国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電纜載流量計算方法!

    關于電纜載流量計算方法!

    請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量???在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?

  • 關于管段節點流量計算方法

    關于管段節點流量計算方法

    本人新手,新涉入給排水行業: 關于管段節點流量的計算方法有這樣一個疑問。管段節點流量計算方法的基本要點是,流量在干線上是均勻分布的。那如果節點很少,或者流量分布很不均勻還能用這種方法嗎? 例子:三個用水點流量均為3L/s,樹狀網圖如圖所示,如果按照節點流量計算,0,1,2的流量為3,4.5,1.5,和實際的3L/s不符合,求指導。

  • 電纜載流量計算(簡單實用)

    二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推

  • 銅排載流量的簡便計算方法

    銅排載流量的簡便計算方法:鋁排厚X X≤4 4﹤X﹤8 8≤X﹤10 X≥10截面積應乘的系數k 3 2.5 2 1.8 截面積S×k=最大載流量銅:鋁排的最大載流量×1.3=銅排的最大載流量。

  • 請教:直流載流量的計算方法

    50平方的BVR電線能過直流多少A25以下的我用4A每平方25以上就吃不大準了另外跟距離也有關系今天有個供應商提供4根50mm2 但是距離很短10cm的樣子,居然說可以承受1000A直流,(電壓480v直流系統)我表示懷疑,雖然電阻很小,我的設計方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了請教各位高手,如何看待這個問題謝謝

  • 兩根并列的YJV-1KV電纜載流量計算

    受電端為一車間,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]

  • 電纜穿墻封堵沿橋架敷設的載流量計算

    請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關?

  • 電纜橋架的選用與計算方法

    電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:

  • 求匯流排使用方法還有個尺寸銅線銅排載流量計算方法~謝謝

    如題求匯流排使用方法還有個尺寸銅線銅排載流量計算方法~匯流排的使用,63A的匯流排可以將線連接在中間當做120A的匯流排用嗎?這樣做會不會有危險呢? 對于32A一個的斷路器,63A的匯流排最多只能連接兩個嗎? 另外求 個截面積的銅線銅排的載流量以及計算方法~ 多謝了~

  • 【電氣分享】電纜的選擇以及載流量的計算方法,超實用!

    【電氣分享】電纜的選擇以及載流量的計算方法,超實用!

    【電氣分享】電纜的選擇以及載流量的計算方法,超實用!

  • 電力電纜載流量計算軟件設計

    電力電纜載流量計算軟件設計

  • qwq有關電纜載流量計算的問題求解答

    一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算?

  • 求密集式母線載流量的計算方法或表格

    請高手指教,密集式母線的載流量的計算方法或表格。銅排截面積多少。

  • 請教~~中水流量計算方法~~在線等!!

    各位大蝦,小女子初來乍到,我想知道中水流量(m3/h設計秒流量)計算的具體方法,請各位不吝賜教,先謝謝各位了!在線等~~~~謝謝!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 辦公項目流量的計算方法

    1、各位前輩,一起討論一下辦公項目生活給水流量的計算我一般都是計算出辦公內每個樓層的用水器具,計算出當量總數,然后建筑類型系數取值1.5,按照公式計算出流量。有些設計師是按照,總人數。按照日用水定額來計算最大流量。請問,哪種計算是正確的。2、對于辦公項目,如果不知道總人數,最高日最大時用水量就無法計算你們是怎么計算的呢

點擊加載更多

電纜載流量計算方法

電纜載流量計算方法專題,為您提供電纜載流量計算方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜載流量計算方法 相關的專業交流討論,更多電纜載流量計算方法相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 天全县| 泸水县| 星座| 体育| 界首市| 岑巩县| 定西市| 鲜城| 琼中| 云龙县| 桂林市| 柳河县| 石楼县| 平塘县| 永仁县| 贵州省| 商河县| 温宿县| 松江区| 汶川县| 宁化县| 偏关县| 大余县| 红河县| 新河县| 曲周县| 德清县| 资兴市| 沙坪坝区| 察雅县| 娄烦县| 林甸县| 巴林左旗| 伊春市| 鄯善县| 铜鼓县| 桑日县| 长春市| 北海市| 汾西县|