給大家發一本江西省的防雷圖集贛02D501 建筑物防雷裝置安裝(DBJT12-73)共分三卷先給大家發第三卷
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何取?哪位知道的給回復一下,謝謝您的回復。
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,并提出幾種實際有效的屏蔽措施。
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
建筑物防雷設施安裝規范
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針、獨立避雷針、避雷引下線的安裝,及信息防雷裝置安裝 共四部分, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
03D501-1建筑物防雷設施安裝
建筑物防雷能否使用半導體少長消雷裝置?在建筑物防雷設計規范內沒有提到使用半導體少長消雷裝置,但在規范GB/T16438-1996《半導體少長消雷裝置使用的安全要求》中所說的使用范圍很廣,并且其保護范圍是采用保護角計算防雷范圍與建筑物防雷規范不符,不知到底能否使用,請大家發表高見。
建筑物防雷裝置檢測技術規范2008.rar
1 前言 在建筑工程施工過程中,建筑物的防雷裝置工程包括樁基焊接、柱筋引下線焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器的安裝等。防雷工程施工質量涉及的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,只有在這些環節中嚴格進行質量控制,最后的工程質量才能得到保證。 建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云在避雷裝置(避雷針)中放電,使雷電流迅速擴散,從而使建筑物免遭雷擊威脅。防感應雷則通過建筑物內部的管道、構架、鋼 窗等金屬物的接地裝置,將雷云放電后在建筑物上殘留的電荷迅速引入大地。目前,建筑工程施工中常用的防雷措施包括接閃器、引下線、接地裝置、避雷器和均壓環等。 2 常見問題<
雷電直接擊在建筑物防雷裝置和建筑物附近
在當前國民經濟快速發展,基礎設施建設大量增加,隨著科學技術水平的快速提高,人們對建筑功能要求越來越高,建筑智能化使電氣設備本身技術含量和種類的上升,均導致電氣設備在建筑投資中所占比重越來越大,合理設計電氣的各個系統和運用先進的電氣設備對滿足建筑功能要求和節約基建投資是極為重要的。在實際的設計中,建筑物的情況千變萬化,功能多種多樣,特別是當建筑物的面積較大用途復雜時,電氣系統設計是否合理直接影響到電氣設備成本的高低。 在配電系統中根據建筑物的不同形式應當采用不同的配電系統。國標GB50052-95 《供配電系統設計規范》中第6.0.5條中規定“在高層建筑物內,當向樓層各配電點供電時,宜采用分區樹干式配電;但部分較大容量的集中負荷或重要負荷,應從低壓配電室以放射式配電。”;在《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高層建筑低壓配電中第二條規定“對于容量較大的集中負荷或重要負荷宜從配電室以放射式配電”,兩者相比國標比行業標準嚴格,應按國標進行設計。
1 前言 隨著電子設備的廣泛使用,雷電電磁脈沖的危害也相對嚴重了起來。建筑物防雷就成為建筑物質量的重要組成部分,不僅應具備直擊雷的防護措施,還應具備雷電電磁脈沖的防護措施。 1.1 直擊雷的危害 閃電直接擊在建筑物、其它物體、大地或防雷裝置上,產生電效應、熱效應和機械力,其破壞作用很大,能直接造成被擊建筑物燃燒、起火、爆炸,如果直接擊中人畜則會造成人畜的傷亡。直擊雷可直接作用在構筑物上,也可通過架空線路、露天的金屬管路等途徑侵入。 1.2 雷電感應及雷電電磁脈沖的危害 雷電感應及雷電電磁脈沖的危害是指閃電放電時,在附近導體上產生的靜電感應和電磁感應,它可能使金屬部件之間產生火花,對設備尤其是電子設備會生產很大的危害。
想請教大家幾個問題,請業內人士回答,謝謝 一:現在一般的建筑物做防雷時,基礎焊成環網加延伸的扁鐵和測試點,然后到總等電位箱,好像沒有什么接地樁的。那么是不是引上線通過柱子就直接焊到屋面了?(現在的鋼筋都焊接好的) 衛生間的等電位焊法是不是通過圓鋼引導引下線的柱子上?那么每層要悍環網嗎?還有衛生間要焊均壓環嗎?我最近遇到監理要求的。說要焊1*1米環網,是焊在面筋還是底筋上?請回答? 二:現在的電力外線上是怎么排的?就是外面的電線桿上哪個是火哪個是零線?有規范嗎? 請各位專家加我的QQ1649500653,以便學生我向你們請教。[ 本帖最后由 shangan316 于 2012-12-30 13:10 編輯 ]
小弟遇到以下問題,忘高人指點!1.一類防雷,所以我選用獨立避雷針,那么避雷針是用鋼管類型的呢,還是鋼結構類型的,怎么選呢?2.屋面防雷采用避雷帶,引下線利用柱內鋼筋,那么接地體呢,可以利用地基內的鋼筋嗎?如果可以的話,還需要再在建筑物外圍引出單獨做接地極嗎?3.規范說,“應圍繞建筑物敷設成環形接地體”,這個是不是就是引下線通過水平扁鋼埋地,再在建筑物外設接地極,然后把接地極都連接起來形成環形呢?請指示!
最近要做一個佛教寺廟,規模很大,防雷接地問題有點棘手,請大家討論。1、防雷等級的確定。防雷等級與建筑物等級關系很大,該建筑物以山坡而建,最高點與山頂齊,雖然絕對高度超過80m,相對高度每層有限,因多處有出口,甚至有算多層的可能。希望有山地設計經驗的朋友說說,比如重慶地區。2、避雷針帶的做法選擇。3、接地。接地并不簡單,這是一個石頭山,結構基礎在石頭上,在石頭上能搞多少辦法?滿足接地電阻數值要求?