  • 多層建筑門窗的等電位連接

    如題,多層金屬門窗是否需要做等電位連接,如果不需要請說明理由,本人覺得從安全角度來看,是應該做的,但是未找到具體有力依據。

  • 建筑等電位連接安裝工藝

    總等電位聯結作用在于降低建筑物內間接接觸電擊的接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,并消除自建筑經電氣線路的各種金屬管

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 關于等電位連接的問題???

    如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]

  • 關于高層建筑衛生間等電位連接問題

    哪位專家能夠告訴我:高層建筑衛生間等電位連接不聯建筑梁或者柱筋直接,與衛生間插座PE線連接是否可以這么操作,如果不能有沒有相關標準、規范及圖集參考。謝謝!

  • 是等電位聯結還是等電位連接?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?

  • 關于等電位連接問題的疑問

    關于等電位連接問題的疑問

    小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖

  • 關于金屬欄桿的防雷與等電位連接

    我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了

  • 現實工程中的等電位連接?

    我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。

  • 現實工程中的等電位連接???

  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件; &

  • 探討建筑物等電位連接中跨接線問題

    防雷設計中規定三類防雷建筑高度在60米以上防側擊除利用圈梁鋼筋做均壓環外,還將金屬門窗、欄桿、構件等接地,這些金屬物跨接跟等電位聯結一個意思。但是做等電位連結并沒有明確的相關規定,只是標準圖集上有金屬門窗、欄桿、構件做跨接線接地,而沒有說明是整個建筑物從底層到頂層,還是在60m以上的才做?而且做等電位目的是讓整個建筑物電位基本一樣,難道60m一下就不做跨接嗎?各自說說理由及依據

  • 衛生間的局部等電位連接

    本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!

  • 等電位連接線的截面問題。

    《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當的載流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?

  • 水上建筑如何做接地及等電位?

    幾棟二層獨立別墅和一棟二層小綜合樓,都鄰岸邊但整體靠十幾個柱子立在水上,一層底板高出岸邊500mm,該如何做接地及等電位?

  • 關于等電位連接驗收規范上的問題討論!

    建筑物等電位聯結驗收規范第27.1.1條說建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或等電位箱連接。支線間不應串聯連接。我對建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出這句不是很理解,請各位高人指點指點,如有實例對照就更好理解了!接地干線與總等電位箱是什么關系?接地干線與接地支線又是怎么分的?請各位前輩指點!

  • 求助衛生間的等電位怎么來連接

    套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!

  • 求助衛生間的等電位怎么來連接?

    套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!

點擊加載更多

建筑等電位連接

建筑等電位連接專題,為您提供建筑等電位連接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑等電位連接 相關的專業交流討論,更多建筑等電位連接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

木結構膠黏劑

木結構工程施工

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿拉善右旗| 兰溪市| 霸州市| 三都| 连城县| 吉木萨尔县| 元谋县| 运城市| 巍山| 东城区| 孝义市| 同心县| 孟村| 卓资县| 旬阳县| 钦州市| 政和县| 铁岭县| 石屏县| 本溪市| 巴东县| 中西区| 肥西县| 北京市| 顺平县| 双城市| 黄山市| 汝阳县| 河池市| 英德市| 钦州市| 巫溪县| 钟山县| 平远县| 徐闻县| 南平市| 兴仁县| 农安县| 衡南县| 临潭县| 井陉县|