国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的

  • 論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別

    論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別 [摘 要]:在現代變、配電工程中,電纜頭與電纜能否配用的合適,關系到電纜頭能否安全運行,也影響整根電纜的使用壽命。 年以來我廠逐步將熱縮電纜頭改為冷縮電纜頭,適應了企業的發展,降低了電纜故障率,保證了供電的可靠性。冷縮電纜頭運行可靠,制作工藝簡單,施工時間短,大大縮短了事故處理時間,保證了生產的及時恢復。 [關鍵詞]:熱縮電纜頭;冷縮電纜頭;優點;缺點;差別;比較 1.高壓電纜頭的基本要求 1.1電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件;電纜中間頭是將兩根電纜連起來的部件;電纜終端頭與中間頭統稱為電纜附件。電纜附件應與電纜本體一樣能長期安全運行,并具有與電纜相同的使用壽命。

  • 熱縮型電纜頭制作工藝標準

    介紹了熱塑電纜頭制作的工藝標準。

  • 電纜頭制作視頻,實際操作。

    電纜頭制作視頻,實際操作。見http://bbs.co188.com/content/224_2474005_1.html

  • 電纜頭制作視頻,28包。實際操作。

    電纜頭制作視頻,28包。實際操作。

    [ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-9-21 14:14 編輯 ]

  • 10KV高壓電纜線電纜頭如何制作

    要使高壓電纜可靠運行,電纜頭制作中應力管非常重要而應力管是在不破壞主絕緣層的基礎上,才能達到分散電應力的效果的。在電纜本體中,電纜外表面不可能是標準圓,芯線對屏蔽層的距高會不相等,根據電場原理,電場強度也會有大小,這對電級絕緣也是不利的。為盡量使電纜內都電場均勻,芯線外有一外表面圓形的半導體層,使主絕緣層的厚度基本相等,達到電場均勻分布的目的。電纜附件的絕緣性能應不低于電纜本體,所用絕緣材料的介質損耗要低,在結構上應對電纜附件中電場的突變能完善處理,有改變電場分布的措施。 高壓電纜線在做電纜頭時,剝去了屏蔽層,改

  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?

  • 電纜頭的制作有規范要求嗎?那個規范呢?

    論壇上說電纜不分控制電纜、電力電纜都做電纜頭,400V以下做干包電纜頭,10KV以上做冷縮專用電纜頭 還有一個熱縮頭,但就是沒人說出在那個規范有要求,在什么情況下需做電纜頭,即多大的電纜就開始要制作電纜頭,請高人指點

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。

  • 10KV交聯電纜熱縮式制作戶內終端頭的過程

    (1)準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜。(2)切除多余電纜,根據現場情況決定電纜長度。(3)剝除護層。(4)焊接接地線,將接地線焊接在鋼帶上。(5)填充三叉口及繞包密封膠。 (6)安裝三芯分支護套,將護套套入根部,從中部開始收縮,先往根部,再往指部。(7)剝銅 帶和外半導電層,剝切三芯分支套口20mm以上的銅帶,嚴禁損傷主絕緣,清除干凈半導電層。(8)安裝應力管,管口端部分支套對接后熱縮。(9)安裝接線端子。(10)安裝絕緣管。(11)安裝密封管。(12)核相后安裝相色管。長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568

  • 關于電纜頭制作及分類的介紹說明

    一、電力電纜 電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分有戶內式和戶外式;按電纜頭制作安裝材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類. (1)干包式電力電纜頭制作安裝.干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝。

  • 求教二次接線工藝,電纜頭制作

    各位師傅,小弟剛入行,對于二次接線工藝十分羨慕,無奈沒有人教,自己彎不好,求教專業師傅講解怎么制作的

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,燒壞。求原因。

  • 電氣安裝必備電纜頭制作安裝

    電氣安裝符號一、電線穿線管一般有:          PVC管:PC20 焊接鋼管:SC20鍍鋅鋼管:SR 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20   二、電氣設計施工圖中常用線路敷設方式:     SR: 沿鋼線槽敷設 BE: 沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE: 沿墻面敷設CE: 沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC: 暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內WC: 暗敷設在墻內CC: 暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC: 暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

點擊加載更多

10kv熱縮電纜頭制作視頻

10kv熱縮電纜頭制作視頻專題,為您提供10kv熱縮電纜頭制作視頻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv熱縮電纜頭制作視頻 相關的專業交流討論,更多10kv熱縮電纜頭制作視頻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 青海省| 宜州市| 云南省| 乌鲁木齐县| 大邑县| 田林县| 枣庄市| 天气| 西丰县| 灵宝市| 日喀则市| 三江| 玉田县| 石林| 兰州市| 拉萨市| 广汉市| 江源县| 吕梁市| 信宜市| 阜新| 武汉市| 磐石市| 濮阳市| 陵水| 东台市| 宜春市| 仁怀市| 和林格尔县| 耿马| 大化| 柞水县| 盈江县| 南充市| 潮安县| 平阳县| 兴义市| 临猗县| 昭通市| 宜春市| 利川市|