如題!!!!!!!!!!!!!!!防雷模塊和防雷器有啥子區別??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 編輯 ]
每次打雷時雷電流總是通過室外的監控設備線路進入弱電機房致使機房設備被擊壞,室外有好幾十個攝像頭,如果每個線路上加浪涌的話成本太大,請教有沒有其他更經濟的辦法?
全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 編輯 請問各位大俠,風機控制箱里,如果從消防模塊引來一條220V強啟信號,那么這個信號線是直接接在轉換開關上,還是通過一個220V中間繼電器過渡一下(就是220V外來信號接在繼電器的線圈上,常開觸點接在本箱子里220V電源線上)
能用第二種方式嗎
信號蝶閥和水流指示器能否共用一個輸入模塊?本人認為信號蝶閥接輸入模塊只是監控蝶閥的開與關狀態,應該能與水流指示器能否共用一個輸入模塊,期待各位的指點!補充一下,圖紙中信號蝶閥和水流指示器每個樓層都有,間距20CM左右安裝, 每層約有5個噴頭,樓下設有濕式報警閥。[ 本帖最后由 wu.yu.sheng 于 2010-6-30 15:11 編輯 ]
水流指示器和信號閥是不是共用一個模塊啊
共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會損壞電子設備?加了浪涌保護器會不會好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?
4~20mA信號是否一定要兩端均安裝信號防雷器,如果線路只有10m以內(同一建筑物)呢?信號防雷器采用哪種型號比較好?
如題,才接觸PKPM,監控立桿和橫臂是靠法蘭、螺栓、加強筋鏈接的,但是這些設計不知道應該用PKPM的哪個模塊,有達人可以指點迷津么?
一、信號防雷器安裝前的準備工作 1.選型確認 在安裝之前,首先要根據被保護設備的類型、工作電壓、工作頻率以及接口類型,選擇合適的信號防雷器。確保防雷器的參數與被保護設備相匹配,比如電壓保護水平(VPR)、最大持續工作電壓(UC)、插入損耗等。 2.閱讀說明書 仔細閱讀防雷器的安裝使用說明書,了解產品的安裝要求、接線圖、安裝注意事項等信息。 3.安全措施
聯系QQ345189308還有幾十個,全要可便宜點。
消防模塊提供的信號有兩種,脈沖的和持續的。大部分消防廠家的模塊是持續的。所以我畫的圖都是默認消防信號是持續的。從盤廠的角度來說:消防是持續信號的話,這樣省事,脈沖費事(也就多個中間,多個自鎖點:))。從消防廠家的角度來說:省對點,(積少成多)。 那么問題來了:為什么還有的消防廠家用的是脈沖信號?脈沖,持續哪種強?
1 鐵路信號設備防雷分析 1.1 雷擊 1)直接雷:直擊雷是目前人類無法控制和阻止的自然災害,它的特點是放電電壓高(可達500kv以上),放電電流大(雖然一般認為200ka是允許的上限,然而雷電的實際放電電流卻可達到驚人的530ka),放電過程時間短(一次閃電放電時間約為40μs),閃電電流波形波頭陡度大(閃電電流在不到1μs的時間便可以達到100 ka以上的極值);直接侵入設備或與設備關聯的傳輸線上的雷電。但襲擊信號設備的概率很小。 2)傳導雷:雷電電磁脈沖是雷擊導線或電氣、電子設備附近時,由靜電和電磁感應在導線或電氣、電子設備上形成的“瞬態過電壓”。發生在距電氣電子系統設備1km以遠的云間放電和云地放電都可能在計算機信息系統金屬導線上產生可能導致設備失效的過電壓。與電氣電子系統相連的金屬導線被感應上雷電電磁脈沖過電壓時,雷電電磁脈沖過電壓將沿導線以行波方式向兩方向傳播,傳遞到電氣電子設備上(這部分雷電我們稱為“傳導雷”),造成設備失效。 1.2 鐵路信號雷電防護特點 1)信號室外設備分布范圍廣,站場內設備密集,鋼
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
1.XX機組空冷工作XX段母線電壓 2.XX機組空冷工作XX段PT電壓回路斷線 3.XX機組空冷工作XX段PT低電壓保護回路斷線4.XX機組空冷工作XX段母線PT投入 5.XX機組空冷工作XX段0.5S低電壓6.XX機組空冷工作XX段9S低電壓最近做一個項目,控制系統需要接受如上的信號,各位大俠請幫忙這些信號如何出來的?比如說:XX機組空冷工作XX段母線電壓 我可以直接用電壓互感器輸出。尤其是后面三個我真是不知所云啊!!求助啊!
鐵路車站信號樓防雷、電磁兼容及接地通號(2008)9201
信號防雷模塊
信號防雷模塊專題,為您提供信號防雷模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與信號防雷模塊 相關的專業交流討論,更多信號防雷模塊相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題