請問浪涌保護是不是就是避雷器?
我們是成套廠的,經常看見在配電箱里面裝浪涌保護器,可是價格太貴了,能不能用低壓避雷器替代?如果不能,他們之間有何區別呢?謝謝大家了。
在網易上已經有了類似的帖子,其他電氣網站我也看過一些.但是都沒把問題說清楚期望能夠得到一個清楚的解釋.望各位高手說說這兩者的具體有那些區別,比如使用范圍\性質、特點等等
請教專家一個問題,避雷器和浪涌工作原理一樣嗎?怎么常見的避雷器和浪涌保護器的放電電流相差一個數量級呢?而避雷器的個頭比浪涌保護器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保護器只有普通微斷大小.卻有幾十KA甚至100KA的放電能力,很不理解,請老師指教.
我公司現在正在建設F5廠,設計院圖紙上有這樣寫: "除高壓裝置設避雷器外,在變電所低壓配電屏上裝設電涌保護器.在消防控制室、弱電間和向電腦供電的配電箱內裝設電涌保護器。建筑物頂上的廣告照明和彩燈的配電箱內裝設電涌保護器。電子設備的電涌保護器根據各設備要求由廠家配套供貨。"請問避雷器和浪涌保護器有什么區別,為什么高壓用避雷器,低壓有浪涌保護器??我這方面一竅不通,請高手嫌棄我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
目前生產避雷器、浪涌保護器產品的廠家很多,市場推廣的力度也較大。但各家型號不一,給用戶選型、詢價帶來一定的不便。特開一專帖,歡迎生產避雷器、浪涌保護器的廠家/經銷商前來登記,以便大家選型。登記內容:廠商名稱/聯系方式/產品系列名稱/電子樣本鏈接地址/廠商網址/銷售業績簡介。字數不超過200字為宜。注意:不歡迎商業宣傳!
安裝浪涌保護器的目的是把瞬態過電壓 有效、快速地 限制到設備能夠承受的水平(雷擊和操作過電壓);不同質量,采用不同技術的產品,效果也不同。 電涌進入到設施內將分散到整個建筑物的配電系統。選用電涌防護器的規格取決于它要安裝的位置。出現在建筑物主進線端的電涌能量最大,通過配電系統逐步分散,經過各分支配電盤強度逐漸減小,最后,末端配電盤經受的電涌電流最小,并在系統的深處泄放。 安裝在建筑物主進線端的電涌防護器必須具有一個相當大的電流分流能力,而在建筑物深處的設備可使用一個小很多的防護器來處理殘余雷擊和本地產生的電涌。
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,現在驗收,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),避雷器(中置柜,電容柜)?浪涌的資質證書,合格證,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
一、避雷器 1、避雷器過電壓限制器。當過電壓出現時,避雷器兩端子間的電壓不超過規定定值,是電氣設備免受過電壓損壞;過電壓作用后,又能使系統迅速恢復正常狀態。 2、閥片具有非線性伏安特性的電阻片,在過電壓時呈低電阻。從而限制避雷器上的電壓,而在正常工頻電壓下呈高阻,能限制通過避雷器的電流。 3、避雷器的額定電壓是施加到避雷器端子間最大允許工頻電壓有效值,按照此電壓所設計的避雷器能在所規定的動作負載實驗中確定暫過電壓下正確地工作他是表明避雷器運行特性的一個重要參數。但它不等于系統額定電壓。 4、避雷器的殘壓放電電流通過避雷器時,其端子間的最大電壓值。
避雷器指建筑物避雷器,與避雷針、接地排等一起形成一個法拉第籠,防止建筑物被損壞,避雷器的基本原理是把雷擊電磁脈沖(LEMP)導入地進行消解。現在市場上用的最多的氧化鋅避雷器,但是為什么在安裝避雷器后仍有大量的建筑物及其里面的設備被雷擊損壞呢?首先,避雷器的導線采用銅鐵合金,因此其導線性能是有限的,反應速度僅為200微妙(uS)。而LEMP的半峰速度(能量達到最大值)為20微妙(uS),也就是說LEMP的速度快于避雷器,這樣氧化鋅避雷器把第一次直擊雷導入地后,對于二次雷、三次雷往往反應不過來,直接泄漏打在設備上。也就是說,避雷器對二次雷、三次雷幾乎不起作用。其次,LE
電網設備常用的避雷器和配電設備用的浪涌抑制器(或稱電涌抑制器)的區別在那里?看到有些說明書說,浪涌抑制器的開斷時間為25nS.避雷器呢?是否開斷時間長一些.有明白的請告訴一下,先謝謝了.[ 本帖最后由 daoquan3366 于 2008-9-27 16:21 編輯 ]
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!