国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電力電纜電纜頭的問題

    施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?

  • 什么是澆注式電力電纜頭?有何特點?

    澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,配以出線金具,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,特別是具有初始電性能好,機械強度高,成型容易,阻油能力強和粘接性優良等特點,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜,分戶內式、戶外式兩類,并區分澆注式電纜終端頭和澆注式電纜中間接頭,分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,主材費應另計。另外,澆注式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒、鉛套管和支架的制作安裝,澆注式電力電纜終端頭制作安裝定額中則未包括電纜終端盒和支架的制作安裝,應另行計算。

  • 什么是干包式電力電纜頭?有何特點?

    干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝。

  • 關于兩芯的電力電纜的阻抗計算,急!!!!

    在<工業與民用配電設計手冊>中可以找到3線的或者3相4線的電纜的阻抗參數,但是我在計算過程中遇到了一些2芯的電力電纜(我估計應該是民用電部分),根本沒有任何的說明資料.哪位大哥有這方面資料給說明下! 小弟在這謝過了先!!

  • 電力電纜和控制電纜長度計算

    電力電纜和控制電纜長度計算

    新手剛入門電氣設計,一直搞不清電力電纜和控制電纜的走向,不知道他們各自是從哪兒引到哪兒的。求大神解答~在這個圖里,是不是到電機的實線就代表電力電纜,到操作柱的點劃線代表控制電纜?還有哪些地方是需要敷設鋼管的?

  • 電力電纜頭接地線電流標準問題

    220KV電纜在一端有一根接地線,使用鉗型電流表可以測量這根接地線的電流,我廠測出是1.2A,不知道是否合格,請教有沒有這方面的標準。謝謝!

  • 熱縮式電力電纜終端頭價格?

    在定額里面熱縮式電力電纜終端頭安裝里面有一個未計價主材,是戶內熱縮式電纜終端頭35~400mm2,我想問下這個東西是成品還是什么,假如一個ZRYJV23 4*300+1*150電纜的熱縮式終端頭該如何估計它的價格呢????

  • 請問低壓電力電纜負荷的計算方式?

    低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!

  • 幫我計算一下電力電纜的壓降及所須多大電纜

    請大家幫忙算算 250米的距離 用240的鎧裝鋁芯電纜負荷是 4臺75的電機 可不可以大約壓降是多少配電室出口420V用185的鎧裝電纜可以嗎

  • 電力電纜的成本價格計算公式

    1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費

  • 盜割電力電纜怎么做的呢?

    這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因

  • 請教電力電纜損耗的問題

    3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]

  • 電力電纜芯數選擇的問題

    最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?

  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的

  • 電力電纜的規范,選擇,使用

    CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范 一、分支電纜的結構與性能 1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,

點擊加載更多

電力電纜頭怎么計算

電力電纜頭怎么計算專題,為您提供電力電纜頭怎么計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜頭怎么計算 相關的專業交流討論,更多電力電纜頭怎么計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 兴业县| 东至县| 铜川市| 道孚县| 秦皇岛市| 四子王旗| 华安县| 武川县| 合山市| 海门市| 桓仁| 都昌县| 昭通市| 新绛县| 来安县| 濮阳县| 邵阳市| 上蔡县| 蓬莱市| 高淳县| 图们市| 蒙阴县| 河南省| 区。| 芜湖市| 台湾省| 漳州市| 马山县| 宾川县| 乌兰浩特市| 南丹县| 宿迁市| 安化县| 忻城县| 南川市| 大余县| 通化市| 呼图壁县| 贵定县| 永泰县| 香河县|