摘要: 施工開挖對土體產生卸載作用,坑壁及坑底土體的應力狀態和應力路徑發生變化.就基坑邊坡整體滑動穩定性計算所采用的圓弧法提出問題,根據卸載土體的不同狀況設計二組快剪試驗方案,并對其加載、卸載過程的強度特征進行試驗研究.試驗結果表明,土體的卸載強度與加載強度存在差異性,為完善基坑邊坡穩定計算方法提供依據.關鍵詞: 基坑;圓弧法;卸載;加載;強度
摘要: 考慮爆破地震的時程效應, 采用擬靜力化的慣性力法, 利用改進了的條分法來計算主動土壓力, 提出了土質邊坡在爆破過程中的動力穩定性系數的計算方法, 再用改進的JC 法求出土坡最小穩定性系數和最小可靠度指標。實踐證明, 本方法是一種準確、實用的土坡穩定性計算方法。關鍵詞: 土質邊坡; 動力穩定; 可靠度
A.0.1 圓弧形滑面的邊坡穩定性系數可按下列公式計算(圖A.0.1):
《建筑基坑支護技術規程》JGJ120-2012提到:“整體穩定性可采用圓弧滑動條分法進行驗算”.........下文又給出了“基坑安全等級一級,安全系數不小于1.35,二級不小于1.3.。。。。”以上用一個“可”字,說明規范沒有強制采用瑞典條分法、那么說明也可以采用簡化Bishop法或JanBu法,我查了下文獻,瑞典條分法計算偏保守,簡化Bishop法好像更符合實際,那么問題來了,可以用簡化Bishop法計算嗎?那么安全系數需達到多少才符合規范?規范上只給了“圓弧滑動穩定安全系數”,其他方法能同樣適用“基坑安全等級一級,安全系數不小于1.35,二級不小于1.3.。。。。”???
20051018浙江邊坡工程防護與設計會議
1、錨固的長度怎么定?(我試著調整錨固長度,發現錨固越長,安全系數反而降低)2、我這個計算哪里有問題,麻煩指出糾正!! 這個安全系數怎么都上不去。地質情況: 地層 成因
建筑分類的判斷是消防三門科目常考的知識點,同時也是做對案例分析題目的前提和基礎。而建筑高度又是判斷建筑分類的重要指標,在考試中經常會出利用建筑高度來判斷建筑分類的題目。下面就分門別類的歸納一下建筑高度的計算方法。根據《建規》附錄A的規定:A.0.1 建筑高度的計算應符合下列規定:1 建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度;2 建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度;3 同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值;4 對于臺階式地坪,當位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墻分隔,各自有符合規范規定的安全出口,且可沿建筑的兩個長邊設置貫通式或盡頭式消防車道時,可分別計算各自的建筑高度。否則,應按其中建筑高度最大者確定該建筑的建筑高度;5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微
1、坡度與踏步尺寸
我正在做廣東省西部丘陵地區一小型灌區(以水稻田為主)的初步設計,在進行經濟評價是遇到了一個問題,不知道如何確定每畝地的灌溉效益,希望各位大俠指導,謝謝!
在理正邊坡穩定計算中,對于計算復雜土層土坡穩定計算,在初算圓心位置的過程中,有這個一個參數——土柱位置誤差。在該對話框的說明中提到“當前后兩次計算中兩土柱位置接近,軟件將取前次土柱參數代替本次計算參數”。那么這里說的這個“參數”具體是哪些參數?土的容重?c值,ψ值?
那么 擋墻與基地的摩擦系數 該怎么取?砂土一般取0.4-0.5可是現在有了水泥攪拌樁 樁徑600 長度10米左右該水泥攪拌樁一般只承受豎向荷載擋墻受到的土的水平推力 還是靠擋墻自身與基底的摩擦力來承受吧?友情提示:大家請看21樓攪拌樁復合地基的水平建筑物穩定計算方法探討[ 本帖最后由 beidu1985 于
繼電保護簡易整定計算方法
詳細介紹了靜壓箱作用及選型計算方法
工程變更價款的計算方法:工程變更價款的確定應在雙方協商的時間內,由承包商提出變更價格,報工程師批準后方可調整合同價或順延工期。造價工程師對承包方(乙方)所提出的變更價款,應按照有關規定進行審核、處理,主要有:(1)乙方在工程變更確定后14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算變更合同價款;2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由乙方提出適當的變更價格,經工程師確認后執行。(2)乙方在雙方確定變更后14天內不和工程師提出變更工程報告時,可視該項變更不涉及合同價款的變更。(3)工程師收到變更工程價款報告之日起14天內,應予以確認。工程師無正當理由不確認時,自變更價款報告送達之日起14天后變更工程價款報告自行生效。(4)工程師不同意乙
什么是靜壓箱? 靜壓箱又稱穩壓室,連接送風口的大空間箱體。氣流在此空間中流速降低趨近于零,動壓轉化為靜壓,且各點靜壓近似相同,使送風口達到均勻送風的效果。(有的裝到風機吸入口附近,同樣也是起到降低風速作用,風機吸入口的風速過高,防止氣流對葉輪的沖擊。)靜壓箱是一種傳統的通風設施,常常被應用于恒溫、恒濕和潔凈室以及環境氣候室這類對室內溫度、濕度、潔凈度和氣流分布均勻性有精確要求的空調風系統中,一般的空調都是零靜壓的,用不到靜壓箱,只有功率大的空調如5HP送風距離遠,所以它即可用來減少通風、空調系統中的噪聲,又可獲得均勻的靜壓出風,減少動壓損失。是送風系統減少動壓、增加靜壓、穩定氣流和減少氣流振動的一種必要的配件,一般使用鍍鋅鋼板來制作,可使送風效果更加理想。 工程實例:某體育館看臺面積較大,座位較多,送風口小而多,要滿足看臺所需的送風要求,采用常規的管道通風系統難以實現,利用觀眾下建筑頂棚空間,設計了空調送風的整體靜壓箱送風系統。充分利用了靜壓箱系統的送風面廣、送風量大、工作噪音小的特點,最大限度地利用了建筑空間,節約了資源。
我在做習題集的題目時看給出的答案,綜合電抗的標么值是將電阻的標么值和電抗的標么值之間相加,而非兩個的平方和后開方?請教這個原因是什么?真心感謝您的回復。
和一個做噴泉設計的工程師聊過,他們算泵坑是用泵的流量/3600得出每秒流量再乘以水抽上去到回到泵坑的時間,流速一般按著1m/s來考慮,但是我看有的跌水水景的泵坑計算出來的尺寸過小,和我以前的計算方式得出泵坑大小相差太多,想問哈大家有沒有其他的比較牛逼的算法,就以外循環的跌水水景為例,怎么計算泵坑尺寸合理些。
鋼筋的錨固長度怎么確定?鋼筋的錨固長度是什么?小螞蟻算量工廠詳細介紹下鋼筋的錨固長度計算方法。 一、鋼筋的錨固長度是什么? 鋼筋的錨固長度,是指各種構件相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。 二、鋼筋的錨固長度計算方法 設計圖有明確規定的,鋼筋的錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規范》的規定計算。 GB50010—2002規范規定: 1、受拉鋼筋的錨固長度 受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算: