国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于住宅電氣設計的倆個問題

    新人有倆問題想向大家請教下:1.弱電管線能夠經過廚房嗎?與廚房無關的強電管線能夠經過廚房嗎?2.地下層車庫插座高度有無要求?一層車庫插座高度呢?

  • 住宅電氣設計中的一些體會

    隨著《住宅設計規范》的實施,和廣大設計人員的不斷努力,住宅供電系統日漸合理,供電容量充足,用電安全可靠。但每當一幢新樓交付使用,用戶入住裝修時,總能見到對原有電氣設施改、拆,甚至干脆廢棄不用,造成巨大的人力,財物浪費。細加分析用戶主要改變的是,供電末端設施的位置和數量,并非供電系統本身。 電氣設施的布置要求,是由住宅的布局,現階段室內布置的方式,以及擁有的家電數量決定的,當然也有地域、年齡、職業的差異。具體到室內某一部分是由其功能所決定的,下面就室內幾大功能區常見布置,電氣設施設計談一些個人的體會: 一、臥室 臥室是人休息的地方是室內最重要的場所。臥室的家具主要有:床、床頭柜、衣柜等。電氣設計包括:照明、電源插座和電話、電視插座,設計時應該注意的是: 燈具應設在除去衣柜位置的中央,否則家具一就位燈位就顯偏了;燈具宜采用組合式吸頂安裝(由于室內凈高一般在2.6以下)雙聯開關控制,供不同使用功能選用不同照度。 電源插座應避開衣柜和床頭位置,在兩則墻上安裝,距地0.4米為宜。電話插座設于床與床頭柜之間,電視插座設

  • 關于電氣設計軟件的調查

    看見論壇大家好像都在用天正,我們院剛剛統一改用北京博超的電氣設計軟件,是以autocad2005為開發平臺的,小弟剛進入電氣設計行業,不知道這方面的設計軟件到底由哪些區別,哪個用的更多,各有什么優缺點呢?謝謝~~

  • 關于住宅電氣設計有關問題探討

    1 關于配電系統問題 《住宅設計規范》(以下簡稱《住規》)第6.5.2條第1點規定住宅供電應采用9T、9N-C-S、TN-S三種接地方式。在設計時由城市公用低壓線路供電的住宅樓一般采用TT系統:住宅小區的每幢住宅樓采用由小區變配電站配電時采用TN-C-S系統;對附設有配電所的高層電梯住宅采用TN-S系統。 2 關于每戶電源進線問題 大多數住宅每戶一般都為單相電源進線。隨著社會的 發展和生活水平的提高,高級住宅的冬季采暖與夏季降溫已不完全是采用以往的分體式空調來完成,而是由家庭小型中央空調系統取而代之,家庭中央空調系統一般由風機盤管和空調主機組成,風機盤管依然為220V電源,空調主機則為380V電源。此時住宅電源應采用三相電源進線,出線回路亦設一路三相斷路器作空調主機電源。 <

  • 青島地區9層住宅電氣設計

    9層住宅的電梯及公燈需要雙電源供電嗎?

  • 住宅電氣設計插座回路問題

    首先聲明我是天津人,依據天津市地方標準圖集,在住宅電氣設計中,一般是所有插座回路設一總漏電保護,回路不在單設漏電保護,但某一審圖辦提出要每一回路單設漏電,我覺得沒必要,還有,審圖人提出冰箱回路不應設漏電,應和不設漏電的空調共用一回路,原因未說,我實在不解,還望哪位高手能分析以下.

  • 關于生活小區住宅電氣設計的探討

    住宅的電氣設計是住宅設計的一個重要組成部分,他對于住宅建筑的美觀、實現住宅建筑的使用功能、保障居住者的生命財產安全、降低住宅造價,均具有一定的影響。目前,住宅電氣設計的理論體系和實踐經驗雖然日趨成熟,但在住宅電氣設計實踐中,仍有一些問題值得進一步探討。 一、生活小區的建筑電氣整體設計 隨著人民生活水平的不斷提高,人們不僅需要現代化家庭電氣設備,也需要生活小區的電氣服務設施。這就要求我們在設計時必需考慮生活小區整體電氣設計與住宅每戶電氣設計相結合的原則來進行設計。 現代生活小區是集住宅、辦公、商服等建筑組成的群體。由于他與人們生活有著密切的關系,因此對生活小區的建筑電氣設計的成敗,將直接影響人們的生活。 1、電氣負荷的估算 電氣負荷在建筑電氣設計中是一個重要參數,他受許多客觀因素的制約。隨著城鄉人們物質文化生活水平的提高,家用電器在人們生活中的迅速普及,若要準確地計算小區的電氣負荷是很困難的。一般在進行小區的規劃或初步設計中,可以采用負荷密度法來對小區的電氣負

  • [轉載]住宅電氣設計體會

    感覺下面的文章蠻好,就轉貼過來了摘要:住宅電氣設計屬于建筑電氣設計中相對比較簡單的配電設計,但有許多細節需要我們在設計時加以注意和推敲,以免違返國家規范。《住宅設計規范》GB50096(電氣部分)自1999年發布以來,為我國的住宅設計起到了非常好的作用,作者通過近幾年的住宅設計,從使用規范的角度,提出一些建議,談一點體會總結如下,供大家參考。 1、關于配電系統 《住宅設計規范》(以下簡稱《住規》)第6.5.2條第1點規定住宅供電應采用9T、9N—C—S、TN—S三種接地方式。在設計時由城市公用低壓線路供電的住宅樓一般采用TT系統:住宅小區的每幢住宅樓采用由小區變配電站配電時采用TN—C—S系統;對附設有配電所的高層電梯住宅采用TN—S系統。 2、關子每戶電源進線 大多數住宅每戶一般都為單相電源進線。隨著社會的發展和生活水平的提高,高級住宅的冬季采暖與夏季降溫已不完全是采用以往的分體式空調來完成,而是由家庭小型中央空調系統取而代之,家庭中央空調系統一般由風機盤管和空調主機組成,風機

  • 淺談住宅電氣設計(轉別人的)

    轉別人,覺得有用,可以看看。淺談住宅電氣設隨著我國社會經濟的發展,人民生活水平的極大提高,各類家用電器逐漸增多,特別是空調、大熒屏彩電等大功率電器進入普通家庭,使住宅設計由原來純照明向多功能的方向發展。 1、住宅用電負荷的預測 我們將住宅面積分為三類:小型住宅60m2以下,中型住宅60~100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用電負荷500W,娛樂用電(包括電視機、音響、電腦等)負荷950W,廚房用電(包括電飯煲、電熱開水器等)負荷3500W,衛生間用電(洗衣機、排氣扇)負荷1170W,空調用電負荷2250W,綜合上述各類用電負荷共8370W,中型住宅乘1.3系數10881W,大型住宅乘2.6系數21762W。根據統計調查,一般住宅用電負荷的高峰期是夏天晚飯后的時間,這時用電負荷有:電視、電冰箱、電熱開水器、消毒碗柜、電腦、空調,共有住宅用電負荷的40%,查設計手冊得需要系數0.4~0.6,所以根據實際情況,我們設計時取0.4系數便可以,則小型住宅負荷計算取3.5kW,中型住宅負荷計算取4.5

  • 住宅電氣設計的注意事項有哪些?

    l、配電設計1.1配電設計的原則。 1.1.1滿足建筑物的使用功能。 1.1.2考慮實際經濟效益。 1.1-3節省無謂消耗的能量。 1.2配電設計要求。 1.2.1住宅電氣設計的設備選型應能滿足居民在住宅居住期內(一般按30~50年考慮)用電的增長,以居民遠期負荷發展為依據,以居民生活用電達到中等電氣化水平為目標。 1.2.2根據居民生活情況,保證每戶住宅的供電達到4~lOkw的水平,并在住宅居住期內不再改造。 1.23具有合格的電能質量,家用電器能正常工作。

  • 住宅電氣設計易忽視的細節問題

    人們的生活越來越好,這使得人們不再只滿足于有電可用,而是追求用電的舒適以及安全。因此,我們一方面要特別注意在設計住宅電氣安裝圖的時候要秉承嚴謹、科學的態度工作,另一方面還要對開展安裝的設計工作做到質量達標。現在市場上用電設備可謂是五花八門,數目也日趨龐大,這也使得電氣安裝技術比以往更加繁瑣、復雜。因此,相關人員更要了解更多的住宅電器安裝技術,才能適應社會發展變化的需求。 <

  • 重慶市住宅電氣設計標準

    資料供大家設計公用配電房參考

  • 住宅電氣設計中的幾個問題-王厚余

    住宅電氣設計中的幾個問題-王厚余 ...

  • 上海住宅電氣設計的特殊要求

    目前本人正在進行住宅電氣的設計,發現了一些特殊的地方,主要來自《上海市新建住宅區供電配套工程技術導則》(上海電力公司出的),比如:1。高層住宅垂直干線每一個回路計算負荷電流不超過400A。

  • 裝配式住宅電氣設計要點,收藏!

    裝配式住宅電氣設計要點,收藏!

    《裝配式住宅電氣設計要點》一文針對混凝土結構及鋼結構兩種形式,通過介紹裝配式建筑的背景、結構形式以及施工工藝,分析了混凝土結構以及鋼結構裝配式住宅設計中電氣專業應注意的一些要點,包括電井選址、設備安裝、管線預留、管線銜接及防雷接地做法等。 1、結構形式 裝配式建筑是指用預制的構件在工地裝配而成的建筑,裝配式建筑將部分或所有構件在工廠預制完成,然后運送到施工現場進行組裝,其按結構形式主要分為鋼結構、混凝土結構和木結構 3種,主要預制件分為樓板、梁、柱及剪力墻等,而根據預制程度的不同,梁和板可以采用全預制或半預制半現澆的形式。 目前國內大部分裝配式建筑中的梁和板主要采用半預制半現澆的形式,分別稱為疊合

  • 33層的住宅電氣設計圖紙

    圖紙簡介: 非常好的33層住宅電氣施工圖紙,包括動力、照明、弱電、消防等,歡迎大家下載 投稿網友: xuys111 上傳時間: 2013-03-26

  • 某17層住宅電氣設計圖紙

    圖紙簡介: 建筑結構形式為主體部分:部分框支剪力墻結構.裙房部分:框架結構.結構類別為3類,合理使用年限50.建筑層數:地上十七層。層高:一層商服層高為4.0米,二、三層住宅層高3.4米,四層以上住宅層高2.9米,總建筑高度53.20米.設計內容包括:照明,電力,系統,電子對講,消防報警,防雷接地。可供參考! 投稿網友: lj2953064 <

  • 住宅電氣設計中需要系數如何確定

    根據住宅電氣設計規范22.2.8,需要系數的選取分單相配電和三相配電兩種情況,再根據基本戶數來確定.如果每一戶都是單相進線,一個住宅樓的總進線是三相,單元進線也是三相,那此時計算時需要系數應分別按哪種配電方式來確定呢,能否都按單相配電來選呢?

  • 各位,求助!武漢住宅電氣設計怎么做?

    首先,沒有做過武漢的項目。各地的項目住宅供配電系統差別很大,所以不知道如何下手,請同學們幫忙。其次,我的項目是超高層綜合樓(有酒店,有商業,有酒店式公寓(出售)),電氣部分問題如下:a.武漢供電局電費收費標準(住宅、商業(動力、照明),或者更詳細的收費b.武漢住宅幾kw三相進戶?c.湖北,武漢是否有什么住宅地方規范?電氣部分怎么要求的?網上沒查到d.武漢住宅和商業部分變電所\變壓器是否要分開設置?e.武漢的電氣部分地方規范有哪些?在哪可以查得到?f.有哪位大俠可以提供給我一套武漢住宅或類似我這種項目的系統圖及變配電所給我。以上問題,麻煩拜托各位湖北、武漢的大俠給解答一下,不勝感激~~

點擊加載更多

住宅電氣設計軟件

住宅電氣設計軟件專題,為您提供住宅電氣設計軟件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅電氣設計軟件 相關的專業交流討論,更多住宅電氣設計軟件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 肇东市| 赤壁市| 宁河县| 盖州市| 新建县| 剑阁县| 湖南省| 浦东新区| 乌兰县| 昌乐县| 东平县| 罗山县| 三亚市| 加查县| 晴隆县| 江源县| 德令哈市| 峨边| 临朐县| 新源县| 济宁市| 博湖县| 南阳市| 延庆县| 长海县| 霍山县| 奇台县| 昆山市| 福泉市| 七台河市| 新乡县| 奉新县| 定边县| 新津县| 大厂| 漳平市| 木兰县| 凉山| 祁东县| 香港 | 云浮市|