国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 監控防雷問題--挑戰各路高手

    我公司在做高速公路防雷系統時,需要對視頻監控系統作防雷保護,在比較小的收費口,安裝運行正常;遇到大的收費口時,攝像頭到監控中心距離比較遠,安裝了視頻避雷器的攝像頭,傳到監控室監視器上的圖像就會莫名的跳動,未能查出原因,找不到解決辦法。(圖像從攝像頭經字符發生器,分2-3路,其中有一路送往監控室;懷疑視頻避雷器質量問題,采用過國內外不同廠家的產品,效果有些變化,但都不能從根本上解決。)不知哪位能有高招,不勝感激。

  • 突破遠程PDU系列,防雷與監控

    突破遠程PDU系列,防雷與監控

    突破遠程監控PDU的應用1:遠程PDU監控關鍵內容及意義:A:電壓值的記錄和報警(精度0.1V):工作電壓值(包含零火電壓、零地電壓)的穩定是評測機房供電系統的重要參數,它的穩定度是保證機房設備工作的重要前提,對電壓值的記錄可以獲知機房供電系統的的變化時間及變化度,同時我們可以根據設備的耐受綜合要求來設定電壓門限預警值(一般門限值設在設備的接近耐受上下限綜合要求5%以內),通過電壓值報警可以及時排除機房供電系統的異常狀態保障機房設備安全。B:電流值的記錄和報警(精度0.1A):一組IT設備在正常工作時它的工作電流會穩定在一定的范圍之內,電流值的穩定度是評測IT設備工作是否正常的關鍵參數,對電流值的記錄可以獲知機房IT設備的工作狀態變化時間及變化度,同時我們可以根據IT設備的功率變化范圍及供電系統的配電承載要求來設定電流門限預警值,通過報警可以及時排除機房IT設備的異常狀態保障機房數據安全。C溫度值的記錄和

  • 視頻監控的防雷措施解決方案

    監控系統防雷設計方案 詳看附件

  • 什么是監控防雷器的工作原理?

    在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“

  • 視頻監控攝像機防雷保護

    《今日說法》欄目中10期有9期敘說刑偵破案的,9期刑偵破案里底子都會提及監控錄像的重要作用。監控錄像為差人破案供應的重要條理,一同也無形中打壓著社會犯罪行為。 只需攝像設備無缺,才能保證錄像正常運行,為社會安定供應可靠的電子眼。可是天然界每年都有幾百萬次閃電,雷電災害是“聯合國國際減災十年”發布的最嚴肅的十種天然災害之一。最新統計資料標明,雷電構成的丟掉現已上升到天然災害的第三位。全球每年因雷擊構成人員傷亡、產業丟掉數不勝數。當然,雷電對攝像裝備的損壞也是高居不下的。為此,許多防雷公司推出了關于保護攝像機設備的電涌保護器。 浪涌也叫突波,斷章取義便是超出正常作業電壓的霎時間過電壓。本質上講,浪涌是發作在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,可以致使浪涌的緣由有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而富含浪涌阻絕設備的商品可以有用地吸收突發的無量能量,以保護聯接設備免于受損。浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路

  • 監控桿防雷系統設計方案

    目前安防行業流傳最多的“專業防雷廠家”設計是這樣描述的:“前端設備,如攝像頭應置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有效保護范圍之內。從防直擊雷的立桿避雷針,到防感應雷的“接地泄放雷電流”,但是這樣的操作對安防工程的安全構成了重大威脅,等于安裝了“定時炸彈”。那么我們該如何建立一套完善的

  • 監控防雷器是干嘛的?有用嗎?怎么接線?

    一、監控防雷器有用嗎?

  • 城區遠程監控監控點防雷問題

    監控點的防雷措施是怎么做的呀.我們這邊看施工隊是打一個一米左右的地棒進去,接線接到箱里面的防雷器上.你們是怎么怎么做的呀.我覺得這樣做一點防雷效果都沒有.

  • 來自現場的監控防雷問題--挑戰各路高手

    我公司在做高速公路防雷系統時,需要對視頻監控系統作防雷保護,在比較小的收費口,安裝運行正常;遇到大的收費口時,攝像頭到監控中心距離比較遠,安裝了視頻避雷器的攝像頭,傳到監控室監視器上的圖像就會莫名的跳動,未能查出原因,找不到解決辦法。(圖像從攝像頭經字符發生器,分2-3路,其中有一路送往監控室;懷疑視頻避雷器質量問題,采用過國內外不同廠家的產品,效果有些變化,但都不能從根本上解決。)不知哪位能有高招,不勝感激。

  • 關于電源監控系統防雷接地的一點建議

    雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊

  • 淺析防雷系統在監控室的使用范圍

    在CCTV系統中,監控室的防雷系統最為重要,應從直擊雷防護、雷電波侵入、等電位連接和電涌保護多方面進行。 監控室所在建筑物應有防直擊雷的避雷針、避雷帶或避雷網。其防直擊雷措施應符合GB50057-94中有關直擊雷保護的規定。 進入監控室的各種金屬管線應接到防感應雷的接地裝置上。架空電纜線直接引入時,在入戶處應加裝避雷器,并將線纜金屬外護層及自承鋼索接到接地裝置上。 監控室內應設置一等電位連接母線(或金屬板),該等電位連接母線應與建筑物

  • 某監獄監控系統的防雷設計方案

    1 概述 隨著社會通信建設的步伐不斷加快,貴重通信設備被廣泛應用于通信的運行系統中。這些高精密計算設備富含大量的cmos半導體集成模塊,耐過電壓過電流能力極低,無法保證在特定的空間里遭受雷擊時運行。且各系統多包含大量的電子設備和監控、門禁系統,這些電子設備和監控、門禁系統通常耐電壓等級低,抗干擾能力差,最怕受到雷擊。且所有設備的運行正常與否直接影響到該區的居民及企事業單位的安全和工作的正常開展,因此采用較具可靠性避雷措施至關重要。 進入21世紀以來,一些舊的監獄使用功能和場地跟不上社會的發展,各地一些監獄陸續進行了改建、擴建,使得監獄功能更完備,設施更完善,管理更方便安全,更人性化,與社會的發展相適應。監獄的特點是地處偏僻、占地面積大,容積率低,安全是首要問題。2010年,筆者負責黑龍江省某監獄遷建工程的電氣設計,監區內設綜合布線和計算機網絡系統,建立一個1000/100M局域網系統,以

  • 視頻監控系統防雷方案額探討分析

    一、概述 隨著科學技術的迅速發展,電子設備特別是弱電設備在各領域中的廣泛應用,但是,利用微電子技術生產的設備,它的安全性、可靠性和電磁兼容性已成為人們非常關注的問題。在實際應用中,各種微電子設備對人為的或自然的電壓、電流的沖擊越來越頻繁,它給我們生活和工作帶來了無法估算的損失。而人為的或自然的電壓、電流沖擊大多數來源于四個方面:即雷擊放電、靜電放電、開關動作和強電磁脈沖。其中雷擊入電對電子設備的損壞最為嚴重,破壞性極大為此,我們認為對雷電電磁脈沖(LEMP)的防護,不但是必要的,而且是必須實施的。 我們國家對雷電防護工作非常重視,在2000年1月1日頒布實施《中華人民共和國氣象法》,伴隨著國家強制性防雷標準(GB50057-94)的出臺,以及因雷擊而造成重大損失的雷災事故不斷增多,雷電防護已刻不容緩。 現代防雷技術的原則強調全方位

  • 安全監控系統防雷保護設計的淺談

    一、引言 隨著安全監控系統在銀行、交通、小區、庫房管理中的迅速普及應用,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正常可靠的運行,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號、 電源線路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,對提高

  • 淺談校園視頻監控系統綜合防雷措施

    隨著通信和計算機技術的發展,視頻監控系統大量用于學校的輔助管理,特別是在中職學校學生管理中發揮著特殊的作用,因此對系統運行的可靠性提出更高的要求。目前,世界上各種建筑、設施大多數仍在使用傳統的避雷針防雷。用避雷針防止直接雷擊,實踐證明是經濟和有效的。但是,隨著現代電子技術的不斷發展,大量精密電子設備的使用和聯網,避雷針對這些電子設備的保護卻顯得薄弱。避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波入侵過電壓,而這類過電壓卻是破壞大量電子設備的罪魁禍首。當前,視頻監控系統因受到雷擊引起設備損壞,自動化監控失靈的事件也常有發生。視頻監控子系統中部分前端攝像機設計為室外安裝方式,對于雷雨多發地區必須設計安裝防雷電系統。為了能夠準確、有效地提供視頻監控系統的防雷解決方案,我們首先應準確了解視頻監控系統的系統構成,進而準確分析視頻監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及可能的雷擊過電壓的入侵途徑。選用合適的防雷保護裝置,研究和探討信號、電源線路的合理布放,明確屏蔽及接地方式,方可給出準確的、系統的防雷解決方案,有效提高視頻監控系統的抗雷擊過電壓干擾能力,優化系

  • 安全監控系統防雷保護設計淺談

    一、引言 隨著安全監控系統在銀行、交通、小區、庫房管理中的迅速普及應用,監控系統設備因雷擊破壞的可能性就大大增加了。其后果可能會使整個監控系統運行失靈,并造成難以估計的經濟損失。 為了對安全監控系統采取有效的防雷保護措施,保障監控系統正常可靠的運行,首先應明確監控系統遭受雷擊損害的主要原因以及雷電可能的侵入途徑,尤其是雷擊損壞較為嚴重的室外監控設備,在分析其損壞原因的基礎上,正確選擇和使用監控系統設備的防雷保護裝置,以及研究和探討信號、電源線路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,對提高監控系統的抗雷電能力,優化系統的防雷水平起到很好的作用。 二、閉路監視系統的組成及雷害成因 1、電視監控系統(ClosedCircaitTelevisiow,簡稱CCTV),一般由以下三部分組成: 前端部分:主要由黑白(彩色)攝像機、鏡頭、云臺、防護罩、支架等組成。 傳輸部分:使用同軸電纜、電線、多芯線采取架空、地埋或沿墻敷設等方式傳輸視頻、音頻或控制信號等。 終端部分:主要由畫面分割器、監視器、控制設備等組成

  • 無線監控系統防雷的兩個常見誤區是什么?

    一般來說,無線監控系統絕大多數全是安裝在戶外自然環境當中,而處在戶外常常可以碰到各式各樣的狀況,比如起風、雨天、下雪等,但這針對無線監控系統而言都并不是哪些問題。但是,遇到某種情況,基本上可以廢棄設備,那就是雷擊。 下面介紹無線監控系統防雷中常見的兩個誤區。 南方的雨季來得比較早,所以要今早做好防雷措施。許多客戶在選購或是安裝無線監控系統的那時候也沒有充分考慮避雷的難題,或是將這一難題都看較為輕,但當真實碰到難題時就會后悔莫及怪自己當時沒有搞好避雷。因此正確認識無線監控系統防雷措施的重要性,對于保護無線設備和廣大民眾的安全顯得尤其重要。 第一,接地不當,很多人認為利用多點接地能更有保障,但其實多點接地只適用于強電,在監控弱電系統中,單點接地更能保護產品。如果在弱點系統環境中采取多點接地,很容易導致“電網地電位”通過地環路進入設備系統,形成電壓“浪涌”,而弱電系統的耐壓較低,電壓“浪涌”對弱點系統來說壓差過大,破壞系統內部線路。 第二,錯誤認知避雷

  • 電視監控系統防雷接地方法的介紹

    (1)電視監控系統應有良好的防雷接地,以保證人身安全以及防干擾和雷擊。 (2) 監控設備的工作接地電阻應小于4Ω,當監控系統采用綜合接地網時,接地電阻應小于1Ω。 (3)防雷接地應采用專用接地干線。由監控控制室引入接地體,專用接地干線采用銅芯絕緣導線或電纜。接地線截面不應小于20mm2。 (4)監控系統的接地線不能與強電交流的地線以及電網零線短接或混接,接地線不能形成封閉回路。 (5)由控制室引到監控系統其他各監控設備的接地線,應選用銅芯絕緣軟線,其截面面積不應小于4mm2。 (6)監控系統一般可采用單點接地。 (7)監控系統中三芯

點擊加載更多

監控防雷

監控防雷專題,為您提供監控防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與監控防雷 相關的專業交流討論,更多監控防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

485防雷

防雷中心

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阿克苏市| 金阳县| 赞皇县| 巨鹿县| 门源| 商南县| 博湖县| 秦安县| 武宣县| 乐亭县| 莱芜市| 巴青县| 抚顺县| 庆元县| 深州市| 梁河县| 思茅市| 文昌市| 南昌市| 塔河县| 巨鹿县| 石阡县| 崇礼县| 荣昌县| 黄浦区| 会同县| 曲松县| 五原县| 霍邱县| 长岛县| 屯门区| 深州市| 平泉县| 云林县| 左贡县| 沂水县| 聂拉木县| 蓝田县| 浦东新区| 泸州市| 大名县|