  • TN-S如何避免“非金屬性”接地故障?

    TN-S用過流保護兼做接地故障保護,驗算時是不考慮故障點接觸電阻的,如果發生的是非金屬性的接地故障,比如潮濕情況下的對殼、直接對地漏電,是否無能為力了?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 10KV線路發生金屬性接地,線路三相電流會的變化

    如題。 有沒有高手能用方程式來表示一下這。我在準備這方面的資料準備就在實際工作中遇到的一些這方面的情況作個總結。 再給條件如下: 在沒有發生金屬性接地時(即線路“接死”前),三相電流是大致相等的(即三相負荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 請問在這種情況下,三相電流在電流表上會如何反應呢?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹規兔o個意見。。

  • 關于金屬欄桿接地的問題

    高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 單芯電纜金屬護套的接地

    我廠一條35KV上網線為YJV22 1×300mm2,運行10年了,室外鐵塔處的電纜金屬護套接地線接地室內不接地?,F在室外鐵塔處的接地線脫落,計劃改為室內接地,室外懸空可不可以?

  • 接地故障造成火災的原因

    接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災: (1)由接地故障電流引起火災。接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,PE、PEN 線(接地線)連接端子的電阻其阻值也常常較大,所以接地故障電流比較小,常不能使過電流保護電器及時切斷故障,且故障點多不熔焊而出現電弧、電火花。0. 5A電流的電弧、電火花的局部高溫即可烤燃可燃物質起火。 (2)由PE、PEN線端子連接不緊密引起火災。設備接地的PE線平時不通過負荷電流,只在發生接地故障時才通過故障電流。一旦發生接地故障,接地故障電流需通過PE線返回電源時,PE線的大接觸電阻限制了故障電流,使保護電器不能及時動作,連接端子處因接觸電阻大而產生的高溫或電弧、電火花卻能

  • 分析高壓電纜金屬護套接地故障如何快速定位

    1 概述 隨著城市環境的改善和城市電網改造的深入,生產運行部門的高壓電纜越來越多,高壓電纜的維護問題尤顯重要,其維護中關鍵的一環是:金屬護磁接地故障的快速定位顯得非常重要,并值得推廣,以幫助運行維護人員及時解決問題,避免故障擴大,保障電纜線路安全運行。 2 高壓電纜金屬護套接地方法的重要性和異常接地的危害性 高壓電纜由于其結構采用單芯結構,從電磁學原理上這將必然引起金屬護套上出現感應電壓,如果接地方式不當,此感應電壓會在金屬護套上形成很大的感應電流,這將對電纜輸電線路帶來兩大主要危害;其一是大大降低電纜輸送電力的能力(約三分之一左右),其二是引起金屬護套發熱使主絕緣降低,縮短電纜的正常運行壽命。因此,高壓電纜金屬護套必須采用合適的接地方式。一般對

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 金屬屋面如何設計防雷接地

    在工作中遇到一鋼屋架工程,彩鋼板(壁厚約為4mm)屋面。能否利用屋面作為接閃器?如可行,需注意哪些方面?如不能,應如何設置?請大家談談看法。

  • [轉]金屬底盒是否應該接地?

    國家規范沒有明確要求金屬底盒是否應該接地,就以下三點是否可以類推為應該接地?1、金屬橋架應該接地(強制條文);2、金屬線管間的連接必須可靠,且應接地;3、安裝圖集上的金屬底盒有接地標志(呂光大)

  • 智能開關要開接地故障嗎?

    智能開關什么時候才開接地故障??三極定系四極開關要開?同埋接地故障的電流系點樣定的?有公式來計算嗎?請高人指點指點~~~

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?

  • 詢問小電流接地故障的幾個問題

    請問:小電流接地系統發生單相瞬間接地故障時,是如何自行熄滅電弧的?發生單相永久性故障時,故障點的故障電流一般為多大?跪謝各位大俠!

點擊加載更多

金屬性接地故障

金屬性接地故障專題,為您提供金屬性接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與金屬性接地故障 相關的專業交流討論,更多金屬性接地故障相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地混線故障查找儀

接地故障系數

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彭阳县| 高邑县| 广昌县| 宜章县| 吉水县| 本溪市| 鱼台县| 冷水江市| 阿拉善左旗| 毕节市| 新河县| 大化| 武强县| 西盟| 高邮市| 舞钢市| 河北省| 普定县| 中牟县| 广西| 安远县| 贵州省| 旅游| 宜昌市| 洪雅县| 玉田县| 上虞市| 长汀县| 偃师市| 郯城县| 阜康市| 潼关县| 吉木乃县| 永清县| 读书| 昭通市| 托克托县| 会泽县| 耿马| 建湖县| 桂阳县|