低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????
電力平面圖上在室內進線處標有一個電纜人孔井,進線為埋地敷設方式,標注的高度為1.8米,是啥子意思哦/請各位前輩指教哈。。謝謝先
2分隔的正確稱呼是電纜橋架“隔板”他的用途是:在同一電纜橋架內同時敷設動力電纜和低壓儀表信號電纜時起到分隔作用。例如300*150型的電纜橋架若需要加隔板的話,那它的表示方法一般就是:(200+100)*150,也就是說把300mm寬的電纜橋架分成200mm寬和100mm寬的兩個區。 2分隔的正確稱呼是電纜橋架隔板“separator“,當有兩種以上不同用途的電纜同時鋪設于同一個橋架內時,為避免其互相干擾,需要人為用隔板對電纜進行分隔。如下圖: 根據不同需求,一般有兩種隔板型號,其安裝方法也不一樣: 1、固定隔板,即在橋架槽體內,按客戶要求的位置或尺寸,焊接隔板。缺點:靈活性差,施工時萬一設計有變動,無法
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,新技術、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
(1)電纜終端盒的火災原因與預防措施 高、低壓電纜接到變壓器、開關、電動機等電氣設備或線路時,大都用電纜終端盒,以保證絕緣的良好、連接可靠、安全運行。電纜終端盒的形式:按材料分有生鐵、尼龍、環氧樹脂終端盒,按形狀分有漏斗型、手套型、扇形終端盒。終端盒的故障主要是絕緣擊穿,形成短路,發生爆炸,燃燒著的絕緣膠會向外噴出,從而引起火災,導致設備損壞,甚至發生人身傷亡等事故。 生鐵端盒發生爆炸的原因: 電纜負荷或外界溫度有變化時,盒內絕緣膠熱脹冷縮發生“呼吸作用”,內外空氣交流,使潮氣侵入盒內,凝結在終端盒內部和空
請問以下電纜分別是什么電纜。。。DLVVP、KC。。。規格寫成1.25SQ*2C、1.25SQ*3C、1.25SQ*2P*10C又是什么意思。。。還有H.D.G CONDUIT、HI-PVC CONDUIT。。。呵呵、還有其它的,多了,就說這些。。。暈了。。。
WDZ-YJ(F)E-4*185WDZ-YJ(F)E-4*35+1*25WDZ-YJ(F)E-5*6WDZ-YJ(F)E-5*10WDZ-YJ(F)E-5*25WDZ-YJ(F)E-5*4WDZ-BYJ(F)-3*16WDZ-BYJ(F)-5*4WDZ-BYJ(F)-3*4WDZ-BYJ(F)-3*2.5WDZ-BYJ(F)-10*1.5WDZ-BYJ(F)-8*1.5WDZ-BYJ(F)-5*6WDZN-YJ(F)E-4*120+1*70WDZN-YJ(F)E-4*185+1*95WDZN-YJ(F)E-4*150+1*95WDZN-YJ(F)E-4*35+1*25WDZN-YJ(F)E-5*6WDZN-YJ(F)E-5*10WDZN-YJ(F)E-5*16WDZN-YJ(F)E-4*25+1*16WDZN-YJ(F)E-3*120+2*70WDZN-YJ(F)E-4
YJSV-這個s是什么意思啊?我查過資料,也問過廠家,沒有統一口徑。有說無鹵阻燃的,也說鋼絲鎧裝的,也說屏蔽的,還有一種說法是防水的。到底是那一種啊?
一,電纜橋架的分類有良多,目前在市場中比較常見的種類有五種。根據不同的實際情況在選擇橋架的類型的時候也會有所不同,意思就是說可能在這個地方需要使用到金屬制的橋架在某個地方則非要玻璃鋼置地橋架不可。 當然每一種種類的橋架都有它相似或者是特殊的長處,和其他各種不同種類的橋架比擬較之下他們都會有他們凸起的性質。 但是無論是哪一種種類的橋架他們都具有重量輕本錢低而且安裝利便等這些長處,有些種類的橋架還有在外觀上來看比較美觀的這個特點。 二,電纜橋架對于很多人來說可能是一種比較少見的物質這種物質一般應用于電力方面的行業當中。否則假如沒有這些特點那么這種物質對于電纜來說就毫無意義既不能起到保護電纜
請教各位這是什么型號的電纜
電纜護層保護器的存在,都有著哪些至關重要的作用呢? 當長線路高壓單芯電纜運行時,由于電磁感應或設備故障,產生過電壓,極易擊穿電纜外護層套,形成單芯電纜多點接地故障。 因此,按照電力行業標準DL/T401-2002《高壓電力電纜選用導則》的規定,需要采用電纜護層保護器來限制電力電纜金屬護層上的感應電壓和故障電壓。 ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用于單芯電力電纜線路中,用來保護電纜的金屬護層免受各種過電壓的危害。隨著時代的發展,社會的進步,電力行業對電纜護層保護器的需求量也逐日增加。目前保定眾邦ZB-BHQ系列電纜護層保護器廣泛的應用在各個電力、鐵路系統中。 電纜護層保護器在安裝上需要注意:電纜護層保護器安裝在電纜金屬護層與地之間,采用無串聯間隙、正常情況下,流過保護器的電流很小,是微安級;當電纜護層出現過電壓時,保護器電阻變小,電流增大,釋放電纜護層上的電荷,來保護電力電纜的安全運行。
本帖最后由 udbedu 于 2013-8-7 12:56 編輯 請教。這是什么?確定了是T接箱
RT,為什么三相里穿了2根電纜線呢?
首先,產品的命名不同,所代表的含義也不同: YJV絕緣用的是交聯聚乙烯. VV絕緣用的是聚氯乙烯. 其次,二者在生產設備和工藝制造上也有區別的: VV為塑力纜,YJV即交聯電纜,其絕緣層性能優于塑力纜。 YJV只是在絕緣材料上做了交聯處理提高了耐熱溫度,而 VV沒有。 YJV電纜工作溫度達90度,而VV只有70度,同截面積YJV電纜載流量大。 VV類電纜導體運行最高額定溫度為攝氏70度,短路時(持續時間小于5秒)最高溫度不超過攝氏160度。
ZRYJV-4X120+1X60-SC125-CT 這是從電柜引到分電箱的電氣系統圖,請教各位,前面的字母都代表什么,如何能計算出能帶多少千瓦的電,多謝各位了
隨著配電網電纜化進程的發展,當容量不大的獨立負荷分布較集中時,可使用電纜分支箱進行電纜多分支的連接,因為分咒不能直接對每路進行操作,僅作為電纜分支使用,電纜分支箱的主要作用是將電纜分接或轉接。1)電纜分接作用。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。 2)電纜轉接作用。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 電纜分支箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動
在百度上搜了下,眾說紛紜,還是來這里聽大家專業的解釋,謝謝。
不太懂內線,有個鍋爐房的圖紙,在熱工電纜清冊里,芯數X截面欄下:s-1x2x1.0是什么意思?我理解是2芯1.0平方,可前面的1代表什么?是序號嗎?求指教! 還有清冊里就地接線箱JB01,是什么?求指教!
大家都知道電纜里面的幾根線上都有不同的顏色,這些顏色是干什么用的呢?下面是給大家介紹一下電纜上面的顏色是代表什么意思。 電纜表皮顏色電纜導線外皮顏色的規定. 國標:黃、綠、紅、藍分別代表A.B.C.N &n
btly是什么電纜
btly是什么電纜專題,為您提供btly是什么電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與btly是什么電纜 相關的專業交流討論,更多btly是什么電纜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題