5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。那就是說只要是集中報警系統,就一定要設置兩臺及以上的區域火災報警控制器或者兩臺及以上區域顯示器?
我們大部分自動報警系統圖,都把什么信號、電源、電話等線路都單獨畫一條線,然后接到相應模塊去。我看了深度圖集04DX003上,只是簡單的畫了一個“MX”,然后這些模塊,不管什么線路都接進去。我想問,這個“MX”到底是什么意思?如果可以,我也想這樣偷懶畫算了。而且又整齊!
請教個問題: 現在做一個工業區 火災報警系統為 區域-集中報警系統。我現在設計其中一個樓的火災報警系統請問1、區域報警器和集中報警器在表達上有什么區別?2、區域報警和集中報警器之間怎么聯系?3、消防電話單走線嗎?怎么和集中報警器連接??
火災自動報警規范里在介紹集中報警系統時要求設區域顯示器,大家對此條規范如何理解?還有就是對區域顯示器在什么時候設什么時候不設大家如何把握?
區分以上三個系統是完全有必要的:1、如果是控制中心報警系統就必須設置消防值班室,報警控制器和聯動設備必須放置在消防值班室中,且聯動設備應符合《火災自動報警系統設計規范》6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)。2、如果是集中報警系統,集中火災報警控制器或火災報警控制器,應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內,這里消防值班室不是必要的。規范要求集中報警系統應設置消防聯動控制設備,如果設置了消防值班室,那消防控制設備就必須符合6.3.1(消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。這時如果不設置消防控制室,可將設備放在有專人值班的值班室內,這時聯動控制設備應滿足6.3.2—6.3.9的要求,而不必滿足6.3.1 (消防控制室的控制設備應有以下控制及顯示功能)的要求。若集中報警不設在消防控制室內的,則應將它的輸出信號
區域報警控制器(具有聯動功能)應用于小型公共區域場所,報警點數一般不超過100點。集中報警控制器單回路點數就可達到200點。而集中報警控制器可以將若干臺區域報警控制器通過聯網的形式,然后由集中管理,負責對所有報警區域進行火災監測報警。那么問題來了,設計時可以直接從集中控制器拉回路來替代區域控制器,根本不需要上區域控制器,圖集14X505-1-17 方案四中任然提到設有集中報警控制器的消控室還可設置若干臺區域火災報警控制器。意義何在喃?在集中報警點數受限制時,是否可以增加區域控制器來增加點數?
圖紙簡介: 火災區域-集中報警及消防控制系統示意圖,歡迎大家下載 投稿網友: sweet2901 上傳時間: 2013-03-10 圖紙
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
5.2.4.1 系統中至少應設置一臺集中火災報警控制器、一臺專用消防聯動控制設備和兩臺及以上區域火災報警控制器;或至少設置一臺火災報警控制器、一臺消防聯動控制設備和兩臺及以上區域顯示器。一棟樓的設計時我都是只設計一臺集中火災報警控制器,只要主機點數夠為什么還要設置區域火災報警控制器或區域顯示器,而且是兩臺以上。這個讓我有點不解。
我現在做一丙類廠區,就三棟樓,二棟三層廠房,一棟五層辦公樓,辦公樓下是丙類車間我在各廠房內均設一報區域報警控制器,在辦公樓內設集中報警控制器,但不知區域報警控制器與集中報警控制器怎么聯接?動作原理怎樣?是不是可在辦公樓底設一區域報警控制器,廠房底層設一總消防接線端子箱,再把各回路引到區域報警控制器?我查了一個產品樣本,看它是用兩根集中區域總線(CAN)線把區域報警控制器串聯后,再聯接到集中報警控制器《04X501火災報警及消防控制》第16頁,各建筑物報警控制器到消控中心的N線是怎樣的線?圖集上只說明是網絡線
區域報警系統的設計要求主要是一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有人值班的房間或場所;系統中可設置消防聯動控制設備;當用一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器警戒多個樓層時,應在每個樓層的樓梯口或消防電梯前室等明顯部位,設置識別著火樓層的燈光顯示裝置;區域火災報警控制器或火災報警控制器安裝在墻上時,其底邊距地面高度宜為1.3~1.5M,其靠近門軸的側面距墻不應小于0.5M,正面操作距離不應小于1.2M。集中報警系統的設計要求主要是系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺以上區域顯示器;系統中應設置消防聯動控制設備;集中火災報警控制器或火災報警控制器應能顯示火災報警部位信號和控制信號,亦可進行聯動控制;集中火災報警控制器或火災報警控制器應設置在有專人值班的消防控制室或值班室內。集中火災報警控制器或火災報警控制器、消防聯動控制設備等在消防控制室或值班室內的布置,應符合下列要求:1、設備面
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?謝謝了!
我現在家里做一個監控系統,和報警系統,4個攝像機,10個紅外幕簾,請問需要買那些東西啊 監控我打算用松下的報警用霍尼韋爾的請賜教
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1.不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, 因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?2. 那么說一層樓有11個紅外線入侵探測器, 一個腳跳開關, 兩個緊急按鈕, 兩個門磁開關, 請問一下這層樓的報警控制分機怎么選擇? 如果選擇Honeywell 的, 選幾個防區主機呢? 謝謝了!
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?
工程概況:主機3102柜機,總共21個回路,3塊回路板。故障現象:6回路開關量信號正常,模擬量故障; 12回路報“開路” 13回路開關量、模擬量報故障。檢查經過:各回路在回路線連接后接線端子處電壓25v,在斷開回路線后回路板端子處和回路線上都沒有電壓,控制器柜機外殼接地0.1V電壓。 將6回路線接到5回路口上,信號正常;將5回路線接到6號回路板口上,5回路開關量、模擬量均報故障。 將6、7回路在回路板上的接口對調后,6、7回路模擬量均報故障; 將6、8回路在回路板上的接口對調后,6、8回路模擬量均報故障; 將12回路連接到回路板20號接口后,12回路信號正常;20號回路線連接到12號接口后報故障。 13回路接到20號口后煙感溫感故障。請問以上問題的原因和檢查處理方法
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸煙,共30起,占5.4%。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,其中,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!