国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 電纜芯數的選折與電纜芯直徑的選折如何計算?

    還請各位給出詳細介紹,謝謝!電纜芯數的選折是否主要看是用幾相電源?如電機的一般選折四芯的!控制線上的選折是否可以跟自己現場的需要來選折5芯,7芯的線那?控制線多了是否會有信號干擾的問題,是否有電感效應的影響! 謝謝,各位達人了!

  • 電纜直徑、載流量該怎么計算?附超全對照表

    電纜直徑、載流量該怎么計算?附超全對照表

    1、綜述 銅芯線的壓降與其電阻有關,其電阻計算公式: 20℃時:17.5÷截面積(平方毫米)=每千米電阻值(Ω) 75℃時:21.7÷截面積(平方毫米)=每千米電阻值(Ω) 其壓降計算公式(按歐姆定律):V=R×A線損是與其使用的壓降、電流有關。 其線損計算公式:P=V×A P-線損功率(瓦特) V-壓降值(伏特) A-線電流(安培) 2、銅芯線電源線電流計算法 1平方毫米銅電源線的安全載流量--17A。 1.5平方毫米銅電源線的安全載流量--21A。 2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A。 4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A 6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A 10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A。 16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A。 單相負荷按每千瓦4.5A(COS&=1),計算出電流后再選導線。

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 明渠接埋管,埋管直徑怎么計算

    我是做水利的,開發商的樓盤在山腳,目前我在給開發商做截洪溝,正常情況下,截洪溝很簡單,可是開發商要一段明渠截洪溝,然后后面埋管,這個我就不太會了,平時我們都是明渠直排的。請問,明渠接埋管,可不可以直接按照給水排水手冊,做個0.3m的跌水啊。就是不太想做沉泥井,剛好一個轉彎的地方,不太好做(其實就是嫌麻煩),然后直接接埋管呢?還有,埋管的直徑怎么算啊?

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

點擊加載更多

電纜直徑的計算

電纜直徑的計算專題,為您提供電纜直徑的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜直徑的計算 相關的專業交流討論,更多電纜直徑的計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新营市| 库伦旗| 元氏县| 安吉县| 会理县| 漠河县| 宜宾市| 广昌县| 文化| 海阳市| 麻江县| 和硕县| 金平| 红桥区| 迁西县| 沿河| 四平市| 深泽县| 类乌齐县| 和田县| 闽清县| 望都县| 黑龙江省| 塔城市| 兴山县| 固镇县| 邛崃市| 库车县| 肃南| 闸北区| 友谊县| 霞浦县| 卓尼县| 论坛| 陵川县| 城固县| 永康市| 冕宁县| 芷江| 齐河县| 定边县|