国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:紅外報警系統的設計

    各位GG,JJ,DD,MM: 誰會做紅外報警系統的畢業設計呢?`~~~幫幫忙哦`~ 有的話和我聯系啊`~QQ:6299782~~ [email protected]

  • 關于入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 1.不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, 因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?2. 那么說一層樓有11個紅外線入侵探測器, 一個腳跳開關, 兩個緊急按鈕, 兩個門磁開關, 請問一下這層樓的報警控制分機怎么選擇? 如果選擇Honeywell 的, 選幾個防區主機呢? 謝謝了!

  • 入侵報警系統的防區問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 不理解入侵報警系統有防區這個概念,如honeywell的VISTA-20p說最多可擴充到48個防區, 基本的有8個防區, 現在就是搞不清楚, 選擇時, 假定有一個系統有10個防區, 是選擇有10個基本防區的另外一個產品? 還是選擇VISTA-20p就行, VISTA-20p因為擴展后48個防區,也超過10個防區?看哪個標準呢?謝謝了!

  • 在入侵報警系統里,紅外幕簾探測器一般裝在哪兒?

    紅外幕簾探測器是裝在過道,還是裝在窗戶一側?對窗戶的防護用這個還是玻璃破碎或震動探測器好?雙鑒呢? 新手啊!不懂啊!饑渴啊!

  • “入侵防盜報警系統”功能及特點

    “入侵防盜報警系統”功能及特點 2005-11-22 北京蘭敏科技 這篇文章被閱讀了< 2 >次 防盜報警系統是在探測到防范現場有入侵者時能及時發出報警信號的專用電子系統,一般由探測器(報警器)、傳輸系統和報警控制器組成。探測器檢測到意外情況就產生報警信號,通過傳輸系統送入報警控制器發出聲、光或其他報警信號。探測器(報警器)的種類很多,按所探測的物理量的不同,可分為微波、紅外、激光、超聲波和振動等方式;按電信號傳輸方式不同,又可分為無線傳輸和有線傳輸兩種方式。這里主要介紹紅外線探測器。系統的基本組成紅外線報警器是利用紅外線的輻射和接收技校構成的報警裝置。根據工作原理,又可分為主動式和被動式兩種類型。1)主動式紅外探測器主動式紅外探測器是由收、發裝置兩部分組成。發射裝置向裝在幾米甚至于幾百米遠的接收裝置輻射一束紅外線,當被遮斷時,接收裝置即發出報警信號,因此,它也是阻擋式報警器,或稱對射式探測器。通常,發射裝置由多諧振蕩器、波形變換電路、紅外發光管

  • 安防系統中的紅外報警系統分析

    安防系統主要是基于三層結構的七大子系統。主要包括前端信息捕獲、中間信息轉換傳輸、后臺信息處理三個層次,以及紅外報警系統、電子圍欄報警系統、視頻監控系統、消防報警系統、門禁系統、人工電話報警系統和安防信息綜合管理系統七大子系統,先來介紹一下七大系統中的紅外報警系統: 一、紅外線報警系統 紅外線報警系統是由若干個紅外線報警器構成的一個整體的防盜系統,紅外線防盜報警器由紅外探測電路及報警電路組成,是一種實用的自衛性威懾報警工具。在防范的區域裝上紅外線防盜報警器后,一旦有盜賊進入防范區域,報警器立即周期性發出刺耳的警報聲,起威懾作用;該裝置具有性能穩定、反應迅速、安裝容易、使用簡單等優點。 二、紅外報警器分類及原理 紅外報警器分為主動紅外報警和被動紅外報警,主動紅外入侵報警器是由發射機和接收機組成,發射機是由

  • 入侵報警系統技術要求(送審稿)

    入侵報警系統技術要求(送審稿) 1 范圍 本標準規定了用戶保護人、財產和環境的入侵報警系統(手動式和被動式)的通用技術要求,是設計、安裝、驗收入侵報警系統的基本依據。 本標準適用于建筑物內、外部的入侵報警系統。本標準不涉及遠程中心,也不包括入侵報警系統與遠程中心之間通信數據的加載和卸載。 2 規范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。 GB 10408.1 入侵探測器 第1部分:通用要求(idt IEC 60839-2-2) GB 10408.2 入侵探測器 第2部分:室內用超聲波多普勒探測器(idt IEC 60839-2-4) GB 10408.3 入侵探測器 第3部分:室內用微波多普勒探測器(idt IEC 60839-2-5) GB 104

  • 關于火災報警系統的設置?

    規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?

  • 安防入侵報警系統規劃設計方案

    入侵報警系統屬于安防系統中非常重要的一個子系統,一起學習吧!

  • 請教關于監控系統入侵報警總機的防區的數目?

    請教關于監控系統入侵報警總機的防區的數目, 看圖上,比如說遠紅外探頭是41(RVV-4*1.0), 就用48防區入侵報警總機,遠紅外探頭是5(RVV-4*1.0), 就用6防區入侵報警總機;遠紅外探頭是4(RVV-4*1.0), 就用4防區入侵報警總機;遠紅外探頭是8(RVV-4*1.0), 就用8防區入侵報警總機;感覺這個防區入侵報警總機的數目有什么規格嗎? 好像都是偶數?搞不清楚。。 請給解釋一下。。謝謝各位了!

  • 關于火災自動報警系統的概述

    火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 什么是火災自動報警系統

    火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類

  • 監控及紅外報警安裝大樣

    圖紙簡介: 監控立桿及紅外報警對射探測器的安裝大樣,說明做法。歡迎大家下載 投稿網友: yangaa01 上傳時間: 2013-03-25

  • 關于自動報警系統的幾點討論

    本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規

  • 關于火災自動報警系統求助!!

    關于火災自動報警系統求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • “火災自動報警系統”的設置

    關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:

  • 關于火災自動報警系統的問題!

    昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?

點擊加載更多

紅外入侵報警系統

紅外入侵報警系統專題,為您提供紅外入侵報警系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與紅外入侵報警系統 相關的專業交流討論,更多紅外入侵報警系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐昌市| 霸州市| 丹江口市| 涟源市| 白朗县| 临海市| 锦州市| 开封县| 达州市| 拜城县| 平阳县| 潮安县| 雷波县| 新和县| 元朗区| 同德县| 邵武市| 博野县| 益阳市| 裕民县| 宁津县| 牡丹江市| 通渭县| 常山县| 曲水县| 屯昌县| 含山县| 双桥区| 海晏县| 嘉鱼县| 镇江市| 遂宁市| 蕉岭县| 旅游| 县级市| 冕宁县| 浦东新区| 开平市| 三亚市| 莱阳市| 岚皋县|