国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:局部等電位端子箱LEB定額套項

    請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”?

  • 衛生間局部等電位端子箱怎樣做呢?

    衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!

  • 關于衛生間局部等電位端子板

    工程做完后想增加衛生間局部等電位端子板,能把衛生間的局部等電位端子板就近連到避雷引下線上嗎?有沒有別的處理增加的局部等電位的方法?

  • 探討衛生間局部等電位端子排的材料???

    探討衛生間局部等電位端子排的材料???

    早上參加一個工程中間驗收,發現這一帶的工程衛生間局部等電位箱子都是用圖片中下面這種,材料看著超薄的,用手就可以將這些材料弄彎。在會議上設計單位也提出了這個問題,衛生間局部等電位端子箱材料太差不符合規范,我作為施工單位回了句這種好材料的端子排(圖片上面這種)需要定做。市場上買不到現成的,呵呵!這里有個疑問:局部等電位箱子市場上可以買到現成的嗎?就是說有廠家生產局部等電位箱子嗎?現成的一套局部等電位箱子套裝有出場合格證書嗎?還是市場上沒現成的箱子賣,都得是施工單位后期在施工現場制作的。

  • 關于等電位端子箱的安裝問題

    就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持

  • 關于衛生間局部等電位的做法

    衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。

  • 關于衛生間局部等電位i的討論

    現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看

  • 關于等電位端子箱的問題求助

    電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?

  • 衛生間局部等電位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?

  • 關于浴室局部等電位問題探討

    針對15D502圖集第18頁“浴室局部等電位示意圖”,兩個問題提出來給大家討論:1、大家都知道,浴室可能不止一個插座,而“示意圖”中,僅僅畫出局部等電位端子箱應接至插座PE端子,那么問題來了:是所有的插座PE端子分別放射式接到LEB上呢?還是只接其中一個插座的PE端子就可以呢?個人認為是應該所有插座PE端子分別放射式接到LEB上,但是實際施工現場很少有見到這樣做,是否可以找到這樣做的依據?2、“示意圖”中,還要求“接線盒內的PE線”也接到LEB端子,那么:這個接線盒指的是哪種接線盒,做圖集的人沒有明確。如果凡是接線盒都要接LEB,那燈具的接線盒也要接了?明顯是不合理的,也是沒有必要的。個人認為這里應該為所謂的“接線盒內的PE線”一個明確的定義,不能籠統的畫一個就結束了,這明顯是一種推責任的行為。歡迎大家發表意見!

  • 關于衛生間局部等電位的問題

    最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?

  • 質量最差的局部等電位值幾錢?

    質量最差的局部等電位值幾錢?

    房子還沒安裝結束,盒子就已經如此,大家看看值多少錢?

  • 菜鳥問題等電位端子的問題

    現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,請問具體如何做法呢,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,如果衛生間里沒有金屬的東西,插座上的PE線也不要接上去,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了?

  • 廁所局部等電位聯接可以取消嗎

    現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?

  • 浴室局部等電位聯接的困惑????

    根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊?

  • 局部等電位端子箱是否需要接地的問題,求解答?

    請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,接地電阻是多少?

  • 衛生間局部等電位端子箱是否要和總接地相連?

    民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結。 輔助等電位聯結必須將0、1、2及3區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連。規范這么寫,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢?

  • 如此局部等電位連接有什么弊病

    如此局部等電位連接有什么弊病

    最近氣象局的在測量某棟號等電位連接時,測出該棟號等電位是假的,責令整改,但電氣的施工隊伍這么改的:在插座的PE上引出一顆線接到等電位上!!!如圖:(不是很清楚,將就著看吧!!)

點擊加載更多

局部等電位端子箱套定額

局部等電位端子箱套定額專題,為您提供局部等電位端子箱套定額相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與局部等電位端子箱套定額 相關的專業交流討論,更多局部等電位端子箱套定額相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

木結構建筑歷史

拐角飄窗窗簾設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 上犹县| 阜阳市| 裕民县| 博野县| 广西| 绍兴县| 克东县| 兰坪| 缙云县| 大悟县| 改则县| 山丹县| 江都市| 甘孜县| 滕州市| 泸西县| 布尔津县| 红桥区| 陇南市| 鹰潭市| 高碑店市| 琼结县| 通州市| 琼结县| 左权县| 双辽市| 长乐市| 安溪县| 保康县| 新巴尔虎左旗| 湄潭县| 涞水县| 临漳县| 历史| 察隅县| 红安县| 高邑县| 桓台县| 专栏| 塔河县| 博客|