  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了!!!

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 請教關于電纜橋架的問題,

    1、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,

  • 如何決定電纜橋架的尺寸

    如何決定電纜橋架的尺寸

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 求助:強電控制電纜能否和10KV電纜同橋架敷設

    我有一個工程因條件限制控制電纜沒有自己的橋架,我將控制電纜敷設到10KV高壓電纜橋架內,控制電纜用的是銅屏蔽電纜且經過抗干擾處理,這樣是否可以,有沒有規范可查,謝謝各位大俠指點

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV單母線分段的控制電纜走一個橋架如何?

    10kV一級負荷,雙重電源進線。10kV采用單母線分段,兩段10kV柜的控制電纜走一個橋架還是用兩個橋架分開走?規范上只要求一級負荷的兩個電源電纜要分別走不同的橋架,對控制電纜沒有要求。大家的做法是?

  • 10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設??

    10kv高壓電纜能否從地下停車場沿橋架敷設,橋架離地最低2.3米,最高也不到2.5米。這樣敷設符合國家規范么?我咨詢過供電局相關人員,得到的回答是“應該不可以”,但是具體說那條規范上規定了也不太清楚。而且這個施工方案據說也是由供電規劃設計院提出來的,原方案是沿電纜溝敷設,因為施工復雜,工期長、費用高等原因,設計院因此改變了原由方案,但是卻并沒有出變更藍圖,最終施工圖紙(電子板的)也與現場施工不相符。請問這要如何解決。請各位大蝦指教一二,尤其歡迎供電規劃設計院的專家指導!謝謝!!

  • 電纜橋架和電纜穿管的問題

    請教大家兩個問題:1.廠區內室外電纜橋架是否都需要接地,怎么接地?橋架如果采用的是玻璃鋼材質如何做?有規范要求嗎?2.直流電源采用單芯電纜敷設時,電纜能否穿鋼管敷設,直流會像交流那樣產生渦流發熱嗎?

  • 求助----電纜橋架的安裝問題

    800*200的電纜橋架安裝在工字鋼上,該怎么制作固定支架?電氣安裝圖集上的U型托臂能夠吃的住嗎---比較重,一米幾百斤,關鍵是甲方不同意焊在工字鋼上.有什么好的辦法嗎?

  • 關于10KV電纜并接問題求教!

    我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???

  • 電纜橋架的選用與裝配要求

    請哪位具有電氣設計和實際施工經驗的高手,談談電纜橋架的選用與強弱電線路橋架是否共槽,及其在電纜豎井中的施工問題發表看法。

  • 電纜橋架是否可以貼梁安裝????

    根據民規9.11.6橋架上部距頂棚或其他障礙物不應小于0.30m.但實際設計時往往做不到這點,請教各位如果貼梁安裝可能會有什么問題??

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

點擊加載更多

10kv電纜橋架

10kv電纜橋架專題,為您提供10kv電纜橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜橋架 相關的專業交流討論,更多10kv電纜橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv電纜冷縮終端頭制作

6/10kv電纜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 色达县| 武汉市| 安图县| 中阳县| 响水县| 宜川县| 伊宁市| 治多县| 祁阳县| 邢台市| 乐清市| 罗甸县| 广灵县| 鄂托克前旗| 襄汾县| 高密市| 沛县| 兴安县| 金阳县| 平湖市| 都兰县| 高陵县| 茌平县| 泊头市| 成武县| 孝感市| 白沙| 乌拉特后旗| 湘潭县| 通海县| 屯留县| 鹤峰县| 东兰县| 九龙县| 潼关县| 松潘县| 高州市| 榆树市| 盐边县| 武穴市| 新平|