国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 防雷接地檢測費,江蘇的朋友們請進

    防雷接地檢測費,江蘇的朋友們請進

    我們對江蘇一電子廠房進行投標,聽朋友講,除了接地系統電阻測試外,還有什么防雷檢測點檢測,且價格不菲,請江蘇的朋友們講講相關的內容,先謝謝了

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 在線等—關于防雷檢測的問題

    在線等—關于防雷檢測的問題

        目前有一個售房部,屋面的主要結構為鋼結構+陶瓷機制平瓦屋面(如圖),設計上做防雷是直接利用鋼結構做接閃器。這樣的做法在防雷辦或氣象站那里是否能通過?有沒有特別的要求?需要在平瓦面上另外增設接閃帶或者避雷針不?     老司機來指點一下,防雷辦或氣象站的專家都來指點一下。

  • 新建項目防雷檢測節點及內容

    一、檢測內容 1、基礎防雷裝置檢測服務

  • 防雷接地線的好壞怎么判斷?防雷檢測費用怎么算?多少錢?

    一、測試防雷接地線好壞的方法 1.接地電阻測量: -工具選擇:常用的有接地電阻測試儀(如兆歐表、鉗形接地電阻測試儀等)。這些儀器能準確測量接地系統的電阻值,是判斷接地質量的重要依據。 -測試步驟:首先,斷開所有與接地系統相連的設備;然后,根據測試儀說明書連接測試線,通常包括接地極、探測針和儀表本身;最后,按照儀器指示進行讀數。理想的接地電阻值取決于具體應用和標準要求,但一般住宅不應超過10歐姆,重要設施則要求更低。 -數據解讀:高電阻值表明接地不良,可能導致雷電流無法有效泄放,增加設備受損風險。 2.土壤電阻率測試: -土壤電阻率直接影響接地效果,特別是在土壤電阻率高的地區。使用土壤電阻率測試儀,通過四極法或三極法測量,評估土壤的導電性,為優

  • 求教 樁基檢測費用和工期

    高層建筑 1.2m直徑鉆孔灌注樁 412根 豎向承載力特征值不低于6500kn 做樁基承載力和完整性檢測 求問什么方案比較好 大概需要多少費用 工期多少?謝謝

  • 防雷檢測中路面硬化的問題

    各位大俠,我們剛開始做防雷檢測,發現一個問題,就是檢測項目的路面已經硬化,如何做接地電阻的檢測?有什么依據?

  • 關于高層建筑門窗防雷做法及檢測

    二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!

  • CCC認證的產品檢測費標準

    CCC強制性認證產品檢測費標準有哪些檢驗項目,每項多少錢,一看就明白。回應不多,看來大家都不在乎錢,或因是強制性多少錢都得掏?!

  • 建筑的防雷檢測需要每年都做嗎

    我們項目在2010年1月19日和天津市二十二站簽訂防雷檢測合同,進行防雷檢測,請問防雷檢測需要每年都檢測嗎,有什么規范或其它規定什么的,謝謝

  • 求解鋼結構工程的檢測費用

    我們2006年在廣西有一個2000千萬的鋼結構廠房工程,約定采用98定額結算,有些費用沒有約定得很清楚,雙方爭執了很長時間,其中材料檢測費應該是施工方在定額造價里已經含有的,但是構件的探傷檢測的費用又是不是也包含在定額計費里了呢?定額書上沒有明確,沒有專項定額項目。求大伙給個答案,有何依據也說一下。謝謝!

  • 污水廠水質指標檢測費用

    我們單位想做一個用快速檢測方法  和國標方法對各水質指標的成本分析,快速化驗的都有了,就是用國標方法來確定每個成本,比較麻煩,不知道哪位之前有過統計,可以分享一下,謝謝!水質指標  COD、氨氮、 總氮、總磷 BOD5等指標。

  • 設備如何防御雷電災害?防雷裝置常檢測

    學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等單位如何防雷?深圳市防雷所專家介紹,要想防雷,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,應每年檢測一次,比如:學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次。 2.單位應設防御雷電災害責任人,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,雷雨季節,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機、計算機網絡、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,發現損壞時應及時更換。 3.在信息系統建設過程中,應提前或同步進行防雷系統的建設。

  • 電力裝置防雷裝置檢測實施細則

    一、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境、位置,建筑物使用性質,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別。 2.查閱設計圖紙,了解隱蔽工程施工情況。 二、直擊雷 <

  • 大家來猜猜鉆孔樁成孔檢測費用

    先說下工程概況:直徑800的鉆孔樁,孔深50—60m,主要灌樁深度為40m左右。檢測單位根據2002年的《工程勘察設計收費標準》說每個孔以2200取費,再加上22%的收費比例,合計2684,優惠后每孔收費2500元,本人覺得太高了。哪位高人知道現在市場的信息價啊,按這個標準低應變都要600塊一個,其實現在市場價也就幾十塊,差別很大啊。

  • 防雷系統裝置檢測存在的問題與解決

    一、接地電阻檢測 接地質量的好壞與接地電阻值密切相關。一般情況下,被測接地極、儀表的電壓極和電流極三者間的相互位置和距離,對于接地電阻測量結果有很大的影響。若電壓極與被測接地極的距離小,則測量的接地電阻值就比實際值小。在現場測量建筑物接地電阻由于受地理條件和相鄰建筑物、道路水泥地的妨礙,電流極和電壓極的位置難以按規定的要求設置,往往是哪里能打下電壓、電流輔助極就往哪里插,這樣做不能保證測量數據的準確性。正確的方法是,電壓極線與電流極線有一個大于30度夾角,長度達到30米和10米。如果不能滿足此項要求,最好采用加長電壓極和電流極的長度。這樣基本就能正確檢測出接地電阻值。二、暗敷的引下線檢測 施工過程中一般先對引下線(柱的主筋)進行外觀驗收,然后在地面和屋頂引線測量接地電阻值。以此值的大小來判斷引下線的導電情況。這種方法存在下列問題:在整個避雷裝置已形成整體后,檢測結果只能反映整個引下線聯合時通斷狀態,不能正確檢測每根引下線通斷及電阻值的大小。從建筑物頂點測量接地電阻值會因電流極引線加長,電壓、電流輔助極測

  • 防雷裝置檢測資格證認證考試大綱

    一、考試范圍 1、相關法律法規(《防雷減災管理辦法》(中國氣象局第24號令)、《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》(中國氣象局第31號令)); 2、防雷技術基礎知識; 3、《建筑物防雷裝置檢測技術規范》GB/T 21431—2015、《建筑物防雷裝置設計規范》GB 50057—2010. 二、考題類型 單選題、多選題、填空題、計算題、簡述題 三、目標要求 1、識記:對防雷技術的基本原理、基本知識即概念、規定、措施等的熟記。 2、理解:在識記的基礎上,對有關知識的轉換表述能力或理解能力。 3、運用:在理解的基礎上,把防雷知識應用于實際檢測方案中,分析和解決防雷檢測技術問題。

  • 關于室內環境污染檢測費

    室內環境污染物檢測費如果實際施工中沒有做,審計單位可以把這項費用歸零嗎?雖然沒有做,但是我還想要,應該怎么反駁或是有什么依據嗎?希望大家討論一下

點擊加載更多

防雷檢測費

防雷檢測費專題,為您提供防雷檢測費相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷檢測費 相關的專業交流討論,更多防雷檢測費相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷檢測費用

如何防雷電

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 芒康县| 固镇县| 丰城市| 定远县| 宿州市| 浠水县| 台南市| 舞阳县| 余庆县| 乌拉特中旗| 满城县| 法库县| 介休市| 东阳市| 伊宁市| 台东县| 兴义市| 昌邑市| 华安县| 洮南市| 昌吉市| 保德县| 巩义市| 长武县| 鄂伦春自治旗| 锡林郭勒盟| 龙陵县| 礼泉县| 通州区| 霍州市| 南昌县| 东宁县| 南通市| 汝州市| 博客| 盐池县| 平远县| 交城县| 剑阁县| 尼木县| 海城市|