国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器耐壓與避雷器殘壓!

    35KV變壓器做耐壓試驗時做到了85KV,60S。這個從規范上看應該沒有問題。但現在是我們的避雷器在標稱電流下的殘壓不超過134KV,也就是說可能達到這個數字。哪我們的額定35KV的避雷器還能保護35KV的變壓器嗎?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?

  • 選哪個20kV的高壓避雷器?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎?

    避雷器這樣接有什么問題嗎?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

點擊加載更多

避雷器殘壓

避雷器殘壓專題,為您提供避雷器殘壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷器殘壓 相關的專業交流討論,更多避雷器殘壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 思茅市| 长垣县| 永济市| 永定县| 剑阁县| 隆昌县| 常州市| 铜梁县| 武宁县| 玉溪市| 华坪县| 南郑县| 拉萨市| 临泽县| 屏边| 体育| 平定县| 略阳县| 垦利县| 金山区| 桑日县| 永康市| 沽源县| 常德市| 客服| 三门峡市| 拜泉县| 宜州市| 陇南市| 五峰| 锡林郭勒盟| 富阳市| 常熟市| 确山县| 宁陵县| 淮安市| 长子县| 云林县| 郸城县| 体育| 怀宁县|