国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓架空線零線可以接地嗎?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,在終端桿處零線接地了,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎?

  • TDW-1路燈電纜故障定位儀

    TDW-1型路燈電纜故障定位儀,又稱低壓電纜故障定位儀,使我公司針對低壓電纜的特點而研發出來最新低壓電纜故障測試儀器,它既適合市政路燈電纜故障,也可以作為“沖閃法”電纜故障測試儀的配套儀器,此儀器從實用性出發,恰好彌補了“沖閃法”電纜故障測試儀使用缺陷,二者優勢互補,相得益彰,組成一套較完美的低壓電纜故障測試儀。同時對高壓電纜的低阻、斷路故障也可快速定點,提高工效數倍。 本儀器是路燈電纜維護、路燈電纜故障查找的便攜式、操作簡單、高精度儀器。 優點特點: ★操作簡單,無需分析波形。 ★便攜,單人輕松操作,無需220V電源。 ★基于數字技術,定點準確。 ★故障點定位的同時,查找電纜走向、埋深。 ★抗干擾強,不受分叉、穿管等因素影響。 ★電纜上方系硬質路面,如地磚、水泥路面也不影響。 ★低壓電纜的各種故障,開路、短路、斷路、接地、死接地,外皮破損,電纜受潮,電纜氧化,泄露性故障等。 ★無需引入高壓設備,安全輕松。 ★發射裝

  • 架空線路的故障及防止措施

    1、架空導線的故障及防止措施(1)在配電線路中,由于線路水平排列,而且線間距離較小,如果同一檔距內的導線弧垂不相同,刮大風時各導線的擺動也不相同,導致導線相互碰撞造成相間短路,所以在施工中必須嚴格把關,注意導線的張力,使三相導線的馳度相等,并且在規定的標準范圍內。線路巡視時,發現上述問題,應及時安排處理。(2)大風刮斷樹枝掉落在線路上,或向導線上拋擲金屬物體,也會引起導線的相間短路,甚至斷線。此外,超高的汽車通過線路下方或吊車在線路下面作業時,也可能會引起線路短路或斷線事故。因此在交*、跨越的線路上應留有一定的間隔距離。

  • 架空線鐵塔的接地裝置怎么樣設計?

    是不是按電阻率選擇,什么情況用鐵塔的自然接地,什么情況用人工接地,人工接地的話,怎樣選擇形式?什么情況下用放射形的,什么情況下用接地模塊?呵呵,問題有點多,但是很急!!!拜托各位大神了!!

  • 請教架空線路的接地電阻計算

    圖中的內容來自GB50065,請教一下標紅的那部分L如何計算,在本項中并沒有給出L的計算方法?L1=0表示的是什么?提前謝謝。

  • 絕緣監測及故障定位儀應用案例解析

    絕緣監測及故障定位儀應用案例解析

    隨著自動化程度的提高,絕緣故障定位儀當前越來越多的應用于我們的生產生活之中,東莞乾博電子一直致力于絕緣故障定位系統的推廣與應用,今天我們分享下絕緣故障定位儀在各種環境中的應用案例。 絕緣監測及絕緣故障定位系統應用案例一 ---絕緣監測及絕緣故障定位系統在輪船上的應用

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教各位大哥:10KV架空線路接地報警問題

    最近我們所經常發生接地現象,只報警,不跳閘,電壓表C相有失壓,只是閃一下,又恢復正常, 后來A相也偶爾出現此問題,是否與三相負載不平衡有關?請回復[email protected]

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 配電自動化之小電流接地故障選線和定位

    本帖最后由 金魚 于 2013-11-6 10:30 編輯 我國經濟持續快速發展對供電可靠性提出了更高要求,而智能電網的興起更是極大助推了配電技術的發展,國家電網公司、南方電網公司先后在眾多城市開展了配電自動化建設。研發的利用故障暫態信息小電流接地故障選線產品,在千余廠站獲得應用,選線成功率超過95%,為提高供電可靠性作出了應有貢獻。近年來,隨著配電自動化建設深入以及分布式電源接入,在配電網小電流接地故障檢測與定位、短路故障檢測與處理、繼電保護以及IEC61850在配電網應用等方面,涌現出了一批新技術。 下面本人拋磚引玉。來給大家分享下面這三個部分①接地故障特征;②小電流接地故障

  • 低壓架空線引入建筑物時瓷瓶鐵橫擔接地

    4.周圍無高層建筑。低壓架空線引入建筑物時,為什么要將進戶桿的瓷瓶鐵橫擔接地? 發生雷擊時,雷電波往往會沿架空電線進入室內。為了防止雷電波進入室內,將固定瓷瓶的鐵橫擔接地,就使橫擔與導線之間形成一個放電保護間隙,其放電電壓約40kV、當雷電波沿架空電線侵入時,瓷瓶上發生沿面放電,將雷電波導流入地,大大降低架空電線上的電位,將高電位限制在安全范圍以內。為此 SDJ4-79《架空配電線路設計技術規程》第58條作了如下規定;為防止雷電波沿低壓配電線路侵人建筑物,接戶線上的絕緣子鐵腳直接接地,其接地電阻不宜大于 30Ω。公共場所(如劇院和教室等)的接戶線以及由木桿或木橫擔引下的接戶線,絕緣子鐵腳應接地。

  • 10kV架空線路常見故障的原因及查找方法

    1 故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功)。 常見故障有:線路金屬性短路故障;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器、隔離開關弧光短路故障;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障;線路永久性接地故障。

  • TSH2007故障指示器為10kV架空線路保駕護航

    1.故障分類 (1)短路故障:一是線路瞬時性短路故障(一般是斷路器重合閘成功);二是線路永久性短路故障(一般是斷路器重合閘不成功)。 常見故障有:線路金屬性短路故障;線路引跳線斷線弧光短路故障;跌落式熔斷器、隔離開關弧光短路故障;小動物短路故障;雷電閃絡短路故障等。 (2)接地故障:線路瞬時性接地故障;線路永久性接地故障。 2.故障形成原因 (1)線路金屬性短路故障有: ①外力破壞造成故障,架空線或桿上設備(變壓器、開關)被外拋物短路或外力刮碰短路;汽車撞桿造成倒桿、斷線;臺風、洪水引起倒桿、斷線; ②線路缺陷造成故障,弧垂過大遇臺風時引起碰線或短路時產生的電動力引起碰線。

  • 浩辰CAD教程架空線路設計2013之定位裕度設置

    摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”。在進行布桿之前,需進行工程的定位裕度設置。在配電線路工程設計規范中,嚴格規定了導線之間的安全間距,以及導線距離地面的安全間距,這些參數都要融入到設計思路中,一旦忽略,到施工運行后,容易發生電力故障危險。

  • 試析農網10kV架空線路故障分析及預防措施

    農村電網經過一、二期農網改造工程、農網完善工程后,10KV配電線路運行狀況得到改善,運行水平和供電可靠性也有一定程度的提高。但是,由于農網線路大多數為輻射型單電源網絡,并且存在線路供電半徑長,線路通道復雜,改造標準低等因素,造成農網10KV架空線路故障較多,故障點查巡困難,供電可靠性差。如何正確有效地判斷、查找、處理配電線路故障,縮短停電時間,及時恢復供電就顯得尤為關鍵。 下面就以連山區鋼屯農網10KV線路為例,分析農網配電線路常見故障,闡述故障的判斷和查找方法,提出具體的預防措施。 一、鋼屯地區電網現狀 鋼屯鎮地處遼

  • 架空線路和電纜線路的接地要求是什么

    一、在低壓TN系統中,架空線路干線和分支線的終端的PEN導體或PE導體應重復接地。電纜線路和架空線路在每個建筑物的進線處,宜按本規范第12.2.2條的規定作重復接地。在裝有剩余電流動作保護器后的PEN導體不允許設重復接地。除電源中性點外,中性導體(N),不應重復接地。 低壓線路每處重復接地網的接地電阻不應大于10Ω。在電氣設備的接地電阻允許達到l0Ω的電力網中,每處重復接地的接地電阻值不應超過30Ω,且重復接地不應少于3處。 二、在非瀝青地面的居民區內,10(6)kV高壓架空配電線路的鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿塔應接地,接地電阻不宜超過30Ω。對于電源中性點直接接地系統的低壓架空線路和高低壓共桿的線路除出線端裝有剩余電流動作保護器者除外,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或鐵桿應與PEN導體連接,鋼筋混凝土電

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 接地故障等引起的火災措施

    《住宅建筑規范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 請問各位在設計中都采取什么措施啊 這條可是強制性規范!!

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

點擊加載更多

架空線接地故障定位儀

架空線接地故障定位儀專題,為您提供架空線接地故障定位儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空線接地故障定位儀 相關的專業交流討論,更多架空線接地故障定位儀相關內容請訪問