在下不清楚An代表什么? n-同一種型號電纜標稱截面檔次數,截面范圍可取25~300mm2的含義? 也沒有弄明白式B.0.2-3中參數西塔m代表什么? 提前謝謝您的回復。
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
如例子所示:15kw的負荷配電線從變電所引來380V的電源,前面一段用配電線路長度達50米的16平方米的電線,后面用長度達400米的25平方米的電線行不行?有個施工方圖方便想這么做,這個可以嗎?
1. 一般情況下,~220V電機電流時功率的4倍,~380的是2倍?是這樣的嗎?那開關,電纜選擇的時候,要大于電機額定電流多少啊?2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?
新手做電氣設計,請大家?guī)蛶兔ΑR粋€(gè)住宅工程,表箱算出來72KW,計算電流115A,選施耐德的斷路器,表箱里的整定電流125A,進線柜里的整定電流160A。選電纜截面應該根據哪個斷路器選啊?求高人指點啊
我們再做電氣設計中電纜截面的選取是采用溫升還是電壓損失等方式選取截面的,或者在實際設計中就用電纜載流量乘以0.7系數大于計算電流就行
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。
我有一個工程,想用三條VV-4*35+1*16mm2代替一條VV-4*120+1*50mm2,可以嗎?要否考慮渦流對電纜載流量的影響?渦流是怎樣計算的?求教,謝謝!!!!
各位老大,請指教一下.一般電纜出廠的截面都比標準截面要小..好象都只有85%.例如240平方的電纜,實際只有196左右.請問各位,這是否符合規范,請問有沒有這方面的規范.....不勝感激!!!
電氣小白:在臨時施工用電計算時,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表?請?jiān)敿?xì)指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝。
各位大俠,在混凝土規范7.3.1、7.3.2條中給出了環形截面偏心受壓的計算,其中有α,αt這兩個系數,我在計算時發現α-αt存在小于0的情況,那么根據公式7.3.7-1,隨著環形截面鋼筋面積的增多,環形桿的受壓承載力降低,這好像不符和實際情況吧,是不是我計算有問題或是根本不會出現α-αt存在小于0的情況,請高手指教!
下面圖片中的內容來自GB50054。請教條文說明中給出的情形都沒有大于10mA,那大于10mA在什么情形下會出現呢?提前謝謝您的回復。
下面的圖片中的內容來自GB50054。請教對于局部等電位連接用保護導體截面的選擇是否應同時滿足式3.2.14和3.2.17條?提前謝謝您的回復。
GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。這兩個參數應該怎么理解
類橋梁構件截面的幾何特性計算
偶爾在搏客上看到的一篇文章,感覺不錯。特轉發至此,希望各位看后能發表些看法!電纜截面的選擇基礎知識本文通過償還年限回收方法對配電電纜截面的經濟性選擇進行分析,以求得出最理想的截面選擇方法,即通過經濟技術比較來找出最佳經濟效益的選擇方案。電氣設計中選擇配電電纜時,通常是根據敷設條件確定電纜號,然后再根據常用數據選出適合其載流量要求并滿足電壓損失及熱穩定要求的電纜截面。用這種方法選出的截面,技術上是可靠的,工程投資也最低。但是,這種選擇結果是否合理呢?我們知道,配電線路存在著電阻,它消耗浪費的電能是不可忽視的。為了節約電能,減少電路電能損耗,可以考慮適當加大線路截面,而加大截面勢必造成工程初投資的提高,下面我將通過償還年限回收方法對這個問題進行論述,以求得出最理想的截面選擇方法,即通過經濟技術比較來找出最佳經濟效益的選擇方案。1.1 償還年限經濟技術分析法對工程經濟效益的分析方法有很多種,如:(1)償還年限法;(2)等年度費用法;(3)現值比較法等。
9000KVA容量,10KV進線,如果一條獨立進線,該選取多大截面進線電纜,如果用兩路獨立電源供電,這兩條電纜應該選取多大截面電纜?請大家指教,謝謝。
是不是與材料力學定義不同?該參數為用于樁基規范附錄假想嵌固點法計算(附錄C):樁的相對剛度系數:T=(EpIp/mb0)^(1/5)
已知:1臺200KVA UPS,配置120節12V100Ah電池,電池采用40串3并連接,即三組電池并聯(40節串聯),電池組直流電壓:12V*40節=480V,電池電流3*100A=300A。在電池額定電流下不應產生標稱DC電壓1%的電壓降,敷設距離50米。UPS輸入功率1,UPS輸出功率按0.8計算。電池連接線采用RVVP。求:在滿載情況下,電池輸入電纜的截面,及斷路器的大小。額為再+20土木幣,+20威望補充內容 (2013-2-25 17:02):電池電壓應按13.5V*40節=540V,那么電池的放電電流應為200KVA/540V=370A每組電池的最大放電電流為370A/3組=123A應此電池到UPS的連接線選擇150電纜單組電連接線選擇35電纜,如果單組對UPS供電,也需要150電纜補充內容 (2013-2-25 17:10):UPS輸入輸出均用120電纜,斷路器用400A
請教電纜按經濟電流選擇截面后,是否需要按溫度, 敷設方式等進行載流量的校正?依據是什么?提前謝謝您的回復。