国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何理解電纜保護管長度計算規則

    電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,5m這不可能吧。。。。。。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 建筑公式大全及計算規則

    論文簡介:建筑工程公式大全及相關計算規則匯總(土方工程) 投稿網友:lixuan8855 上傳時間: 2013-05-23

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 酚醛風管計算面積的規則

    酚醛風管在實際中如何計算面積;定額中只規定項目中的尺寸僅是內徑,且定額子目是安裝,不包含制作,其它風管均含制作,有風管板材的厚度和尺寸;酚醛風管實際中是來卷料(厚度規格較多,符合設計需要),工人根據現場實際尺寸進行下料利用模具加工成型再安裝,下料的尺寸是依據圖紙尺寸+一邊板材厚度,所以計算面是按照中心尺寸來計算,如矩形風管300*200(mm),厚度25mm,長度2米。面積=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圓形風管同樣計算方法,定額或說明僅指套定額是參考的規格型號尺寸,未說計算面積尺寸,未說是按照常規計算方法,故不敘述。

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 關于雙屏電線、電纜的計算問題

    工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?

  • 關于平面不規則計算問題

    請教各位高手凹凸不規則或樓板局部連續。采用合理符合樓板平面內實際剛度變化的計算模型?這時候采用啥計算模型? 算位移比是要定義剛性樓板,但是算配筋時要在特殊構件里面定義彈性板個人意見,不知道是否正確

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!

  • 計算電纜布線穿管的問題

    規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????

  • 定額與清單計算規則對比

    自己整理的定額與清單計算規則對比表!

點擊加載更多

電纜計算規則

電纜計算規則專題,為您提供電纜計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜計算規則 相關的專業交流討論,更多電纜計算規則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜長度計算

電纜計算軟件

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 栖霞市| 灵山县| 吉水县| 镇原县| 策勒县| 双峰县| 邯郸市| 孝感市| 丹凤县| 福州市| 平乐县| 霍林郭勒市| 尚义县| 鹰潭市| 高唐县| 友谊县| 衢州市| 成安县| 息烽县| 深圳市| 沈阳市| 西充县| 化德县| 景泰县| 灌阳县| 黔南| 灌阳县| 库车县| 延寿县| 利川市| 京山县| 新田县| 北流市| 鄱阳县| 瑞金市| 教育| 翁源县| 澎湖县| 长武县| 桐庐县| 鹤壁市|