電子 系統設備經常會受到外界瞬時過電壓干擾,這會影響用戶設備穩定運行,嚴重時甚至會造成設備損壞。雷擊就是一種很常見的過電壓現象,全球每天大約有8百萬次雷擊發生。 雷暴天氣,使不少電子設備受損,經歷了雷暴損害電子設備之害,很多人為防雷防浪涌保護方案發愁。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源中感應的電流浪涌引起的,所以我們這里討論的雷擊主要指的是間接感應雷。 由于安防設備通常是安裝在室外露天環境中,它會極易受到雷擊,會嚴重危害安防系統的安全工作,所以安防系統一定需要一個完善的防雷防浪涌
現代的安防監控產品均系微電子化產品,監控設備具有高密度、高速度、低電壓和低功耗等特性。其對各種諸如雷電過電壓、電力系統操作過電壓、靜電放電、電磁輻射等電磁干擾非常敏感,這就使得監控系統設備極易遭受雷擊/過電壓破壞,其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失和安全方面的風險。監控整個系統分布廣闊、線路較長、很容易遭受感應雷襲擊損壞設備,所以,傳輸線路兩端的設備,包括攝像頭部分、分機房光端機部分、局域網遠程訪問等部分是雷電防護的重點部分,每部分功能設備都必須采取電源防雷、信號防雷、接地等措施,以策安全。 監控系統中安裝防雷設備的常見問題? 一、接地
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
安防-安全防范行業。實際上是一個很大的行業,但同時也和配電有著千絲萬縷的聯系。所以我們和安防是分不開的,特別是我們作為一個以建筑電氣起家的網站而言,我們更離不開安防行業,因為我們的建筑是安全的建筑、舒適的建筑、智能化的建筑。。 我們開設了『智能建筑』『電氣減災』『電氣技術』『電子技術』等論壇和『安防』分站,希望從事“安防行業”的網友能夠在此交流技術,交流感情,交流您所喜歡交流的,得到您所想得到的……
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請大神幫幫我
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
有深圳的廠家的話,請聯系13632520127,林生,我在深圳福田。現在正在做一個小區的安防設計,需要詳細的樣本資料。請幫忙,謝謝!
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!