(某自來水廠改建施工組織設計) **鎮自來水廠改建工程由****工程有限公司興建,***市政綜合設計院設計,***工程咨詢監理有限公司監理。1、 工程地點位于***自來水廠內,該工程劃分為投藥間、二級泵房、反應沉淀池、濾池、清水池6個分部工程,改建規模為日產凈水20000t。工程總造價4110275.00元,施工工期150天。本工程池體結構為C25鋼筋砼結構,池內壁有1:2防水砂漿抹面,外壁及其他表面均用1:2水泥砂漿抹面。二級泵房為磚混結構,墻體采用MU0粘土磚、MU7.5水泥砂漿砌筑,梁板為C20鋼筋砼,內墻、天棚為乳膠漆,外墻面為方塊磚;門為膠合板門,窗為鋁合金窗。投藥間為磚混結構,墻體采用MU0粘土磚,MU7.5水泥嫠漿砌筑,梁板為C25鋼筋砼,內墻面為普通粉刷,天棚為紙筋白灰粉刷,外墻面貼方塊磚。門為普通鋼拆疊門,窗為鋁合金推拉窗。
自來水廠污泥處理
自來水廠污泥處理專題,為您提供自來水廠污泥處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自來水廠污泥處理 相關的專業交流討論,更多自來水廠污泥處理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題