国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 古建筑防雷工程-偉信防雷

    古建筑一般是指古人遺留下來的具有較長歷史年代的寺、廟、殿、樓、塔等建筑,它是研究古代社會政治經濟、文化藝術、宗教信仰的歷史資料,也是人類文化遺產的瑰寶。由于古建筑多為木結構,火災荷載較大,一旦遭雷擊起火,火勢易蔓延,可能造成難以挽回的損失。而我國現存古建筑的防雷還存在許多問題,比如防雷引下線少,不易采取均衡電位措施,沒有防球雷措施等。因此陜西偉信防雷公司介紹幾種常見的防雷技術,希望對古建筑防雷工作有所啟示。 一、關于古建筑物防雷類別的確定 目前普遍將國家防雷標準《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94,2000版)作為新、改、擴建建筑物防雷標準執行。如何根據古建筑物的特殊結構和對防雷的要求,將古建筑物防雷標準納入到GB50057-94之中,確定古建筑物防雷類別,是做好古建筑防雷工程設計、施工的基礎。 按G

  • 淺談古建筑防雷工程及其預算

    知識點:文物建筑防雷技術

  • 關于“仿古建筑”防雷的要求

    急啊,馬上就要做一個仿古建筑的度假村啊,做電氣設計,其中包括做防雷設計,以前從沒接觸過這類建筑,不知道在防雷方面有沒有特殊的一些要求啊,不可能說和一般的建筑同等考慮吧。感覺無從著手啊,防雷規范上也沒有具體的一些說明!望同行們不吝賜教,多提點意見啊,也希望大家能多接觸些,多學習點共同進步!

  • 古建筑防雷接地裝置布設

    古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,可以減少跨步電壓對游客的危害,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,接地體局部應埋深1m以下,若深埋有困難,則應敷設50-80mm厚瀝青層,其寬度應超過接地體2m。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758

  • 古建筑的格扇圖樣還有嗎

    古建筑的格扇圖樣還有嗎

    我有一些格扇門的圖片,但不知道圖樣的名字,請教各位大俠,如果有其他的圖片,可以傳給我嗎

  • 下雨不怕!看古建筑是如何排水的?

    下雨不怕!看古建筑是如何排水的?

    巧用結構與材料——屋頂排水中國古建筑防水有“以排為主,以防為輔”、“多道設防,剛柔并濟”的理念,說到“排水”,古人首先是從屋頂下功夫。古代建筑的屋頂,多采用高屋脊、大坡度的設計,靠近屋脊兩側的坡度超過60°,而在檐部的坡度不足30°,利用陡坡使水急下,再因慣性沖出檐外。 中國傳統建筑的屋頂,多用大坡度的設計,靠近屋脊的坡度超過60°,而靠近房檐的坡度小于30°,利用慣性使快速流下的雨水沖出屋檐外。各種屋頂式樣中最有利于排水的,叫做懸山頂。所謂“懸山”,就是屋頂房檐伸出“山墻”外,顯然更容易將雨水排出。懸山頂在屋頂的式樣中,等級不高,因此多

  • 請教木結構古建筑防雷接地的問題

    請教關于木結構古建防雷接地的問題,古代木建筑修復、新建工程,甲方要求設計防雷(雖然經過計算不夠第三類防雷等級),如何敷設避雷帶和接地網?古建既沒有鋼筋混泥土柱子,又是條石基礎,墻體也是木結構的。在這種情況下怎么樣做防雷和接地呢?接地系統采用哪種系統合適?而且還不是單體古建,而是大片古建筑區,都是一二層的房子。防雷按區考慮?再采用滾球法設置?希望有高手來解惑!謝謝!!!

  • 河南古建筑廠礦油庫等項目防雷檢測

    第一類:制造、儲存火工品等,造成巨大破壞和人身傷亡;具有0區或20爆炸危險場所的建筑物;具有1區或21區爆炸危險場所。<

  • 日本古建筑的一些3D模型

    日本古建筑的一些3D模型

    日本古建筑的一些3D模型:lol

  • 有關古建筑空調設計問題

    我們公司現在有個設計方案是古建筑,層高有事2-3的,單棟面積在500-1000m2,總建筑面積為20000m2,現在頂層沒有吊頂,請問空調怎么設置?

  • 世界各國的古建筑,開眼了!

    馬里安曼興都廟色彩鮮艷

  • 仿古建筑的防雷焊接,求高人指點

    本帖最后由 超越 于 2013-9-21 14:12 編輯 我們工地有三十幾棟仿古建筑,屋頂各式各樣,在飛檐的地方防雷的焊接安裝出現點麻煩,如圖我列舉了幾個屋頂飛檐圖,剛開始我們的想法是防雷引上線 沿著飛檐的弧度走上去,但實際很難操作,而且彎出的彎子不一樣嚴重影響美觀,都是三、四層的樓,在下面很容易看到,哪位專家給出出主意:)

  • 關于古建筑類型的亭子預算

    大家好。我今天接了一個古風格的亭子圖。老板要我做個預算出來。但我從沒做過。有哪位好心人能給我一份預算實例呢?最好是帶圖紙的。謝謝。我的Q 13733129。有好心人嗎?真誠請教。

點擊加載更多

古建筑防雷

古建筑防雷專題,為您提供古建筑防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與古建筑防雷 相關的專業交流討論,更多古建筑防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層建筑物防雷

光伏防雷匯流箱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 弥勒县| 禹州市| 丹东市| 瑞金市| 大庆市| 泾阳县| 崇左市| 集贤县| 海安县| 长泰县| 眉山市| 策勒县| 循化| 万山特区| 北票市| 出国| 九龙坡区| 全南县| 三河市| 绵阳市| 青州市| 左云县| 苍山县| 南陵县| 资阳市| 杭锦后旗| 遵义县| 潼关县| 金湖县| 宁阳县| 旬邑县| 奎屯市| 拉孜县| 剑川县| 来安县| 合水县| 德令哈市| 陆河县| 江门市| 平湖市|