二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推
搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?
請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關?
本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
暴雨強度及雨水流量計算公式
NFPA15上的噴頭流量計算公式,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,歡迎大家指正!過程如下:
受電端為一車間,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]
計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S
奇怪的公式 教材上關于巴士槽的流量計算公式為: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三廢處理技術手冊(廢水卷)749頁為 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量計算公式卻不同。 不過兩個公式的計算結果還基本沒什么差別。不知道兩個公式哪個對?還是連個都對?
電力電纜載流量計算軟件設計
一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算?
本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 編輯 最近做一個大學生宿舍,其設計用水量的計算讓我很苦惱。工程概況:該宿舍分三段,第一段24層,第二段9層,第三段,18層。學生總人數約6000人,4人一間宿舍,共用一衛生間,衛生間內設有一個獨立的淋浴間,一個蹲便器,兩個洗臉盆。 按建筑給水排水設計規范,該宿舍屬于3-4類宿舍,其設計流量的計算時,就應該采用規范3.6.6公式。以下表格為計算結果:這個結果太嚇人了,感覺和實際工程完全不符~~于是,我又選擇了3.6.5的公式(即按1-2類宿舍進行設計)進行計算,其結果如下:
經驗總結,給快速計算帶來方便
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了