想問一下電纜T接,主干電纜要斷掉的么?補充一下:是用在高層住宅干線,考慮到成本甲方不希望采用母線槽、預分支電纜,而是要求采用普通電纜T接(截面最大的有240平方米),并希望隨著干線往上供電樓層的減少而減小配電干線的線徑。施工隊說T接箱都是要切斷電纜的。 我查了資料有JXT2電纜T接箱就可以不斷主干線。另外我覺得干線的截面最好不要逐減,請問各位高手的意見呢?[ 本帖最后由 yam 于 2012-5-2 13:50 編輯 ]
各位大家好,我們今天清掃時發現變壓器高壓側接頭上有一些膠狀物體,沒有太大彈性,也沒有什么溫度,是什么東西呢,其他兩相沒有,新手。
10KV單芯電纜接護層保護器時,鎧裝和銅屏蔽是不是得分開接護層保護器,即一條電纜需接兩個護層保護器?如果得接兩個,有哪個標準可以支持的嗎?
我的工地豎井內配電主電纜為NH-YJV4*120+1*70,至樓層電表箱的進線為3根BV50的銅芯線,圖中只畫了一個T接箱,設計沒有明確T接箱的具體做法,問了設計,她沒有回復.本可用穿刺線夾,但甲方不同意.請問各位,有什么好的辦法進行電纜不斷頭的T接??急!!!非常謝謝各位!!!!!!!
如圖,住宅2個單元動力配電箱這樣T接,干線是4X120,每個單元配電箱單獨做重復接地和浪涌保護(注意從第一個配電箱出來后還是4x120),這樣做有問題嗎
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
路燈用SICAME絕緣穿刺線夾電纜T接
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
現有10KV電源引出點在A點、B變壓器、C變壓器。他們是三點一線直線距離A到B 500米, B再到C 600米,3點用10KV電纜連,請問在B點處除了加裝高壓分子箱外,還有其他方法續接C變壓器嗎?
電纜“T”接是否就是預分支電纜?如果是400A,采用電纜“T”接還是母線槽較合適?分別優缺點是什么?就造價來說50米能節省多少呢?哎,竟然因為造價改圖啊,555,想知道
10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!
如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?
單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
一個商場項目,現在工地上已經敷設上VV5X4的電纜了(以前設計的是照明母線),現在能不能利用這根電纜連接兩個單相支路。 期待前輩指導。
我公司35KV變電站由于饋線柜不足,故在原有的饋線柜上并接10KV電纜(當然容量是沒有問題的),是否規范上有什么要求或者注意的地方啊??會不會產生回流或者其他的狀況啊???
做單體設計時一般只考慮電纜引入配電箱就OK了,但做總平時就要綜合考慮與室外主電纜關系,大家是如何做的?最近做了一工程,36幢的住宅小區,由小區配電房引出幾根電纜,然后用T接方式引入樓梯間的配電箱,逐步變徑,這樣電纜用的根數少。比放射式配電要省很多。大家認為任何?
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了