這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么?
10*10銅排平放在橋架里,用絕緣子固定,長度有20米,現在感覺電磁躁聲很大,人站在低壓配電室時間稍長就難受。請問各位有沒有什么好的辦法來解決這類問題,是不是用線排夾就好些?
電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?
如圖。。不知道橋架是只有板里有還是什么。。電線只算一根還是每次都要算
有一個同學負責施工,問了我這么一個問題,讓我有點頭疼:二次裝修:因為照明回路多(50多路),想用橋架敷設BV導線(都是2.5,4.0的線)。好像一般橋架是不敷設BV導線的!但這種情況可不可以呢?如果可以的話,BV導線從橋架穿出來也得穿管,那也的50多跟管穿出來!請高手指點!
近來接觸了幾個項目,一個是澳門的,一個是內地的,在屋面的時候發現澳門的項目電力的線管及橋架基本都用架子架高到600,但是國內的基本都是直接貼著屋面敷設的,這里想跟大家求教幾個問題。1:有相關規范要求屋面電線管或者橋架的安裝高度嗎?我查到的是室外橋架和電線管的要求,但是那個應該是對應室外地面的,不是天面的。2:這些明敷的線管大部分都是外墻照明或者其他的用電,屬于后期施工的,管或者橋架是沒有做防雷措施的,甚至電箱都是直接放置在室外,但是電箱是帶了浪涌和接地的,這樣遭受雷擊線路會不會出現問題?
民用建筑中碰到大分區配電往往要用到橋架,且有大量的電纜或電線集中敷設,請問: 1.電纜、電線能不能在同一橋架中混合敷設? 2.此時相當多根電纜或電線的載流量如何確定?
我們現場由于設計欠考慮,把礦物電纜和應急照明的電線設計在一個橋架里面了,就一個200*300的橋架,里面塞的滿滿。公司檢查說這樣不行,容易形成磁場導電,請問各路大神這樣可行,有什么依據嗎?望不吝賜教,不勝感激。
照明電線既可以單獨敷設在明敷或暗敷的管路中,也可以沿橋架敷設在橋架中,感覺電線只有絕緣層,不像電纜那樣有較好的保護層,有人提出電線在橋架中敷設仍需要穿管,請問大家在實際工程中沿橋架敷設的電線是否穿管?有沒有哪本規范有較明確的條文規定?
梯形橋架上面能直接走電線嗎?里面還有電纜謝謝各位
電纜橋架里能不能放電線,該橋架里放的大部分是電纜 ,橋架安裝在走廊處,走廊的照明線路想放在該橋架里 不知可否。
自治區建筑電氣工藝標準母線橋架2---PPT
新高規關于消防用電設備的配電線路明敷設的9.1.4.1條規定:明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽;9.1.4.2當采用阻燃或耐火電纜時,附設在電纜井、電纜溝內可不采取防火保護措施;那么,采用橋架可以嗎?另外,規范中提到的"有防火保護的封閉式金屬線槽"是指刷防火涂料的封閉式金屬線槽嗎?
本人在工作中發現有的電氣圖中照明和插座電線是單獨穿管敷設的,而有的又是先走電纜橋架,出橋架后再穿管敷設,我在規范里也沒有找到相應的規定,故十分不解。現在請大家在這里留言討論,望能在所收獲!!先謝過了!!
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
我是搞監理工作的,最近在我監理的一個辦公樓中發現電氣豎井的托盤式橋架中電纜和電線在一起敷設,請問這樣是否允許,不允許的話有沒有規范或圖集的明確規定,設計就是這樣設計的,我該怎么辦!謝謝,急等回答