国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求10KV萬馬240電纜中間冷縮附件價格(在線等)

    單位接了幾公里電纜敷設工程,現要求電纜附件用冷縮,因以前用的為熱縮附件,對冷縮附件不太了解,有那位朋友對此比較了解請幫忙介紹介紹。小弟在此謝過!

  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 10kV電纜冷縮終端頭的制作

    10kV電纜冷縮終端頭的制作方法

  • 冷縮電纜附件的擴張設備簡介

    冷縮電纜附件的擴張設備簡介電力電纜用冷縮附件產品的預擴張工藝,已從2000年的單一性與不完善,發展至今日的可選性與專業性。本公司相關技術人員根據多年的摸索與改進,對于冷縮擴張能夠實現的多種工藝,均通過自制的專用設備成功生產了多年。并積累了部份數據如下: 一、冷縮主體(終端頭,中間接頭) 1.外定氣擴法(立式) 設備動作多結構相對復雜、體型較龐大因此可參觀性強、產品內壁干凈、氣壓要求高、 耗氣量大、容易局部破壞產品的物理交聯鏈、工裝模具投入較大、熟練生產周期3分鐘一次、操作人員1~2名。 2.鋼絲擴法(立式) 設備動作少操作簡單、體型較高可以做大增加可參觀性、產品內壁會留有暗灰色絲紋(適合10kV和35kV終端產品生產)、耗氣量小、不會破壞產品、生產周期根據產品長度而定(10kV戶內70秒可完成)、工裝模具投入少、設備適用性強(可擴張各種回轉結構體及各種擴張比列)、操作人員1名。 3. 鋼絲擴法(臥式) 設備動作少操作簡單,而且操人員不容易疲勞、體型較長可以做大增加可參觀性、產品內壁會留有暗灰色絲紋(適合10kV和35kV終端產品生產

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 10kV及以下全塑電纜附件選型淺說

    10kV及以下全塑電纜附件選型淺說

  • 冷縮電纜附件的質量層次需要區分

    冷縮電纜附件的質量層次需要區分

    電纜附件質量層次新課題電力能源為世界工業能源之一,而其重要地位可謂能源之首。其所配之設備及附件也成為工業一大宏新行業。所以伴隨其的技術革新與市場變化將會日進海量,但是以中國的發展方向與超越精神,呼吁各界以高質優價周全服務爭取超前品牌。因為中國是強大的,中國的科學家與工程師也是最優秀的,所以中國的產品亦要最超前、更新穎、更有世界應響力,為中國的未來世界創造更好的天空,任后來人翱翔、更好的呼吸。 生意造福全國人、能源可否全球引?本人從事小本生意,主導生產研究冷縮、熱縮電力電纜附件及其生產設備為主。冷縮方面所用的主材料引用國外液體硅膠。現主要思路是引用全球資源,為中國建設服務。而不消耗本國資源。 然而,如果采用本國資源生產低價產品,為后來人制造能源門檻,我認為是不可取的。當然本國資源造福國內建設是最好的,不過,不應該在說詞和制造精度上比采用國外材料的差。不然,在無形中已和國外的產品形成了差距,所以我公司生產的冷縮電纜附件,已經和其它公司采用國內材料生產的產品在性能上已經有很大的差距了。可能過一些時間會形成產品的層次區分新課題了。

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 冷縮電纜附件的功能、優勢以及故障原因介紹

    電纜附件的作用主要是連接電纜和輸電線路以及相關配電設置。它的種類主要有繞包式、澆灌式、模塑式、預定式以及熱縮式和冷縮式。今天給大家介紹的一種電纜附件是冷縮電纜附件。

  • 10kV高壓電纜冷縮頭的制作工藝

    我自己掃描了一份高壓電纜冷縮頭的制作工藝說明,這是我買電纜冷縮頭得的,希望能給同行們有所幫助。

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

  • 2根10kV電纜能并聯使用嗎?

    甲方摳門的要死,非讓用鋁芯的電纜,總共有8500KVA的容量。但是實際中我沒見過10kV的電纜也有并在一起使用的。有的同事說可以并聯,有的同事說不能并聯,原因是損壞了增大電纜爬電距離的管子(具體啥管子我也不知道,他說的)請問有高人用2根10kV的鋁纜并聯過供電嗎?非臨時電源,小區用的

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 請問10kV電纜燒掉了,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。

點擊加載更多

10kv電纜冷縮附件

10kv電纜冷縮附件專題,為您提供10kv電纜冷縮附件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜冷縮附件 相關的專業交流討論,更多10kv電纜冷縮附件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜t接箱

10kv電力電纜試驗

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 当雄县| 东丽区| 满城县| 平舆县| 南陵县| 高淳县| 镇坪县| 介休市| 中西区| 常山县| 郁南县| 莎车县| 绥江县| 芦山县| 屏山县| 民县| 杭锦后旗| 城步| 菏泽市| 昔阳县| 韶山市| 灵石县| 广东省| 曲松县| 华蓥市| 新疆| 涡阳县| 富源县| 阿巴嘎旗| 丰城市| 广州市| 南充市| 彰化县| 务川| 探索| 浦县| 神池县| 香港| 大化| 富源县| 阿拉善左旗|