求救:那位做電報警預算的高手們,在火災自動報警的預算中,那些線是需要單獨穿管的,那些線一般是放在同一根電線管中的,比如說信號線,廣播線,電話線,電源線。控制線等等,本人初做電報警預算,謝謝各位的解答。
如題,我有點弄暈了,不知道哪些場所要設火災漏電報警探測系統?看到很多設計師設了。但這個是必須設的嗎?好像規范上也沒有說必須設。請高手指點一下。
預防電氣火災,設置漏電火災報警系統是非常必要的,但不能單靠漏電火災報警系統來解決,需要綜合治理。漏電保護裝置的設置應重點設防和一般監控相結合,不宜“一刀切”。文章還分析了漏電保護裝置裝設在三相和單相上不同的效果和作用,指出應根據需要配置。 隨著社會的進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到46%。目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消 除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 1、規范規定
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
隨著社會的不斷進步,建筑智能化、電氣化的發展,建筑物內部各種電氣線路越來越多。根據不同城市的統計,每年由于電氣線路過載、短路、施工不文明、絕緣材料老化等原因,使導線或電纜的絕緣材料損壞引發的火災中,電氣火災數約占總火災數的30%,在公共聚集場所甚至達到了46%.目前的火災自動報警是在火災發生前,建筑物內產生煙霧或溫度升高,被靈敏度較高的感煙或感溫等探測器所察覺而報警,但這些探測器對線路損壞而產生的微小電弧是無能為力的,正是這些電弧的“星星之火”產生的高溫,引燃了附近的可燃物造成火災。因此,《高規》中提出要設置漏電火災報警系統,準確實時監控電氣線路的故障和異常狀態,及時發現電氣火災的隱患,及時報警、提醒有關人員去消除這些隱患,避免電氣火災的發生,這無疑是防止電氣火災的一個有力措施。 根據《高規》GB50045-95(2005年版)第9.5.1條的規定,高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。《高規》第9.5.2條又規定,漏電火災報警系統應具有如下功能:
關于漏電報警系統,大家都是怨聲載道的,王厚余老先生也是不止一次的批評過,但規范既然規定了,我們還得實施,誰也不敢和規范抗衡啊!盡管它是不合理的!請問漏電報警系統大家都是怎么按規范執行的呢?我看有的廠家的樣本里,圖很麻煩,給甲方增加的造價很多!怎么弄啊?難道真的是按廠家的樣圖來做嘛?
我見好多人的圖都只做了系統,沒在平面畫出來的的。畫的話也只有幾條線了。如果要表示的話,火災漏電報警是不是應該和自動報警系統一張平面呢?你們是怎樣做的!!!
三層建筑占地2100 一樓食堂,二樓和三樓是會議室,配電室放在一樓食堂了門朝向食堂內部開的,甲方不想在加房間了也就是沒有弱電間,現在考慮把消防和弱電放在配電室不知道穩妥不電磁干擾什么的,要是在加房間只放弱電和消防這樣可以不,房間多大合適。謝謝
電系統 電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類。建筑及建筑群用電一般指交流220V50Hz及以上的強電。主要向人們提供電力能源,將電能轉換為其他能源,例如空調用電,照明用電,動力用電等等。智能建筑中的弱電主要有兩類,一類是國家規定的安全電壓等級及控制電壓等低電壓電能,有交流與直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制電源,或應急照明燈備用電源。另一類是載有語音、圖像、數據等信息的信息源,如電話、電視、計算機的信息。 1 簡介 人們習慣把弱電方面的技術稱之為弱電技術。可見智能建筑弱電技術基本涵義仍然是原來意義上的弱電技術。只不過隨著現代弱電高新技術的迅速發展,智能建筑中的弱電技術應用越來越廣泛。如智能消防系統,監控系統,計算機網絡,樓宇自控,智能廣播等等。弱電技術的應用程度決定了智能建筑的智能化程度。 2 種類 一般情況下,弱電系統工程指第二類應用,主要包括: 1、電視信號工程,如電視監控系統,有線電視。 2、通信工程,如電話。 3、智能消防工程。 4、擴聲與音響工程,如小區 中的背景音樂廣播,建筑物中的背景音樂
本人最近在做一個33F、純住宅的塔樓群設計,其中遇到這樣幾個問題跟大家討論一下,希望論壇有高人可以解惑。 1、什么情況下設置火災自動報警系統?《高規》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統" 本條是否為設置報警系統的依據?如果按此來設計則33F、純住宅單體是不需要設計報警系統的,而《火規》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超過100m的高層民用建筑 的系統保護等級為一級。既然根據高規不需要設計報警系統,那么火規為何又提到保護等級?2、正壓風機的聯動問題 假設按照高規
請問,電視接入中75、12、是什么意思呢,這里面怎么知道電線的型號和根數呢,謝謝
從某種意義上說,設計是工程的成敗之本,是一項非常重要而充滿挑戰性的工作,一個優秀的弱電設計更是如此。然而,目前國內的弱電設計工作現狀還不容樂觀,究其原因,我認為主要是:(1)弱電系統的子系統多,所牽涉的高新技術多,現有的理論體系,規范不很完善,有些焦點問題還未形成定論,目前成功的、值得借鑒推廣的工程建設經驗寥寥,這些是造成目前弱電設計難度大的客觀原因。(2)優秀設計人員的匱乏及其廣大設計者的素質亟待提高則是人為原因。現在的一些弱電設計者往往是閉門造車,嚴重脫離實際和用戶需要,一味地追求高標準、高檔次,設計千篇一律,毫無特色與新意,這些設計造成許多弱電工程"先天不足"。弱電的高科技性與復雜性需要設計者(特別是總設計師)有高素質,他至少具有廣博的計算機、通信、
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試、運行維護、故障排除等工藝方法、程序要求、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
本人機電行業小白,一直認為機電分為水 、暖、 電,電氣再能細化為,強電、弱電和消防。現在又出來個智能系統,這個跟弱電有區別么?請大神科普一下~~
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件: