  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 防雷及接地裝置工程量計算規則

    一、接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 二、接地母線敷設、避雷線敷設,按設計長度以“10m”為計量單位計算工程量。其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材費時應另加增加規定的損耗率。 三、接地跨接線以“處”為計量單位,按規范規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算,戶外配電裝置構架均需接地,每副構架按“一處” 計算。 四、避雷針的加工制作、安裝,以“根”為計量單位,獨立避雷針安裝以“基”為計量單位。長度、高度、數量均按設計規定。獨立避雷針的加工制作應執行“一般鐵件”制作定額或按成品計算。 五、半導體少長針消雷裝置安裝以“套”為計量單位,按設計安裝高度分別執行相應項目。裝置本身由設備制造廠成套供貨。 六、利用建筑物內主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位, 每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主

  • 防雷接地工程的注意方法和步驟

    由于自然災害的增多,尤其通信部門,非常有必要安裝防雷裝置,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3、當電力變壓器設在站外時,對于地處年雷暴日大于20天、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,如圖所示。 為確保安全,宜在避雷線終端桿的前一桿上,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形。 4、當電力變壓器

  • IDC工程的一個防雷接地問題

    我在做一個IDC低壓配電工程,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,三相材料采用3根銅排從1層到28層,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,問題是匯流槽全長有130多米,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,避免出現問題!

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 安裝:防雷及接地裝置工程量計算及實例

    安裝:防雷及接地裝置工程量計算及實例

    防雷及接地裝置工程量計算 工程量計算 一、接閃器安裝工程量計算 避雷針安裝按在平屋頂上、在墻上、在構筑物上、在煙囪上及在金屬容器上等劃分定額。 1、 定額單位 (1)   平屋頂上、墻上、煙囪上避雷針安裝以“根”或“組”計量。 (2)   獨立避雷針安裝以“基”計量,長度、高度、數量均按設計規定。 (3)   避雷針加工制作,以“根”為計量單位。 (4)   避雷針拉線安裝,以三根為一組,以“組”計量。 2、 避雷網安裝 (1)   避雷網敷設按沿折板支架敷設和沿混凝土塊敷設,工程量以“m”計量。 工程量計算式如下: 避雷網長度=按圖示尺寸計算的長度×(1

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 05D10_防雷接地工程與等電位聯結

    05D10_防雷接地工程與等電位聯結

  • 【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    【學習】建筑防雷與接地工程圖及措施~

    ◆◆ 建筑防雷接地工程圖 ◆◆ 一、施工說明 (1)避雷帶、引下線均采用25×4的扁鋼,需鍍鋅或做防腐處理。(2)引下線在地面上1.7 m至地面下0.3 m一段,用50 mm硬塑料管保護。(3)本工程采用25×4扁鋼做水平接地體,繞建筑物一周埋設,其接地電阻不大于10Ω。施工后達不到要求時,可增設接地極。(4)施工采用國家標準圖集D562,

  • 某工程防雷接地安裝施工方案

    某工程防雷接地安裝施工方案

  • 防雷接地工程工藝流程,很全面!

    建筑防雷接地工程工藝流程:

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

  • 弱電工程防雷接地技巧,大家來看看

    (1) 設立一套良好的建筑物避雷網,在可能的條件下盡量增加建筑物外部引下金屬導體,使雷電流有更多的分流途徑,其產生的相應磁場便減少,也使因電感耦合到傳輸線的機會降低(2) 外置設備(如天線、空調等)必須盡量置于建筑物避雷器網45度角內的保護區,關鍵設備應在60度角內的保護區,否則必須有與之相應的接地措施(3) 接地措施風本文接地問題(4) 室內設備應盡量置于遠建筑物避雷網的引下地金屬體

  • 電氣工程防雷接地安裝細部做法

    電氣工程防雷接地安裝細部做法

    避雷帶、接地連接母線過沉降、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶、卡子、扁鋼應作鍍鋅處理。 ⑵避雷帶、接地母線在穿過沉降縫、伸縮縫要預留出余量,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線。 ⑶避雷帶、接地母線在過沉降縫、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,既保證美觀又符合防雷接地要求。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,對成排的避雷帶支架的水平度、垂直度要拉線逐個檢查。

點擊加載更多

防雷接地工程量

防雷接地工程量專題,為您提供防雷接地工程量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地工程量 相關的專業交流討論,更多防雷接地工程量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機房 防雷接地

幕墻防雷接地

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 江口县| 集安市| 微博| 平武县| 栖霞市| 柘荣县| 清镇市| 原平市| 乌兰察布市| 龙胜| 黑山县| 福建省| 三门县| 怀来县| 淳化县| 方城县| 调兵山市| 崇礼县| 绥宁县| 河西区| 舞钢市| SHOW| 林口县| 平顶山市| 龙泉市| 天峨县| 宕昌县| 故城县| 菏泽市| 博湖县| 奎屯市| 弥勒县| 壤塘县| 仁布县| 自治县| 慈利县| 琼中| 通城县| 门源| 永嘉县| 凤冈县|