2類高層,屋頂防雷接閃器,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,引雷效果顯著了。
現在,有個項目正在施作中,防雷等級為:二級防雷。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,并在風機擺放區域做獨立避雷針。我電力配線為TN-C系統?,F監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,還要連接到避雷帶上去,請問監理的要求是否正確呢?個人認為不能,這樣做,但是又找不到合適的理由!
碰到一個項目,屋頂有金屬欄桿,查了規范,這個金屬欄桿的不滿足作為接閃器的要求,那么問題來了,我要如何來保護這個金屬欄桿呢,把它跟屋面的避雷帶連接就可以了嗎?
屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
六層的住宅建筑屋頂太陽能防雷是將太陽能熱水器的金屬支架與建筑物的防雷接閃器可靠連接就可以嗎還是有別的要求呀我看有的人作圖 說高出太陽能20CM做避雷帶(個人感覺不實際,太陽能已經那么高了再比太陽能還高,避雷帶支架怎么做,做那么高的支架 避雷帶還不得忽忽悠悠的呀)大家都有什么好方法嗎
如附圖。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝
屋頂混凝土挑檐為網格狀,二類防雷。請問是否需按建筑網格每條邊都布避雷帶,還是按防雷等級網格大小10*10 12*8布?(舉例:混凝土網格是5米*5米,請問防雷網格是按每個混凝土網格布,還是按每2個網格布?)
各位專家,我想請教,如果空調室外機安裝在屋頂,室外機是最高點時,是否要做避雷針?大廈高度100m,屋頂已經做避雷。急!急!急!
屋頂金屬設備隔離防雷措施分析
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。
請教各位一個我很困惑的問題現做一個工程,22層高的一個公寓,其屋頂很多風帽和煙囪(因每層很多戶,有點像學生公寓的形式,每戶廚房煙道和衛生間排風道均引至屋頂)。看規范,似乎應該將屋頂風帽和煙囪接入屋頂避雷帶的,可拿不太準(我自己對規范的理解),但我看了我們院很多圖紙,都沒接,就更拿不準了,只有請教各位了。還有就是屋頂風帽和煙囪是磚砌的還是鋼筋混凝土的,看建筑專業的圖籍似乎兩者都有的,如果要接的話怎么個接法。
請問有坡屋頂防雷暗敷做法的相關圖集嗎?圖集號是多少
廠房在空曠的廠區,周圍沒有可以防雷的建筑物和避雷針。彩鋼結構的廠房,房頂用4MM的彩鋼板構成,連接鋼支架,支架從地面以下固定在地基上。該建筑物是否設置壁雷設施?
大家在玻璃屋頂設計防雷時用避雷帶還是采用避雷針?如果用避雷針,高層用避雷針還好,低層就不太美觀。如果用避雷帶,會不會對玻璃造成損害?矛盾中!
現在我手頭有個項目,就是在樓頂上裝設大量的太陽能集熱器,但是牽涉到防雷,現在甲方的屋頂施工圖上已經有了屋頂避雷網,是不是我只要把所有的太陽能集熱器金屬部分用扁鋼連起來然后再和屋頂避雷網連起來就行了???
高出屋頂2.5m,構架的防雷怎么做?1,需不需要做支持卡子;2,做了構架后,屋面的又怎么做?3,是不是所有的構架都要做防雷,還是用一個個的20m*20m或10m*10m; 如果中間的非常小的一個個構架需要做嗎?
彩鋼板屋頂如何作避雷?1、如果彩鋼板下面沒有易燃易爆的物品,用彩鋼板直接作接閃器是可以的,但是我們經常遇到的是彩鋼板下面存放著易燃易爆物品,規范上要求鋼屋面的厚度要不小于4mm,一般彩鋼板只有0.5mm,所以要在彩鋼板上裝設避雷帶。2、08D800-8中第52頁有彩鋼板屋頂裝設避雷帶的作法,但是施工方說安裝起來太麻煩,說用彩鋼板下面的鋼屋架作避雷,鋼屋架作好接地,請問大家這樣作是否可以?彩鋼板內部一般都有泡沫,是絕緣體,如果彩鋼板跟鋼屋架接觸不好的話,用鋼屋架作避雷是不是達不到效果?3、大家遇到這樣的問題都是怎么解決的?
5層建筑,暗裝避雷帶,問題來了,避雷帶上引下點位置是否還要豎起一小段圓鋼當接閃器或避雷針使用?請知道的朋友回答一下,不甚感激。。
如題,目前一個項目,屋頂上有個玻璃鋼洗氣塔,3米來高吧,請教一下高手防雷該怎么做?是在塔旁做獨立避雷針還是在洗氣塔頂上做避雷帶?因為是玻璃鋼的,上面不好固定避雷帶或避雷針。 另外,是否可以要求洗氣塔廠家做設備的時候就在塔上做上避雷針或避雷帶,留上端子,與屋面避雷帶相接。
大家互相學習學習,有什么問題大家幫忙看下,有什么好的建議也可以提。