国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 關于機房防雷的幾點認識的分享

    雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓

  • 這個工程該如何劃分防雷等級

    普通辦公樓,136m x 45m x 24m. 計算年雷擊次數為0.1045總面積約1萬5千平米其中三層 有兩個350平米的300人會議廳,是否就應考慮為人員密集場所?

  • 請教電信機房的負荷等級

    一個鎮上的電信機房(100M2左右),請問它的電信設備、機房照明負荷等級如何確定?民規規定:市話局、電信樞紐的電信設備為一級負荷。《電信專用房屋設計規范YDT5003-2005》要求機房負荷由市電電源、油機電源、UPS電源組成。但一個鎮的電信機房,有必要按這么高的要求來供電嗎?請教!

  • **請教電源的防雷等級怎么分??

    請樓主不要刪,我在放在防雷論壇,沒有人回答. 那里只是建筑防雷.謝謝了!! 請教電源防雷等級怎么劃分的??? 所謂 A B C D 這個等級是怎么區分的??

  • 構筑物的防雷等級怎么判斷?

    室外總有些構筑物,比如廣告牌,旗桿,小崗亭之類的,這些構筑物要不要做防雷呢?防雷規范規定了3類防雷,那像上面說的構筑物,怎么判斷其防雷的等級?[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-4-12 12:02 編輯 ]

  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 實例講解機房防雷接地,很全面

    對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。

  • 防雷等級只按雷擊次數劃分可以嗎?

    今天小弟的防雷圖紙被審圖中心的大媽莫明其妙的退了回來,說是雷擊次數N=0.25(次/a)算大了,不能按三級防雷設計,要重算。請問大家這雷擊次數是判斷防雷等級的唯一依據嗎??具體資料:一棟長30米,寬29米,高25米的四層鄉村酒店,樓頂有電梯機房,在番禺某地,河邊。小弟按上述資料計算得雷擊次數N=0.25(次/a),查GB 50057-94(2000年版)屬于三級防雷建筑。規范原文“第2.0.4條 遇下列情況之一時,應劃為第三類防雷建筑物: ……二、預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 三、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、辦公樓等一般性民用建筑物。 四、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a的一般性工業建筑物。 ”懇請老鳥點撥點撥。小弟謝過了!

  • 求助商住樓防雷等級劃分

    現有一商住樓,地下一層,地上16層,總高度為55.1M,地下層停車及設備區,首層和二層為商場,三層至16層為住宅,三層天面高度是10.3M。商場部分長*寬=120M*84.2M。建筑物的南面和北面各有一棟住宅(三層以上),每棟住宅均有兩個塔樓,住宅樓的長*寬*高=55.4M*23.2M*55.1M。本地的年平均雷暴日Td(d/a)=81.3現在令本人疑惑的是這個建筑物的防雷等級要怎么找分呢?塔樓部分計算出來的 預計雷擊次數N(次/a)=0.295,它應該屬于一般性住宅,是三類防雷。商場部分應該屬于比較重要的場所,其預計雷擊次數N(次/a)=0.25,它應該屬于二類防雷。可是他們又是同一建筑物,那這個建筑物應該算整體二類防雷來作還是上部按三類防雷,下部按二類防雷?很是疑惑啊。求大家指點一下,謝謝啦!

  • 不同高度的連體建筑防雷等級計算

    當不同高度的連體建筑計算年預計雷擊數時,如何算合理?現遇到這樣的問題,法一:分別計算不同高度建筑與建筑物截收相同雷擊數的等效面積Ae,疊加后作為總的該連體建筑的等效Ae,再進行計算,算出來是0.687,屬于二類防雷。法二:整體按建筑最高的高度算,長寬取基礎的長寬,計算結果是0.131屬于三類防雷。求教大神,哪種方法合理,問題出在哪里?

  • 鋼結構弱電機房防雷怎么處理

    甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。

  • 機房防雷怎么做?這些措施要做好!

    一、機房防雷標準是什么?

  • 機房防雷,到底應該怎么做?

    現在我從事機房前期設計工作。一般情況下,我們都是用銅箔把抗靜電地板的支腿連結起來,然后一起接入接地端子箱。我的問題是,接地排,絕緣子,等電位匯流排固定樁,都是什么?為啥接地排的單位是米呢?還有這三個東西是如何使用的?

  • 請教個防雷等級分類問題

    6層樓,一層商場約500平方米,2~6員工宿舍(同賓館標間一樣),計算雷擊次數大于0.06次/a,要不要套<<建筑物防雷設計規范>>八、預計雷擊次數大于0.06次/a的部、省級辦公建筑物及其它重要或人員密集的公共建筑物。 按二類防雷建筑物來考慮?

  • 網絡機房的防雷接地該怎么設計和施工!

    請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855

點擊加載更多

機房防雷等級

機房防雷等級專題,為您提供機房防雷等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房防雷等級 相關的專業交流討論,更多機房防雷等級相關內容請訪問