国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是

  • 什么是防雷接地,怎樣做防雷接地

    防雷接地分為兩個概念,一是防雷,避免因雷擊而形成損害;二是靜電接地,避免靜電發生損害。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空位線及避雷器等。

  • 什么是重復接地,有什么作用

    知識點:重復接地

  • 請教各位,什么是集中接地裝置?

    規范50169--2006“引入配電裝置室的每條架空線路安裝的避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,但在入地處應敷設集中接地裝置。”各位大神有照片可以看看嗎?

  • 什么是電氣接地?電氣接地有什么方式?

    什么是電氣接地?電氣接地有什么方式?

    1、接地概述 接地為防止觸電或保護設備的安全,把電力電訊等設備的金屬底盤或外殼接上地線;利用大地作電流回路接地線。在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。

  • 什么是聯合體和獨立體接地?

    如題,什么是聯合體接地和獨立體接地?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,但是獨立體接地要小于4歐姆。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎?懇請哪位大哥指教。

  • 什么是工作接地,保護接地,防雷接地及阻值

    一、工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。當配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。 二、保護接地,是為防止電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架和線路桿塔等帶電危及人身和設備安全而進行的接地。所謂保護接地就是將正常情況下不帶電,而在絕緣材料損壞后或其他情況下可能帶電的電器金屬部分(即與帶電部

  • 什么是防雷接地系統?如何施工?詳細解讀!

    知識點:防雷接地系統施工

  • 什么是接地裝置、什么叫對地電壓.doc

    接地裝置是指與電氣設備連接的接地體和接地線的總稱。接地體是埋入地下并直接與大地接觸的金屬導體;接地線是電氣設備金屬外殼與接地體相連接的導體。 當運行中的電氣設備發生接地故障時,接地電流將通過接地線和接地體,以半球面形狀向地下流散。在距離接地體越近的地方,由于半球面較小故電阻較大,接地電流通過這里的電壓降也較大,所以電位就高。反之,在遠離接地體的地方,由于半球面大,故電阻就小,所以電位就低。 試驗證明,在離開單根接地體或接地點20米以外的地方,球面就相當大了,實際上已沒有什么電位存在,所以該處的電位已近于零。電位等于零的地方,電氣上稱為“地”。 所謂對地電壓,即電氣設備發生接地故障時,接地設備的外殼、接地線、接地體等與零電位點之間的電位差,稱為電氣設備接地時的對地電壓.

  • 電氣工程相關知識(什么是接地保護?)

    接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地之間只有絕緣電阻和分布電容存在,又稱對地絕緣電網或系統。10KV高壓系統多為這種運行方式。低壓系統通常采用三相四線制,如果其中性點不接地即屬不接地電網,又稱中性點不接地系統。

  • 什么是地線?地線有什么作用?接地方式有哪些?

    接地線是什么東西?很多人以為沒啥用,其實作用大得不得了,接地線是在電系統或電子設備中,接大地、接外殼或接參考電位為零的導線。一般電器上,地線接在外殼上,以防電器因內部絕緣破壞外殼帶電而引起的觸電事故。 (1)接地線的基本概念 地線,又稱避雷線,是指用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。地線的符號是E(Earth);可分為供電地線、電路地線兩種。按我國現行標準,GB2681中第三條依導線顏色標志電路

  • 系統圖求解 這是接地吧 為什么是虛線?

    本帖最后由 海盜2015 于 2015-12-11 18:43 編輯 如題 紅色框里的部分 貌似不是普通的接地?

  • 【電氣學院】什么是直流系統接地?有什么危害?如何排查?

    關于直流系統接地 什么叫直流系統接地? 由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力系統交流電源有一個真正的“地”,這個地也是電力系統安全的一個重要概念。為了系統安全,變電站、發電廠所有設備的外殼都會牢牢的接在這個“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流電源的“地”對直流電路來講僅僅是個中性點的概念,這個地與交流的“大地”是截然不同的。如果直流電源系統正極或負極對地間的絕緣電阻值降低至某一整定值,或者低于某一規定值,這時我們稱該直流系統有正接地故障或負接地故障。 直流系統為什么會接地?

  • 什么是保護接零、保護接地?兩者可以混用嗎?看完終于知道了!

    什么是保護接零、保護接地?兩者可以混用嗎?看完終于知道了!

    保護接地和保護接零都是保證人身安全的一種措施。即將帶電的設備外殼可靠接地或接零,故障時,迅速啟動保護設備切斷電源,保證人身安全。但是,在同一變壓器系統中,兩者絕對不能同時用(在同一個設備上可以),是什么原理呢?

點擊加載更多

什么是接地

什么是接地專題,為您提供什么是接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是接地 相關的專業交流討論,更多什么是接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋架連接片

金屬線槽 橋架

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彭山县| 中西区| 昌吉市| 高雄县| 乐都县| 柳江县| 文登市| 伊金霍洛旗| 靖州| 灵璧县| 奇台县| 桃园市| 满洲里市| 石林| 长武县| 晋中市| 贡觉县| 宝兴县| 广水市| 克什克腾旗| 墨江| 万安县| 同仁县| 武城县| 小金县| 论坛| 嘉定区| 钟祥市| 隆回县| 射洪县| 名山县| 兴业县| 毕节市| 洞口县| 阳谷县| 贺州市| 赤水市| 万载县| 临漳县| 祁东县| 平凉市|