  • 氧化鋅避雷器安裝的正確流程

    氧化鋅避雷器采用的是氧化鋅電阻為主要元器件,大大改善了避雷器的伏安特性,提高了通流能力。當避雷器在正常工作中,電壓流過避雷器的電流僅僅是微安級,當收到過電壓時,避雷器優異的非線性的特性發揮了很好的作用。

  • 氧化鋅避雷器的選型方法

    氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統實際情況出發,結合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標準,提出了使電力系統安全、可*運行的并聯電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,對變電站中并聯電容器裝置的設計具有一定的參考價值。 1 以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 國家標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,330kV及以下系統的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我國使用氧化鋅避雷器初期,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV、10kV

  • 各路氧化鋅避雷器的特點

    各路氧化鋅避雷器的特點: 一、HY1.5W-0.5/2.6和HY1.5W-0.28/1.3復合低壓氧化鋅避雷器 1.此氧化鋅避雷器體積小、重量輕,耐碰

  • 氧化鋅避雷器的原理與優勢

    在技術領域,雷電防護是一個重要課題。而在這個過程中,氧化鋅避雷器成為了廣泛應用于雷電防護工程的重要設備。那么,氧化鋅避雷器為什么能避雷呢?下面,我們將從專業角度詳細解析其工作原理和優勢。 氧化鋅避雷器是一種用于限制電壓和電流的設備,其主要組件包括氧化鋅電阻片和各種絕緣部件。氧化鋅電阻片以其優良的電絕緣性能和獨特的非線性特性,成為了避雷器中的關鍵元件。 在正常情況下,氧化鋅電阻片的電阻值非常高,可以視為絕緣體,因此電流無法通過。然而,當電壓達到一定閾值時,電阻值急劇下降,允許電流通過,從而使電壓被限制在一個安全范圍內。這個過程被稱為“導通”,是氧化鋅避雷器進行雷電防護的關鍵環節。 氧化鋅避雷器的優點主要表現在以下幾個方面。首先,它的反應速度快,能夠在極短時間內完成電壓限制,從而有效保護設備。其次,它的通流容量大,能夠在承受大電流的情況下仍保持穩定的電壓限制。此外,氧化鋅避雷器的無間隙結構使其在運行過程中不會產生火花放電,進一步提高了其安全性。 總的來說,氧化鋅避雷器憑借其獨特的非線性特性和優良的電絕緣性能,在雷電防護領

  • 氧化鋅避雷器的優勢有哪些

    氧化鋅避雷器是一種廣泛應用于電力系統的設備,其優勢主要包括以下幾點: 1. 高效性能:氧化鋅避雷器具有極高的非線性電阻特性,能夠在瞬時吸收并釋放大量電能,有效保護電氣設備免受雷電沖擊。 2. 穩定可靠:氧化鋅避雷器的電阻片具有穩定的伏安特性,受溫度、濕度等環境因素影響較小,從而保證了其長期穩定運行。 3. 無間隙:氧化鋅避雷器采用無間隙設計,有效避免了因間隙放電而引起的設備損壞,提高了設備的連續運行能力。 4. 抗過電壓能力強:氧化鋅避雷器具有較高的抗過電壓能力,能夠在較高電壓下保持穩定的電阻值,有效保護設備免受高壓沖擊。 5. 使用壽命長:氧化鋅避雷器的電阻片壽命長,一般能夠達到20年以上,大大延長了設備的使用壽命。 6. 維護簡便:氧化鋅避雷器結構簡單,運行穩定,維護工作量小,減少了運行成本。 綜上所述,氧化鋅避雷器具有高效、穩定、可靠、無間隙、抗過電壓能力強、壽命長和維護簡便等優勢,被廣泛應用于電力系統中,為電力

  • 如何判斷氧化鋅避雷器的好壞呢?

    因為氧化鋅避雷器的泄漏電流是由阻性電流和容性電流組成的,其中阻性電流是引起氧化鋅避雷器老化的主要因素。在正常情況下阻性電流占全電流的10%到20%。由于現場壞境干擾及閥門的非線性,使檢測阻性電流具有一定的困難,因此阻性電流及全電流判斷是很困難的。 目前比較準確的法式是電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為 90°-Φ相當于介損角。如果規定阻性電流小于總電流的 25%,對應的φ為 75°

  • 氧化鋅避雷器的老化分析

    前幾天,我們在做110kv氧化鋅避雷器時,150kv后電壓和電流都不再升高,且升不到規定的1mA,請大家幫我分析一下，我認為避雷器內部老化

  • 氧化鋅避雷器擊穿原因交流

    10KV變電站1#,2#,都帶有10KV高壓電機,通過上一級同一個110KV站供電。10KV高壓電機出線柜避雷器型號:HY5WD-13/31.額定電壓13.5KV系統標稱電壓10.5KV持續運行電壓10.5KV。10KV變壓器出線柜避雷器型號:HY5WZ-17/45,額定電壓17KV系統標稱電壓10KV持續運行電壓13.6KV.#2變電站正常運行時,高壓電機運行中,出線柜避雷器B相擊穿放炮,引起110KV站跳閘,變電站1#的高壓電機沒有運行,出線柜避雷器B相擊穿放炮,10KV高壓電機出線柜跳閘。請分析原因

  • 氧化鋅避雷器預防性試驗

    氧化鋅避雷器預防性試驗

    這是再現場拍的照片,與大家分享!

  • 氧化鋅避雷器的基本工作原理

    一、氧化鋅避雷器的基本工作原理 金屬氧化物避雷器又稱金屬氧化鋅避雷器,它是70年代初期出現的新型避雷器,迄今為止,在我國電網中已廣泛應用。它與普通閥型避雷器的主要區別在于閥片材料不同,普通閥型避雷器的閥片材料是碳化硅(金剛砂),而金屬氧化物避雷器的閥片材料是由半導體氧化鋅和其他金屬氧化物(如氧化鉆、氧化錳等)在高溫(1000 ℃以上)下燒結而成。 氧化鋅閥片又稱壓敏電阻,具有比碳化硅更優良和更理想的非線性電阻特性。在系統運行電壓下,它的電阻很大,通過的電流很小,僅為1mA左右,這樣小的電流不會燒壞閥片,因此可以不用串聯間隙來隔離工頻運行電壓;當電壓升高時,它的電

  • 氧化鋅避雷器的工作原理的介紹

    氧化鋅避雷器的工作原理的介紹

    氧化鋅避雷器的工作原理 沿線路侵入電氣設備的過電壓波能夠對設備的絕綠造成極大的危害,因此,必須格它們限制在安全的、設備能夠承受的范圍內。這種過電壓波可能是輸電線附近雷電活動引起的感應過電壓,也可能是由于系統中運行方式改變、設備投入或退出運行等操作引起的操作過電壓,還可能是雷電擊中進線段以外的導線引起的過電壓。為便于闡明避雷器的工作原理,首先從管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷電過電壓的過程加以分析。 為了釋放過電壓的能量,需要在導線與大地之間接上避雷器。避雷器的作用是:正常情況廠,它處于故止狀態:而在因過避雷器保護水平的過電壓波到達時.避雷器立即導通.限制了過電壓的幅值

  • 氧化鋅避雷器的工作原理是什么?

    氧化鋅ZnO避雷器是七十年代發展起來的一種新型避雷器,它主要由氧化鋅壓敏電阻構成。每一塊壓敏電阻從制成時就有它的一定開關電壓(叫壓敏電阻),在正常的工作電壓下(即小于壓敏電壓)壓敏電阻值很大,相當于絕緣狀態,但在沖擊電壓作用下(大于壓敏電壓),壓敏電阻呈低值被擊穿,相當于短路狀態。然而壓敏電阻被擊狀態,是可以恢復的;當高于壓敏電壓的電壓撤銷后,它又恢復了高阻狀態。因此,在電力線上如安裝氧化鋅避雷器后,當雷擊時,雷電波的高電壓使壓敏電阻擊穿,雷電流通過壓敏電阻流入大地,使電源線上的電壓控制在安全范圍內,從而保護了電器設備的安全。

  • 氧化鋅避雷器的工作原理及優點

    一、基本工作原理 金屬氧化物避雷器又稱金屬氧化鋅避雷器,它是70年代初期出現的新型避雷器,迄今為止,在我國電網中已廣泛應用。它與普通閥型避雷器的主要區別在于閥片材料不同,普通閥型避雷器的閥片材料是碳化硅(金剛砂),而金屬氧化物避雷器的閥片材料是由半導體氧化鋅和其他金屬氧化物(如氧化鉆、氧化錳等)在高溫(1000 ℃以上)下燒結而成。 氧化鋅閥片又稱壓敏電阻,具有比碳化硅更優良和更理想的非線性電阻特性。在系統運行電壓

  • 氧化鋅避雷器的使用維護方法

    氧化鋅避雷器使用說明:安裝前,仔細檢查氧化鋅避雷器的外觀,確保無損傷、裂紋等缺陷,確認型號規格符合使用要求。選擇合適的安裝位置,一般應安裝在靠近被保護設備處。 安裝時,嚴格按照電氣安裝規范進行操作,確保連接牢固可靠。避雷器的接地端必須可靠接地,以保證其正常發揮作用。 在使用過程中,定期對避雷器進行檢查。查看外觀有無異常,如是否有放電痕跡、銹蝕等情況。同時,可通過檢測其泄漏電流等參數來判斷避雷器的運行狀態。 氧化鋅避雷器能夠在雷電過電壓和操作過電壓等情況下,迅速釋放能量,保護電氣設備免受損壞。當避雷器出現故障時,應及時更換,以確保系統的安全運行。嚴禁在避雷器運行狀態下進行非專業的操作和維修。

  • 氧化鋅避雷器是什么,有哪些用處?

    氧化鋅避雷器是一種新型的過電壓保護設備。它由氧化鋅電阻片組成,具有優異的非線性伏安特性。 其主要用處在于:能有效地限制電力系統中的雷電過電壓和操作過電壓。當系統出現過電壓時,避雷器迅速導通,將過電壓能量釋放,保護電氣設備免受損害。它具有響應速度快、通流容量大、殘壓低等優點。廣泛應用于電力系統中的變電站、輸電線路、發電廠等場所,保障電力設備的安全穩定運行,提高電力系統的可靠性,是電力系統中不可或缺的重要保護裝置。

  • 氧化鋅避雷器與絕緣子安裝要求的說明

    目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,其殘壓可再提高,以降低避雷器的荷電率。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,則要求: ①間隙應承受最大工頻過電壓; ②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,起到保護線路絕緣子(串)的作用; ③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓

  • 求教氧化鋅避雷器動作電壓值

    請教高手:氧化鋅避雷器HY5WZ1-12.7/45和HY5WZ-17/45主要的動作性能上有何差別?額定電壓分別為12.7KV和17KV有何優劣性?它們的過電壓保護時動作值分別是多少?

  • 氧化鋅避雷器可否隔年效驗一次?

    最近在組織進行防雷設施檢查時,有人提出說氧化鋅避雷器生產廠有資料說明,氧化鋅避雷器可以隔年效驗一次,對此有些凝或不解,不知廠家這樣說是否是有條件的?有清楚的請講解一下,萬分感謝!

  • 1個關于10KV 氧化鋅避雷器的問題???????

    一般我都用HY5WS2的,不管線路上,還是開關柜上的,上次審圖有人提出,開關柜里要用HY5WZ2,在網上查了下S是用在配電,Z 是用在變電,也不知道兩種避雷器有啥區別,希望高手指點下

  • 氧化鋅避雷器在配電系統中的作用

    避雷器是用于保護電氣設備免受高瞬態過電壓危害并限制續流時間也常限制續流賦值的一種電器,在配電系統中氧化鋅避雷器可以有效防止配電系統遭雷擊。 在三相四線配電系統中,當雷擊高壓側時,雷電流通過接地電阻時產生的壓降和氧化鋅避雷器的殘壓疊加在一起作用在變壓器繞組上,容易擊穿絕緣。當氧化鋅避雷器的接地線和變壓器的外殼連在一起并接地時,使作用在高壓繞組上的電壓只有氧化鋅避雷器護套的殘壓,但此時卻提高了變壓器外殼的電位,可能發生由外殼向變壓器低壓繞組的逆閃絡。 為了防止這種逆閃絡,把變壓器低壓側中性點也一同連接在外殼上,使低壓側電位也相應增高。這種把氧化鋅避雷器護套接地引線、變壓器中性點、外殼連在一起并接地的方法,即所謂三位一體。防雷接地保護法可有效的防止雷擊造成的設備損害。 電老虎平臺上的氧化鋅避雷器具有良好的保護性能,因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流

點擊加載更多

氧化鋅避雷器安裝

氧化鋅避雷器安裝專題,為您提供氧化鋅避雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧化鋅避雷器安裝 相關的專業交流討論,更多氧化鋅避雷器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷針避雷

怎樣安裝避雷針

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 霍山县| 兴城市| 桐城市| 察哈| 阳高县| 兴海县| 精河县| 安宁市| 平湖市| 剑川县| 克东县| 彭阳县| 囊谦县| 福建省| 全州县| 囊谦县| 台北市| 元氏县| 离岛区| 白水县| 贵港市| 红河县| 皋兰县| 高雄市| 会同县| 浙江省| 凤翔县| 蒙城县| 元阳县| 陵川县| 保靖县| 高陵县| 武邑县| 上虞市| 广东省| 宝山区| 鹿泉市| 桂林市| 兴安盟| 独山县|