電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
知道電纜根數和規格如何計算橋架大小?BV電線19路3*10+4路3*16,即57根10個平方毫米和12根16個平方毫米的,需要多大橋架?請教?
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
本篇來源于:東莞文興橋架廠槽式電纜橋架說明: 槽式電纜橋架是一種全封閉型電纜橋架,它最適用于敷設計算機電纜、通信電纜、熱電偶電纜及其它高靈敏系統的控制電纜等,它對控制電纜屏蔽干擾和重腐蝕環境中電纜的防護都有較好效果。槽式電纜橋架的護罩隨槽體配套供貨,其它配件與梯級式、托盤式橋架通用。用戶如需槽式電纜橋架的其他品種規格可來圖來函或面洽訂貨。槽式電纜橋架特點: 梯級式、托盤式、槽式電纜橋架各自優缺點:梯級式匯線橋架具有良好的通風性能,不防塵、不防干擾。槽式、托盤式匯線橋架具有防塵、防干擾性能。槽式電纜橋架規格一覽表: XQJ-01A-C- 50x25 XQJ-01A-C 300x50 XQJ-01A-C 50x50 XQJ-01A-C300x100 XQJ-01A-C75x50 XQJ-01A-C 400x100
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,主要有槽式橋架、鍍鋅橋架、梯級橋架、不銹鋼橋架、玻璃鋼橋架、PVC橋架,塑鋼橋架!電纜橋架的選型設計1、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境、特殊環境。2、 根據多數電纜走向,在室內可沿著、柱、梁、樓板走,在室外盡可能沿工藝管道走。3、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距、托臂的長度、橋架的層次,立柱的長度等。5、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式;懸掛式、直立式,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定)、壁側式等。6、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離。電纜橋架層
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
一、橋架結構: 1,電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。(參見圖1所示),選型時應注意橋架的所有零部件是否符合系列化、通用化、標準化的成套要求。 2,建筑物內橋架可以獨立假設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,應體現結構簡單,造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。 3,為了減輕重量還可以采用鋁合金電纜和玻璃鋼橋架,其外形尺寸,荷載特性均與鋼質橋架基本相近,由于鋁、鋼比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量計算,鋁鋼之比約為1:3,根據兩種材質的市場價折算。 4,鋁合金橋架的造價費用較之同類鍍鋅鋼橋價要高出1.5~2.0倍,鋁合金橋架具有美觀,重量輕、安裝方便等優點,近年來,鋁合金橋架已在有的工程中加以應用。二、橋架荷載及荷載特性: 1、電纜橋架的荷載: 1.電纜橋架的荷載分為荷載、動荷
鍍鋅電纜橋架規格型號表無法直接列出來,因為鍍鋅電纜橋架規格型號受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式、電纜橋架品種、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式、梯式。 下面具體舉例來說。
電纜橋架的選用與計算方法 來源:電力知識課堂 點擊免費試聽課:
希望大家用的上
知識點:橋架規格及重量參考
電纜線槽自己切角度應該怎么計算。假如400*100的電纜線槽要切個水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,還有其他規格的線槽要怎么計算
1、電纜橋架的載荷G計算式: G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; g1、g2、g3...為各電纜單位長度重量(kg/m)。 G的計算值應小于橋架的允許均布載荷(參照各橋架的載荷曲線圖),當電纜橋架在室外安裝時,還應計入風雪載荷。2、電纜橋架寬度b計算式: 對電力電纜: b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+...... 式中: n1、n2、n3...為相應電纜的根數; d1、d2、d3...為各電纜外徑; k1、k2、k3...為相應電纜凈間距(K>d/4)。 對控制電纜: b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...... n1、n2、n3...為相應電纜的根數; S1、S2、S3...為各電纜橫截面積(按電纜外徑計算); S----橋架空間橫截面積 h----橋架空間凈高。
我們主管讓我們做橋架的電纜填充率,想請教各位,是不是把所有的電纜的截面積加起來除以橋架的截面積就可以了?謝謝了!!!
比如大型地下車庫,電力電纜數目眾多,還有從變配電所通向各住宅的消防、非消防電纜,每一段橋架里的電力電纜數目、大小都不盡相同,每一段按電纜截面積計算真的是耗時耗力,還容易遺漏,想請教一下各位大神對于這種繁雜的橋架規格大小是怎么確定的?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)