? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
如題!?。。。。。。。。。。。。?!防雷模塊和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]
1\看過很多設計有的在設計的時候有分相序,有的只是選了三相電纜,但是燈具應該都是單相的燈具,如何能用三相供電,這里不是很明白。2\是不是做設計時,要把每盞路燈的相序表出來?
各位大俠,借問:我現在要用到一個15KVA的UPS電源,這個東西究竟是用單相的還是三相的呢?如果都可以,那用單相好還是三相好呢?
請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??
現在,住宅使用三相電已經很常見了。但由于《技術措施》不推薦這種做法,出現了一些現實發展與《技術措施》的矛盾。 目前,有三種做法。1.每戶住宅分別進三相電和單相電,設兩個電表。2.每戶住宅設三相電表,下出兩路,一路去三相設備,一路為單相,去戶內箱。3.每戶住宅設三相電表,戶內箱進線是三相的,戶內箱出一路三相回路去三相設備,其余為單相回路,相序均勻分配。 以上三種做法,我覺得NO.3方式比較好,但卻是違背《技術措施》的;NO.2方式戶內會嚴重不平衡。NO.1方式甲方會非常不愿意,而且我本人覺得比較笨拙。 大家來探討一下,怎麼做比較好?《技術措施》的規定是否有失偏頗?
無電梯機房怎么布置電源箱?電源控制箱應放在上層公共位置嗎?有誰做過請指點一下,謝了.最好能提供樣本情況.對了,是普通13人客梯.
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在正常電源被切斷的時候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
如果對電源需求是單相AC220V 50HZ的某臺設備改用三相AC208V 50HZ電源其中的任二相,結果會怎么樣?對整個配電系統有何影響?那位老師點撥一下小弟,謝謝!
我有一三相變壓器,初級接三相電源,變壓器為三鐵心柱形式,次級每個鐵心柱上繞組有三個引出線,標為15 0 15,請教怎么用兩個整流橋供正負15V電源
想請教下380v檢修電源箱的如何接地比較好,我領導說用寬度0.8厘米的銅編織帶做接地線跟蛇皮管連不行,承受不了短路電流,但是我在電氣設計規范上看到說,中性點不接地的低壓設備,接地線選用不大于25平方銅質的。各位給些意見唄!
本工程為地下一層(層高3.9米),地上十七層(層高2.95米),無機房電梯。房產公司為節約電纜成本想把電梯雙切換電源箱ATD移動到地下一層的配電房內,直接用NHYJV-1KV-5*16引至十七層電梯控制箱AXDT、ADT,房產公司這樣做是否可以?
我作了一個電廠的檢修電源箱設計,一路MCC電源帶兩個檢修電源箱(1JX\2JX),1JX與2JX電源采用T接方式接線,電纜(鎧裝電纜)先進入1JX再T接2JX,因1JX箱內進線開關的電纜安裝外徑有限,無法與開關直接相連接,故采用在進線開關之前設了進線母排,用來分配1JX和2JX的電源,現現場監理說這樣作違反了安全規定,想請各位高手幫我指點指點,這樣作是不是違反了相關規定.
因為大廈提供的三相電源相序混亂 按電纜相色已經不對了(什麼原因不知道) 導致互感器電表不準確 三相服務器不工作 1。如何簡單的方法區分出 A、B、C 三相順序? 如何操作? 2。另外互感器電表不準確的原因有哪些? 怎末測試?3 有個電工說測試每項的線圈,摘掉其他兩項線圈電源 挨個測試 這樣每項都要正相走就可以了 對嗎? 謝謝各位
上一篇帖子提出的一般我們設計有三相設備的住宅時三相供電的三種做法:1.每戶住宅分別進三相電和單相電,設兩個電表。三相電直供三相設備,單相電至戶內箱,供室內插座,照明等2.每戶住宅設一只三相電表,下出兩路,一路去三相設備,一路為單相,去戶內箱。3.每戶住宅設三相電表,戶內箱進線是三相的,戶內箱出一路三相回路去三相設備,其余為單相回路,相序均勻分配。本篇縮小一下范圍,不把別墅包括進去。單指多層或高層的住宅樓。結論:NO.1方式和NO.2方式的做法是比較好的,而不宜采用NO.3方式。但NO.1方式,由于理解的不同,有可能會被認為違反《住規》關于每套住宅設電源總斷路器的規定。NO.2方式有電源總斷路器,并節省了一只電表,但配電系統上是臃腫了一些的,兩種做法,各有利弊吧。詳細的論證就不做了,簡述一下得出以上結論的考慮因素吧。1.單相供電的電壓是220V,三相供電的電壓是380V。高電壓比低電壓更有危險性。2.由于三相供電存在“斷N線故障”的可能,盡量采用單相供電,避免“斷N線故障”導致的燒毀家電的危害是非常必要的。3
本人看到不少下載圖紙中,PZ30電源照明箱或照明動力箱進線開關的有的設計選擇為隔離開關,有的設計為小型短路器,請問有什么區別?哪種方法更好呢?請高手給予詳細的回答,謝謝!
應論壇一個提問,不知有沒有提交回答,所以發了此論題,便于他人尋找。方法為:電容0.22-0.47微法,燈泡15-40瓦。接成Y形,接電容的為U相,燈亮的為V相,剩下W相。 燈暗的為W相,剩下V相。接成Y型就是兩個元件串聯,中點接出引線,這樣就有三個頭了。
我公司有個臺設備要出口到菲律賓去,可是他們那邊人說菲律賓的電源是三相220V,單相也是220V。他們的工廠是直接35KV的高壓通過變壓器變成三相220V、60HZ,沒有中性線與地線。他們的單相電是直接取的A對B,或B對C這樣的,等于說直接用的線與線之間的電。他們說香港的出口過去的空調直接就能用,我想知道我們國家的單相設備(L+N+G)去那邊能用嗎?
今天甲方提出一個別墅工程每戶引入三相電源,請教各位如何做,這個并非常規中的住宅中的每戶的容量的取值,我不知道該怎么辦~~~
1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~