  • 求助:等電位連接是什么意思?

    我在做一層樓的照明線路和插座線路時,那業主要求作等電位連接箱。這等電位連接是什么意思呢?請高人賜教。我看到論壇里有關于等電位連接的帖子,里面的人也討論的很熱烈,可是就是沒看懂這等電位連接是什么意思。請高人幫忙!感激涕零!

  • 請教各位“到底什么是等電位連接,怎么實現等電位連接”

    請教各位“到底什么是等電位連接,怎么實現等電位連接”

    本帖最后由 結構老盧 于 2014-4-29 12:53 編輯 首先本人是結構專業的,看到前兩天結構板塊活動帖子中網友 ”muyuyao“提的問題,也產生了這樣的疑問,下面請看網友”

  • [討論]關于局部等電位連接與總等電位連接的一些問題

    我想大家都知道在住宅的衛生間內都要設置局部等電位接線箱.我想問的是既然是局部等電位連接是否有必要設引下線與大地連接.如果與大地連接不是間接的與總等電位連接在一起了嗎?這樣的話,不就失去了局部等電位連接的意義了嗎?以上是我個人的一些看法,請諸位大俠指點一二.這里先謝了!

  • 是等電位聯結還是等電位連接?

    在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?

  • 等電位聯結與等電位連接

    細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 :     1 建筑物金屬構件; &

  • 電氣設計(總等電位,局部,輔助等電位連接)

    這個概念一直都是模模糊糊,總是表達不清除,也不太理解。誰能用最土的,最容易理解的方法解釋一下!詳細點會更好的哦!謝謝各位啦!

  • 關于總等電位的如何連接問題

    真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了

  • 關于等電位連接的問題???

    如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]

  • 不明白“等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網絡”這句話什么意思

    GB50303—2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》中有如下規定:27 建筑物等電位聯結27.1 主控項目27.1.1 建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出;等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網絡,環形網絡應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。問題:1 如何理解“等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網絡,環形網絡應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。”這句話?施工中如何去實現?問題:2局部等電位箱之間還要連接嗎?施工中有人把所有局部等電位連接到避雷引下線上。避雷引下線=等電位連接干線?

  • 迷惑不解:關于衛生間等電位的連接

    請教同仁:衛生間里面的等電位連接,究竟是必須和里面設置的插座的PE線連接,還是不能連接?這是兩個完全對立的說法,好像都有人堅持。我自己也是搞這一行的,自認為能力也還馬虎,對這一點卻一頭霧水。

  • 衛生間局部等電位,需要跟大樓總等電位連接?

    高層住宅,今天會審,監理方提出要求需要跟大樓總等電位聯結,理由是一貫來,包括其他設計院的圖紙,都要求聯結。我設計方認為不需要,理由是衛生間局部等電位,“局部”意思已經很明確,不需要跟大樓總等電位聯結,而且這樣也可以避免衛生間外部引來故障電流傳至沒有故障的衛生間。仔細研究了一下《等電位聯結安裝》02D501-2,里面的總等電位示意圖,是要把各個LEB都跟MEB聯結,但那些都是設備機房的LEB,并沒注明衛生間的LEB也聯結。而且第16頁,衛生間等電位聯結的說明里,并沒有要求聯結MEB,只是要求把建筑物鋼筋網、鋼筋混凝土墻的鋼筋與LEB聯結。大家覺得我的做法對么?我的衛生間LEB不與MEB聯結,也不接到大樓接地極!

  • 電位等電位連接在現代防雷技術應用析解

    一、零電位 電位的高低總是相對于零電位為參考點的,由于大地是個導體,當其中沒有電流流過時,它是等電位的,所以可方便地將此時的地看作是零電位參考點,如果地面上的金屬物體與大地具有良好的電器連接,則在沒有電流流過的情況下,金屬物體與地面之間沒有電位差,該金屬物體就具有大地電位,即零電位,我們知道,接地就是把地面上的金屬物體或電氣回路的某一節點通過導體與大地相連,使該物體或接點與大地保持等電位。 二、安全接地 現代防雷技術離不開接地,接地體是防雷裝置的重要環節,無論是對直擊雷的防護,還是雷電感應的防護最終都需要通過接地體將雷電流泄放到大地中去,我們知道最理想的接地就是接地

  • 關于等電位連接問題的疑問

    關于等電位連接問題的疑問

    小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖

  • 家裝是否要連接等電位箱

    請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家

  • 關于金屬欄桿的防雷與等電位連接

    我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了

  • 現實工程中的等電位連接?

    我們這里做一個酒店工程。委托當地防雷所的關系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。

  • 現實工程中的等電位連接???

  • 電氣設計中照明配電箱系統圖里這個等電位連接箱圖是什么意思?

    電氣設計中照明配電箱系統圖里這個等電位連接箱圖是什么意思?

    這個圖是AL的系統圖,但是也畫出了MEB問題如下:1.在照明平面圖里AL箱跟MEB箱是靠在一起的,所以在畫系統圖的時候把兩者畫在一起了嗎?2.白色框里是MEB 右側引出的四根紅線上面寫著4*40鍍鋅扁鋼 至接地極,室外金屬管道等電位連接用,這是什么意思呢?為什么引出四根線?還有這句“室外金屬管道等電位連接用”表示什么意思?3.左側的重復接地 是什么意思?小白一個。勞請大家指教。謝謝!

點擊加載更多

等電位連接什么意思

等電位連接什么意思專題,為您提供等電位連接什么意思相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位連接什么意思 相關的專業交流討論,更多等電位連接什么意思相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

簡歐飄窗設計

木結構抗震性能

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁津县| 德庆县| 丹阳市| 陇南市| 信丰县| 米泉市| 罗平县| 兴义市| 札达县| 军事| 漳浦县| 旌德县| 东方市| 托里县| 工布江达县| 江安县| 手机| 黔西县| 米易县| 恩施市| 松桃| 仙游县| 高雄县| 韶关市| 水富县| 房山区| 桦南县| 汝城县| 奉节县| 道真| 万源市| 西昌市| 宽甸| 铜川市| 蒙自县| 永新县| 澄城县| 瑞安市| 昭觉县| 中宁县| 双辽市|