国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 緊急:防火風口用什么材料?

    緊急:防火風口用什么材料?

    鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎

  • 關于電纜管線的材料統計

    偶是做電廠設計的,畫電纜和照明、接地圖,都要統計具體線纜長度。電纜、接地線是一根一根在圖上量,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計。水平不高,老老實實查資料。《建筑工程設計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱、型號、規格、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當。畫圖時業主,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,劃分責任范疇。望高人指點,不勝感激!

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了?。。?!

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

  • 制作窗簾的材料和用料計算

    窗簾布:根據您所確定的窗簾的式樣規格,選擇相應的圖案、顏色、質地適宜的面料。 簾軌:是懸掛窗簾的橫桿,可裝于墻上,也可置于天花板上。 吊環:面料與簾軌連接的金屬環或塑料環,也可用其他材料制成環狀。吊環的大小要與窗簾、窗軌相適應,避免因吊環太大而顯得格格不入。 窗簾繩:關拉窗簾的繩子。要根據窗簾的重量、顏色、粗細、長度,選擇足夠的拉繩。 簾楣架:用來遮擋窗軌,起裝飾簾頂的作用??梢允谴昂熀?,也可以是用其他材料制作。 掀簾帶或窗栓鉤:是把窗簾束在窗子兩側并固定住或鉤住。一般要成對,掀簾帶可自制,窗栓鉤市場上均有售。配重:為使窗簾下垂好看,縫在簾底、簾角上的鐵圓環或鉛條等重物。 以上材料并非都要選用,可根據具體情況,適當備料,勿盲目購買,造成浪費。 下面簡單介紹一些計算方法: 量出窗簾的長度:一般來說,窗簾的上端大致在窗框上部或墻頂,下端至距地板1CM左右或窗框以下5CM以內。 量出窗簾的寬度:

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 關于雙屏電線、電纜的計算問題

    工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?

  • 請教關于電纜計算根數問題

    國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!

  • 計算電纜布線穿管的問題

    規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????

  • 可以進行復合材料計算嗎

    喔學機械的,由于工作中要用到拉索,而ANSYS學習又太復雜,呵呵,后發現SAP2000可以計算,因此學習了下但是我們有時用的支撐材料有些是復合材料,如玻璃鋼等,想問下這類型材料該如何定義呢,是否與混凝土定義一樣呢?

  • 小林電氣-電纜壓降計算

    在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件

  • 關于電纜計算的若干問題,求助。

    新手想請教一下各位,作為設計方是否只需提供電纜清單,具體的長度是施工方計算嗎?如果是設計方計算,那具體怎么個算法,每根電纜的長度加多少余量,是按圖紙上的直線距離算嗎?

  • 請教各位大俠如何計算用多少材料

    請教各位大俠如何計算用多少材料

    各位大俠好: 小弟我建房子,占地面積85平方,共建5層,結構如附件圖紙。想知道需要用多少鋼筋,水泥,磚。每層大概要多少錢,小弟是湖南的。請各位大俠賜教。

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變?!边@句話可供參考么??

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

點擊加載更多

電纜防火材料計算

電纜防火材料計算專題,為您提供電纜防火材料計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜防火材料計算 相關的專業交流討論,更多電纜防火材料計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜中間頭怎么計算

電纜銅計算

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巢湖市| 建瓯市| 永定县| 荆州市| 闸北区| 天柱县| 德江县| 凭祥市| 茌平县| 新丰县| 监利县| 县级市| 林甸县| 桓台县| 常德市| 临潭县| 常德市| 土默特右旗| 天柱县| 南城县| 河源市| 新巴尔虎右旗| 砚山县| 旅游| 宁乡县| 呼伦贝尔市| 湟源县| 明星| 北宁市| 尚义县| 北京市| 永城市| 舒兰市| 柏乡县| 泾川县| 武山县| 株洲县| 陇西县| 沙湾县| 抚松县| 崇阳县|