有很多的仿古建筑之間的連接是采用榫卯的方式進行的,要求連接彼此的卯口以及榫卯要符合相關工程項目的質量的檢驗標準和對于設計上的規范的要求。但是我們現在所使用的木質構件和混凝土之間的連接缺乏一個規范去要求我們,所以我們要更加重視連接節點的安全性和可靠性。 下面簡單的介紹三種用來提高鋼筋混凝土和木質結構之間的安全可靠性的方法。1、鐵靴預埋法鐵靴預埋法運用在木結構和混凝土柱中進行兩者的連接,我們所使用的鋼靴是由4mm厚的鋼板進行生產的,同時也依靠著鋼鐵靴口的木榫連接到木梁。在連接的過程中所使用的木梁和鋼筋混凝土柱的尺寸的大小也是根據榫頭尺寸的大小來進行確定的,然后再對鋼靴上的木梁的鋼靴鋼板和對角鋼進行焊接和固定。同時為了濕水泥的滲透,我們需要將埋在
3.3.1.18和3.3.1.19軸力N計算為什么乘以0.9
如題,有個木結構工程,現在屋架這一塊沒有結構施工圖,需要自己補上,但是沒做過木結構。。。大神們有沒有木結構的施工圖,給小弟參考參考。屋架如圖:
隨著國家大力推廣裝配式建筑,推崇節能減排、綠色環保理念。木材是一種天然環保,可再生的建筑材料,現代木結構建筑系統是建材行業的一項重大創新。現代木結構施工技術不同于傳統的木結構施工方法通過膠合木加工技術,工程材料的工業化生產大大提高了木材的利用率和性能。現代木結構部件可以在工業化工廠中預制,可運輸到工地完成組裝。但由于宣傳力度、傳播渠道等原因,對森林資源的破壞和高成本的傳統概念仍然是人們對木結構的主要印象。
做題做到一木結構題的時候很迷惑,請教下大家,安全等級為三級 ,設計使用年限為25, 答案為什么取重要性 系數為0.9 ,按4.1. 7 3 條 感覺是0.95更為合理些
論文簡介:摘 要:總結了國內外已有的CFRP加固木結構的資料,分析了CFRP加固木粱受彎承栽力、受剪承載力和木柱受壓承栽 力的研究成果,并提出需進 投稿網友:sarahliu66 上傳時間: 2013-07-11
誰有木結構的題第一題:是東北落葉松,原木fc=15*1.15=17.25,A0=180^2*3.14*0.8=22890.6第二題:歡迎大家補充
日本是一個島國,千年遭受地震的災害,所以建房子跟我們的都有所不同,即使在農村里的房子,最先要考慮的問題就是抗震,所以在墻體上面都不用一磚一瓦,全都是木結構,地基則是現澆鋼筋混凝土架空層基礎! 1,在選定好的地塊上定位放線 2,開始挖掘地基施工 3,在地基底下澆注素混凝土條形墊層,然后填入碎石在壓平整
這是一個建造在日本真庭市車站旁的交叉復合木材(CLT)示范建筑。功能為公共衛生間和休息室。 真庭市盛產交叉復合木材(CLT)和技術。我們提出了四個目標設計,并在設計競賽中被選中。1.利用交叉復合木材(CLT:Cross Laminate
來源:網絡,侵刪!
木結構是人類文明史上最早的建筑形式之一,這種結構形式以優良的性能和美學價值被廣泛推廣應用。我國木結構建筑的發展經歷了以下幾個階段:
木結構設計規范中6.1.1的第4條,桁架支座節點齒深不應大于h/3,中間節點的齒深不應大于h/4。請問桁架支座節點齒深是指哪個位置——是指支座處齒深為h/3,非支座節點處齒深h/4嗎?齒深還是指hc嗎?
今年考試的下午兩個木結構的題目:第1個題目中有在柱中有螺栓孔,這個算不算削切?強度要提高嗎?我的是沒有按此條調整;第2個題目中使用的是濕木,但題目中有“(順紋承壓)”,而規范中4.2.3-3條為橫紋承壓時降低10%,則這個題目需要調整嗎?我的是沒有按此條調整;不知道大家的是怎么做的?我按這樣做出來,答案好像都不對,呵呵。[ 本帖最后由 kino-huang 于 2010-9-20 20:59 編輯 ]
木結構受拉強度驗算中,計算An時應扣除分布在150mm長度上的缺孔的投影面積。這句換如何正確理解,為什么是150mm長度上的,而施嵐清的第一例題中就是180mm*120mm的構件,并沒有說是在怎么樣的范圍內扣除,而是全部扣除。請教各位大俠解釋一下吧。多謝多謝了
最近做題發現關于《木結構設計規范》第5章的公式的設計值(比如N/An≤ft的N)前在設計使用年限25年的情況下有的書乘以0.95,有的不乘,前者如蘭定筠的《考前實戰訓練》試題(一)的第42、43題,后者如2011年建設部職業資格注冊中心的《全國一級注冊結構工程師專業考試歷年試題及標準解答》的2009年的下午題2、3,二者解法不一。請考友指教!!!