我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.
10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?
在一個工地完工后,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,線路越長絕緣電阻就會越小,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,我想想也對,但找不到相關的資料,請大家幫忙提供
今日在一工廠布線,240平方的電纜,約30米長。將電纜接好后用指針式萬用表測得線與線之間的絕緣電阻值約為1500歐。覺得不正常就打電話給電纜供應商。供應商來了一人用搖表測了一下說是因穿了互感器有影響。各位高手,這到底是怎么回事,我該怎么查原因。注:電纜的另一端已由工業區的電工在一大配電柜接好線,安裝好了電度表待送電。
知識點:測量絕緣電阻
知識點:變壓器絕緣
兩芯220V低壓電纜整盤絕緣只有2M歐姆,但是從電纜盤上剪20多米電纜,單獨搖其絕緣就有200M歐姆以上,請問大家知道是什么原因嗎?
低壓電纜,WDZA-YJY4*95+50 ,使用電子兆歐表,測試電壓為550V,測量三相和對地,電壓都為550兆歐。因為本人是給排水專業。。。看別人測試電阻,很多不明白的,所以請教各位大大。 1、是否低壓電阻測試,一般都是使用550V或者500V的檔位。 2、是否測試的電阻最大值(我看測試的時候,數字都是跳到550兆歐就不跳了)就是測試電壓的數字? 3、查閱規范要求電線電纜測試大于0.5兆歐就行,今天測試對地的有90多兆歐,測試人員說線路有問題,不是大于0.5兆歐就行了嗎!問題比較多,但是本人很想知道為什么,麻煩大家了。
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!
如題,哪位同行能告訴我?最好有權威的依據。比如規范或什么手冊之類的東東
我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,請各位指點,謝謝!
電線電纜命名與型號及絕緣電阻測量,詳見附件
如題,檢查老水泵進線絕緣電阻小于2M歐,有點拿不準是否需要更換電線,2M歐以上依本人經驗沒問題,2M歐以下0.5M歐以上,有可以用的,有不可以用的,到底達到多少可以用啊?請給小弟個答案?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
10kv電纜絕緣電阻
10kv電纜絕緣電阻專題,為您提供10kv電纜絕緣電阻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜絕緣電阻 相關的專業交流討論,更多10kv電纜絕緣電阻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題