為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
序號 設備名稱 型號參數 單位 數量 品牌 產地 綜合單價 報價小計 "其中安裝費、措施費、稅金等合計" 備注一、泳池能源設備 1 整體式特種高溫泳池恒溫除濕風柜 "除濕量:120KG/h,送風量:20000m3/h,排風量:4500m3/h,尺寸:5330/2100/2390,凈重:1090kg" 臺 1 菲尼克斯 合資/廣東 470000.00 470000.00 70500.00 2 三聯供主機 PASRW500S-V,額定制冷量:130KW,額定制熱量:138KW,制冷輸入功率:17.9KW,制熱輸入功率:20.5KW,尺寸:2180/1080/2060,重量:1100kg 臺 3 菲尼克斯 合資/廣東 151000.00 453000.00 67950.00 3 超級模塊主機 PASRW250S-V-QX,額定制冷量:60KW,額定制熱量:70KW,制冷輸入功率:41.7KW,制熱輸入功率:42.5KW,尺寸:2180/1080/2060,重量:715kg 臺 1 菲尼克斯 合資/廣東 187600.00 18760
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
許多人會想,為什么同樣輸出功率和工作電壓的電源模塊的價格有如此大的差距,最重要的因素是加工工藝與原材料的選擇不同,而且還存在電源開關頻率、轉換效率、負載調節率、工作電壓調節率、工作溫度、EMC特性、可信度等問題。 電源模塊的成本是多少?不同的型號規格,功率模塊的輸出功率都是不同的,通常,輸出功率很小,成本效益只有幾元,反之功率高的自然要貴一。 普通電源模塊的裸板通常比灌封電源具有更高的成本效益,因為缺少原材料和外殼的密封生產過程,保護效果較小,沒有一些安全保護功能。由于裸平板具有潛在的電氣設備風險,所以許多電源模塊都是填充和密封型的。 灌封模塊電源是一種不易拆卸的封閉商品,不像裸平板那樣直觀。客戶只能根據產品規格的特點和價格來考慮其優缺點。 電源模塊的特性和可靠性取決于產品研發設計
水杉盆栽銀杏盆栽五月的天氣漸漸的熱了起來,筆者在杭城各大花卉市場走訪了解到,近來各種驅蚊、多肉、綠植盆栽成為不少市民的首選,綠植盆栽能讓家里增添喜氣,又能凈化空氣,改善室內環境。但是,喬木類型的盆栽銷售勢頭也是非?!敖o力”的。?在花卉批發市場,筆者看到,水杉與銀杏盆栽雖然個頭不高,但是每盆擺放整齊劃一,如同綠色方陣蓄勢待“售”。水杉葉線形交互對生,枝斜展樹冠如尖塔形
接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,達到環保的要求,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
AL- JD 系列電纜接地箱 一、概述 35kV大截面電力電纜和66kV、110kV及以上電壓等級的電力電纜均為單芯電纜,電纜金屬護層一端三相互聯并接地,另一端不接地,當雷電波或內部過電壓沿電纜線芯流動時,電纜金屬護層不接地端會出現較高的沖擊過電壓,或當系統短路事故電流流經電纜線芯時,其護層不接地端也會出現很高的工頻感應過電壓。上述過電壓可能擊穿電纜外護層絕緣,造成電纜金屬護層多點接地故障,嚴重影響電力電纜正常運行甚至大幅減少電纜使用壽命。因此按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定須采用電纜護層保護器以限制電力電纜金屬護層(或金屬護套)上的感應電壓和故障過電壓。 通常,為限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障過電壓,并避免在護層中形成環流,電纜金屬護
我公司高壓柜的綜合保護裝置現壞了兩個,型號是TOP9140和TOP9140D,有哪位同行用過的,能告知一下價錢嗎,想自己買來換。謝謝
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎????。?!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上?。?!照片中用的是軟銅辮子?。?!不知對其規格有何要求????。。∪绻脤S媒拥劂~線,是否必須用軟銅線???!?。ζ湟幐裼泻我?????。?!
現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,經更換后恢復正常。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,有文件支持的就最好了。先謝過
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教?。。?/p>
[localimg=600,450]1[/localimg]
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
本帖最后由 ltld2388871462 于 2013-5-13 17:56 編輯 EDI模塊對進水的要求很高,需要達到一定的硬度指標。對濃水加氯化鈉是非常有必要的,可以加大水的導電性質。EDI主要是依靠電場的電子遷移作用去除水中的鹽分,但純水的導電性很弱,使電子遷移的能力減小,達不到很好的去除效果。為了解決這一問題,可以在濃水中加鹽,提高遷移的能力,加大對水的處理效果,從而獲得較高純度的水。只要是按照準確的投加方式就不會影響產水的純度,甚至可以加大其電阻,提高產水的純度,對濃水加鹽是非常好的辦法。沈陽軟化水處理設備權威公司