有人主張采取聯合接地體的工程,在外墻上應設置防雷接地測試點,這種做法是沒有必要的,也是不全面的。因為測量聯合接地體的防雷接地電阻,可從任何一根接地下線測出,不必在外墻上設置測試點。通過測試點的檢查防雷引上線充其量只和幾根防雷接地引下線相連,測出的也只是這幾項防雷接地引下線符合要求,而對其他防雷接地的引上線是否符合要求,無法通過外墻的測試點獲得結構。只有把接地電阻測試儀的測量線接在這些防雷接地的引上線上方可測出,而這些防雷接地的引上線都在屋頂上。聯合接地體必須測量各接地引上線是否可靠,復測接地電阻是無意義的。聯合接地體若有16根接地引上線,其中6根作為防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱電接地,2根用于電梯機房接地,4根用于設備接地,那么必須對16根引上線的接地電阻都要進行測試。由于是聯合接地體,因此,這些接地引上線的接地電阻應該是接近的,若相差較大,則偏大的接地引上線可能存在施工質量問題。6根防雷接地通常利用柱頭內的主鋼筋作為防雷接地引下線,在室內無法測量,只有到屋頂,在防雷引下線和接閃器或避雷帶連接處測
機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。
1 筏板或箱形基礎 為利于保證施工圖質量和便于全國同行間進行交流,《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》04DX003為國內民用建筑工程建筑電氣施工圖的編制提供了示范畫法,第13、41頁和第
利用建筑物基礎內的鋼筋作為接地體時,一般鋼筋的埋設深度為地面下0.8m,但是有的基礎作的比較深,為地面下1.5m,是否可以作為接地體呢?是不是不能低于-0.8m,然后就沒有要求了?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
遇一建設單位非要求將防雷接地與零線重復接地分開設置,請問二者間的距離為多大?另外,將防雷接地與零線重復接地分開設置還需要注意什么?
我在做一個化學品罐區的安評報告,罐區定為二類防雷建筑,避雷針、靜電接地和電氣保護接地采用共同接地體。評審人員說,不可以,獨立避雷針接地必須分開,原因是防直接雷的。但我看規范GB50057-1994第3.3.4條是可以用共同接地體的。請高手指點?
某軋鋼項目計算機接地,設計為900*900*1.5的銅板做接地體,按以往經驗多采用4或6或10個厚度,感覺1.5厚度過于單薄,是否存在易爛問題?另外設計手冊是否有這方面要求呢?PS:此問題氣人之處在于由設計院總包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理論一二……
找防雷系國聯股份旗下防雷行業垂直電商平臺。找防雷專注防雷產業鏈“互聯網+”升級,定位于防雷產業鏈垂直電商平臺,以防雷產品、原材料、配件、防雷裝置檢測設備、防雷產品送檢服務等的B2B交易為主導,以云ERP和云物流為基礎架構,以供應鏈集合采購和供應鏈金融服務為雙輪驅動,積極推動防雷產業互聯網電商生態系統發展。 文丨《常用基礎類型接地體設計》 利用建(構)筑物基礎中的金屬結構作接地體,就稱為基礎接地體(或自然接地體)。由于基礎接地體具有耐用、節省投資、電氣性能良好(接地電阻小、阻抗低、電位分布均勻等)的特點,成為新建建(構)筑物防雷接地體設計的首選方式。但是,對于不同基礎類型,防雷接地體的設計也是不同的。我們來看以下三種典型的基礎類型,各自的接地體應該如何設置? 1、筏板或箱形基礎
原做接地體為一共同接地體。現建設單位要求將防雷接地體與插座中接地線的接地體分設,理由是擔心防雷接地體將雷電流連到電源插座中的接地線上,損壞機器設備。應怎樣解釋?若要按建設單位的要求,應怎樣分設?
我處新裝一臺10kv/0.4kv 400kva變壓器。周圍300米中沒有土,全部是多年風化形成的風化巖石層,這樣的人工接地體如何做?如何做到接地電阻能滿足小于等于4歐姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 編輯 ]
施工人:接地體的安裝方法與要求 ............................................................................................................................................................................電氣設備的金屬外殼接地,不是隨便處理就行的,它是將接地體或稱接地裝置,按一定要求埋入地中。接地裝置包括接地極與接地線兩部分。
我是剛剛從事這個行業的,請各位大俠多多指教,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,這樣施工有沒有問題?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體?按照規范,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上?麻煩大家多指點。。
本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子。另外,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板。求接地體連接板的設計圖。
請教下面圖片中的接地體有效長度的計算中標注為紅色的部分,在下理解應將5改為10。不知道在下這樣理解是否正確?提前謝謝您的回復。
利用基礎鋼筋做接地體時,需要做接地電阻測試,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,電工焊完后?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義?能不能達到要求?請高人指點!!
避雷針在受雷擊時(蘇州地區)它的接地體在瞬時散流是地面電壓應該呈圓形象同心圓一樣的電壓從某個值逐漸降到0點位。誰知道這個圓心的半徑有多大?一切問題在于前幾天一次雷暴日 在一個移動發射塔下距離10米左右的居民家中的電視 電腦由于電源插頭未拔掉 ,全部被擊壞。同電源下的距離遠的居民就沒有事。排除雷從電源進入,他們反映自從塔建好后多次出現類似事故。知道的幫我看看:loveliness:
利用建(構)筑物基礎中的金屬結構作接地體,就稱為基礎接地體(或自然接地體)。由于基礎接地體具有耐用、節省投資、電氣性能良好(接地電阻小、阻抗低、電位分布均勻等)的特點,成為新建建(構)筑物防雷接地體設計的首選方式。但是,對于不同基礎類型,防雷接地體的設計也是不同的。我們來看以下三種典型的基礎類型,各自的接地體應該如何設置?
住宅電氣設計時照明工作接地、防雷接地、等電位接地共用一組接地體(規范中要求),但消防審圖時卻要求防雷接地與照明工作接地分開,我認為應該共用一組接地體,否則防雷接地體與照明工作接地體間應大于2M
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。