  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先

  • 求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

    求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

  • 探討交流耐壓試驗標準問題

    由于設備容量和體積等問題,目前國家尚無高壓電力電纜敷設后在現場進行交流耐壓試驗的相應標準。但對直流耐壓試驗的標準,由于前面所述原因人們也產生了一些疑問。CIGRI國際大電網工作會議21工作組的《高壓擠包絕緣電纜竣工驗收試驗建議導則》中對目前采用的直流耐壓試驗方法提出疑議,并推薦使用工頻及近似工頻(30-300Hz)的交流試驗方法。IEC 60840標準中在45-150kV敷設后電纜試驗標準中除原直流試驗標準外,增加了1.7U0 5分鐘或1U0 24小時的交流試驗標準。而在220kV等級中IEC 62067/CD草案中則取消了電纜敷設后試驗中直流試驗的標準,只有交流試驗的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分鐘。為了更有效的對施工后的交聯電纜進行交接試驗,華北電力集團公司在《電力設備交接和預防性試驗規程》修訂內容中在電纜主絕緣耐壓試驗一項中增加了電纜的交流耐壓試驗標準。之后,國內很多地方也相應的出臺了地方性試驗標準,其試驗頻率大多都在30-300Hz,中低壓電纜試驗電壓為1.6-2.0倍的相電壓,高壓電纜試驗電壓一般都在1.4-1.7倍的相電壓,具體根據各個地方略有不同,浙江推薦

  • 離石電線電纜的耐壓試驗

    離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。

  • 變頻串聯諧振交流耐壓試驗

    變頻串聯諧振交流耐壓試驗

    上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,加上引進的部分國際先進技術,設備整體達到了國際先進水平。全傻瓜式操作,全自動試驗.

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • ABB 10kv充氣柜的交流耐壓試驗

    ABB 10kv充氣柜的交流耐壓試驗由于是插拔式電纜頭,在做柜體的交流耐壓試驗由于絕緣子的爬距較小,交流耐壓試驗在升到20KV時,就會沿絕緣子放電,達不到耐壓標準,請問同仁你們是怎么解決的。

  • 【請問】怎樣選用電纜的交流耐壓設備?

    我單位最近接了一個工程,有幾條35KV和110KV的高壓電纜,按照GB50150-2006的要求,需要進行交流耐壓,但普通的工頻耐壓器電流根本不夠,請問該用哪種耐壓器?最好能提供生產廠家及大概的價格。

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 直流與交流耐壓試驗的優缺點

    直流耐壓試驗:能有效地發現絕緣受潮,臟污等整體缺陷,并能通過電流與泄漏電流的關系曲線發現絕緣的局部缺陷。由于直流電壓下按絕緣電阻分壓,所以,能比交流更有效地發現端部絕緣缺陷。同時,因直流電壓下絕緣基本上不產生介質損失,因此,直流耐壓對絕緣的破壞性小。另外,由于直流耐壓只需供給很小的泄漏電流,因而所需試驗設備容量小,攜帶方便。 交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部游離性缺陷及絕緣老化的弱點。由于在交變電壓下主要按電容分壓,故能夠有效地暴露設備絕緣缺陷。但是,交流耐壓對絕緣的破壞性比直流大,而且由于試驗電流為電容電流,所以需要大容量的試驗設備。 綜上所述,直流耐壓試驗和工頻交流耐壓試驗都能有效地發現絕緣缺陷,但各有特點,因此兩種方法不能相互代替,必要時,應同時進行,相互補充。

  • 【求助】我對規范中長電纜交流耐壓試驗的理解對嗎

    目前工程中遇到一回 26/35kV 400平方,長9.5km的電纜。送電前要求做交流耐壓試驗 查了gb50150,要求做2U0=53kV,1小時耐壓。問題是現場試驗設備功率不夠,功率夠的設備又弄不進變電所,地下變電所 規范中還有一條,原話是“不具備上述條件時,可采用施加正常系統相對地電壓24h代替交流耐壓”。 請問能不能理解為 加正常系統電壓,運行24小時代替交流耐壓? 望有經驗的高人指導下!謝謝

  • 10KV干式變壓器交流耐壓試驗一定要抽出溫感探頭嗎

    10KV干式變壓器做交流耐壓試驗一定要抽出溫感探頭嗎?做試驗時候,沒有把溫感探頭從器芯里抽出,這樣能把干式變壓器的溫度指示等控制部分擊壞嗎?沒抽出溫感探頭在交流耐壓時,試驗電壓達到20KV時候,探頭包裹的絕緣層起火燃燒是什么原理?

  • 10KV電纜耐壓是多少,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝

  • 電氣設備的交流耐壓試驗方法

    電氣設備的交流耐壓試驗方法

    交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,并持續一定的時間(一般為1min)。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段。因此,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗。 但是,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,在試驗電壓下會引起絕緣內部的累積效應。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,應按被試品的要求(電壓、容量)和現有試驗設備條件來決定。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試

  • 誰知道10KV交聯電纜的試驗標準

    10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?

  • 變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置

    變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置

  • 電纜交流耐壓試驗設備、電纜耐壓、發電機交流耐壓試驗

    電纜交流耐壓試驗設備、電纜耐壓、發電機交流耐壓試驗

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

點擊加載更多

10kv電纜交流耐壓試驗

10kv電纜交流耐壓試驗專題,為您提供10kv電纜交流耐壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜交流耐壓試驗 相關的專業交流討論,更多10kv電纜交流耐壓試驗相關內容請訪問