大型設施中,一般的監控系統往往不能夠起到完全防范的作用,或是需要更多的人力成本,得不償失,這時候就需要用到周界防范系統了。周界防范系統經過這些年的發展,也涌現了很多的類型,主要是采用了不同的技術手段。那么哪種技術手段好呢?今天就來給大家一一對比分析一番。
參考
各位好,我公司開發了一個別墅小區,其中約有1800米長的別墅區周邊是一條小河。我們請專業公司在河邊做了紅外對射報警系統,但因為一方面業主也會到河邊,另一方面,河邊的水生植物比較多,一長就容易引起誤報,再有,下雨或熱天,水邊比較潮濕也容易引起誤報。后來,想改用電子圍欄,但與相關廠家溝通下來,仍然無法解決美觀問題、圍欄是設置在河里還是岸上,在河里的話,河水會上漲,圍欄下面還需要留一段空間,同樣會給人可乘之機。所以,想請教各位,是否有什么更可行的方案。謝謝。
一級保護對象設置的視頻監控系統、周界報警系統,攝像頭和探測器的電源可以采用鏈接的方式供電嗎?就是一根電源線把所有的攝像頭或者探測器都串起來?
當前,作為航空運輸重要基礎設施的民用機場不僅僅是航空運輸的起點和終點,更是現代城市重要的交通樞紐。隨著國內大部分機場年旅客吞吐量的逐年攀升,越來越多的機場邁入一類機場(年旅客吞吐量超千萬人次)的行列,隨之而來的機場周界安全隱患也越來越多。根據《民用航空運輸機場安全保衛設施》的規定,一類機場應該設置周界安防報警系統。機場周界安防系統作為民航機場安全防范系統的重要組成部分,該工程的建設得到了各方普遍的重視。周界安防系統主要包括2 個部分,物理圍界和技防設備,技防設備即周界安防報警系統。物理圍界的功能非常簡單明了,在機場飛行區周界處設立有形物理障礙物,阻擋入侵者的入侵,延長其越過或通過圍界的時間。物理圍界在機場的應用主要采取2 種類型,金屬柵欄和磚墻。周界安防報警系統的功能簡述為根據安裝在圍界上的探測器發出的信號判斷是否觸發報警信號,同時聯動視頻監控系統及聲光輔助報警系統,來恐嚇入侵者以及通過視頻監控系統對現場的復核來判斷是否
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
智能數碼安全防范報警系統分析當你忙于工作或者旅游的其它事情出門在外時,是否擔心過家中來賊,老是心上心下的,更有可能你的金錢就放在里面。其實,要解決這個問題,在現在高科技如此發達的社會,為何不采用電子數碼產品呢。防盜門推出以來,受到很多家挺的歡迎,現在,防盜系統也成為人們不是很陌生的名詞。其實,全自動數碼防盜系統真的是一套不錯的安全體系,當你出門在外時,只要打開防盜系統,小偷不來則罷,如果要來,系統會自動向你的手機或者其它設備報告,甚至向警察報警。既然如此好的家庭衛士,就讓我們來看看其中一款JFX-2002-F電話機型無線數碼智能安全防范報警系統是怎么個管用。 安全防范報警系統系統 JFX-2002-F電話機型無線數碼智能安全防范報警系統集現代高新技術與靈性網絡智能化軟件監控于一體,當您出門在外時,只要在遙控器上按一下布防鍵,您的家庭便處于防盜狀態,一旦門,窗被撬,您的這臺電話機,將會立即自動撥打您預先設定的6組報警電話號碼,即時提醒您迅速報警,采取應急措施。當您回家進屋時,先按一下撤防鍵,家庭防盜自動報警電話機就解除自動報
有需要的嗎?留下郵箱!!別墅區視頻監控與周界報警系統方案描述本系統安裝目的通過本系統的安裝能夠實現:a) 防止周邊圍墻攀爬。b) 通過圖像實時監控后院與別墅區右側靠近山體區域及車庫區域。c) 與周界報警聯動實時進行24小時錄像監控設計原則a) 設計目標選用當今國際最先進的水平作為設計目標,采用當今新技術、新工藝,技術先進,穩定可靠,操作簡單,維護方便。b) 系統滿足對所要求的區域進行監視,綜合考慮,不留任何死角。設計標準i. GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》ii. GA/T74-94《安全檢查防范系統通用圖形符號》iii. DBJ08-20-98《建筑設計標準》iv. JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》v. GB50198-94《民用閉路監控電視系統工程技術規范》vi. GBJll5—87《工業電視系統工程設計規范》vii. 《中華人民共和國安全行業管理規范》viii. 《中國電氣安裝工
周界防范系統的應用很廣泛,只要涉及到周界入侵防范的,都需要設置這個系統,有的設置電子圍欄,有的設置主動紅外報警,有的設置警戒攝像機等等,今天分享一套全面的周界防范系統設計方案,涉及到各個周界子系統,可以參考一下。
各位有周界安防經驗的師傅們請推薦一種性價比高的產品:1、周界安防智能脈沖電子圍欄 (是一種主動入侵防越圍欄,對入侵企圖做出反擊,擊退入侵者,延遲入侵時間,并且不威脅人的性命。電子脈沖圍欄由帶脈沖的電子纜線組成 。電子纜線產生的非致命脈沖能有效擊退入侵者,并把入侵信號發送到安 全部門監控設備上,以保證管理人員能及時了解報警區域的情況,快速的作出處理。)2、靜電感應探測器(靜電感應電纜) (感應電纜是一種全新概念的周界安防探測器,工作原理:由探測線、現場探測器和報警主機組成。探測線探測人體接近信號,經現場探測器檢測和識別判斷是否有人靠近,確認有人靠近則發出報警信號。主機收集現場探測器的報警信號,顯示或通過總線傳給控制室主機。感應電纜比紅外對射、振動電纜、泄漏電纜之類的報警器靈敏度高、工作可靠,更能適應復雜環境。) 3、 埋地式感應電纜、埋地泄漏電纜入侵探測傳感器 (泄漏電纜入侵探測器是一種室外圍界入侵探測設備。它主要適用于銀行、金庫、高級住宅、監獄、倉庫、博物館、電站(包括核電站)、軍事目標等重要建筑外圍。亦可用在野外地形較為復雜
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
本單位最近做的幾個工程都碰到了施工圖審查的意見,感覺很是難處理,上網來問問大家的意見。舉三個例子:一、11層的小高層住宅,沒有電梯前室,也沒有防煙樓梯,樓梯間自帶窗戶,沒有正壓送風系統,說白了就是一個普通樓梯加一個電梯。按照《火規》表3.1.1二類高層屬二級保護對象,再看附錄D3.12、D3.18條,樓梯間不用設探測器,好像只有電梯機房要設探測器,可是難道就只在頂層的電梯機房設一個探測器?是不是有點太夸張了?到底要不要設報警系統?審查意見只說了一句話“按《火規》附錄D3.18條電梯機房要設探測器”,可真不知道這一個探測器怎么設法?二、丙類生產廠房,按《火規》表3.1.1屬二級保護對象,按附錄D要設探測器,可是看到的工程有很多不設。到底怎么回事?三、一個三層學校食堂,一層面積為3300平方米,2、3層面積均小于3000平方米,沒有集中空調,按《火規》表3.1.1只有一層要設報警,按《火規》附錄D3.15條用燃氣的公共廚房要設報警。可是審核的說不用設,于是不設,結果施工圖審查、消防建審全部通過。可我很疑惑,到底要不要設。