低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?
在電子機房的UPS配電系統中從綜合配電柜到UPS輸出柜、PDP配電柜都需要加裝低壓避雷器,請問選擇的時候需注意什么參數性能呢?
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網
最近公司一臺變壓器的低壓避雷器炸掉了,避雷器是氧化鋅的,安裝在電容補償柜中。我們的低壓電氣基本上三、四個月就維護保養一次,但從沒對低壓避雷器做過試驗。請各位高人指點,如何測試低壓避雷器,從而提前預知異常狀況,避免損失?
A相低壓避雷器燒了是啥原因造成的
我們這的JP柜內避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,只是最近去簽圖紙時我們院長要求改為HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,說是避雷器是接在單相上的,應該選相電壓220V的檔,問其他設計院的,又有說是要按照被保護系統的電壓選擇380V的到底應該怎么選擇,有什么依據嗎?求各位大神解惑,謝謝
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
我門公司的產品中低壓補償器被燒過兩次。兩次的負荷都是大功率電機,后來公司技術人員分析是避雷器出拉問題導致短路(放電時候避雷器內部沒有及時與分開)。在以后的產品中避雷器都加裝斷路器防止避雷器壞了的時侯在短路。個人認為那樣的話需要經常去查看補償柜看在避雷器上的斷路器是否是合上的這樣給用戶帶來很多麻煩。
我看過某些圖紙,低壓進線柜內,一般選用同照明箱一樣的浪涌保護器,外形類似微斷那種,前端加入斷路器或者熔斷器。甲方建議改為HY1.5W-0.50/2.6,這類型號多用于高壓柜內。按高壓柜做法,前端不需要斷路器。我的疑問是:前端需要斷路器嗎?直接從母排引至避雷器,再引到PE排?經驗不足,請賜教。
各位大俠,想請教一個問題,35kV的主變,低壓側為10kV,從主變10kV套管出來用電纜連接到10kV主變低側間隔的斷路器,那么需要在主變低側套管出來的電纜頭處裝避雷器嗎
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋。
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
低壓避雷器
低壓避雷器專題,為您提供低壓避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓避雷器 相關的專業交流討論,更多低壓避雷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題