為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
知識點:靜電接地
知識點:間接接地
知識點:靜電放電接地
大家好 :) ,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?
如題,監理提出要求,要在室內消防管道每個接頭法蘭片間做接地,說是在其他地方見到過?請問這種要求合理嗎?我們以往好像就做金屬管道支架接地,這樣就相當于整個管道全部接地了。請教前輩解答!~
我是化工企業,車間均是爆炸危險環境,車間有很多的腐蝕物料,用的管道是襯四氟的,或者是搪玻璃的,均是不能焊接的,一焊管道就會壞,請問有什么好的方法做防靜電接地呢,因為前兩天車間由于靜電問題,出了一點事,我在設計中只是說明了非導電的設備,管道,需用金屬絲網均勻的纏繞,并可靠的與接地系統連接。(此條在施工規范中有)但是在施工安裝過程中,由于這樣做太麻煩,安裝單位都沒有做,請問有沒有什么更簡單的方法,
我那是一個六層的小樓,消火栓有天環和地環,旁邊有個15層的高樓就在不到1米的地方。監理看了消火栓屋面環網(我們叫它天環)管道后要求我們做防雷,要和結構的主筋連接,還把防雷辦的文件給我看。我倒,就不怕打雷的時候雷順著管道下來電到人?
民規9.13.7條規定:豎井內應敷有接地干線和接地端子.對于本條我不太理解:1 這里的接地干線指的是什么?比如一高層建筑,低壓采用TN-S方式供電,豎井里每個回路都是五芯電纜,這算不算有了接地干線,難道還要額外再加一條PE線,留在井里?那有什么用呢?2 什么設備需要連接到接地端子,我想不出來.如果不需要連什么,那它又有什么用呢?請指教,謝謝!
知識點:高壓直流輸電大地返回系統
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
第3.2.2條 第一類防雷建筑物防雷電感應的措施,應符合下列要求:平行敷設的管道、構架和電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m;交叉凈距小于100mm時,其交叉處亦應跨接。 請問如果各各管道都已接地,它們之間是否還有必要跨接?
戶外蒸汽輸送管道的防雷接地有什么要求,如隔多遠要接地一次,法蘭處要不要跨接等等。翻了很多書都沒有找到規范要求,北方的朋友應該做的多吧,請幫幫忙,最好提供規范出處!
那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣啊?謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
屋頂上的金屬管道(消防管、給水管、燃氣管等等)防雷接地采用“焊接”嗎!具體詳見規范哪里。。。曾經在論壇詢問過,但是沒一個具體的答案,有的人要焊接,有的人說用卡箍,有的人說焊接會損害管道。。。那到底允不允許焊接呢!
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
一熱電廠向廠區外供熱,管道是架空敷設,長約5km,有一小段經低洼處,雨大了,偶爾管道最外層會接觸水面。廠區內是TN-S接地系統,管道對側接地方式不明。請教這條管道的接地應怎么做?說明:管道為鋼管,外包有石棉,最外層是鋁片。怎樣考慮管道兩端的接地電位不同?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 編輯 ]