防雷計算時,經常會遇到這樣的問題,建筑物為四合院形狀,防雷計算時,寬與長又應怎么確定呢,如果按整體長寬計算的話,計算雷擊次數會很大,到底應怎樣確定,請各位樓主計論一下
同一幢建筑里,存在需要計算才能確定第一、二類防雷的建筑,如何計算?比如:底下是商場,屬于人員密集場所,樓上是高層住宅,這怎么算?
當不同高度的連體建筑計算年預計雷擊數時,如何算合理?現遇到這樣的問題,法一:分別計算不同高度建筑與建筑物截收相同雷擊數的等效面積Ae,疊加后作為總的該連體建筑的等效Ae,再進行計算,算出來是0.687,屬于二類防雷。法二:整體按建筑最高的高度算,長寬取基礎的長寬,計算結果是0.131屬于三類防雷。求教大神,哪種方法合理,問題出在哪里?
一般建筑物都采用一圈避雷短針防雷,可是用滾球法怎么計算呢
審圖者提出的問題:年預計雷擊次數計算中,建筑物等效面積應計入裙房部分。90米高的建筑,裙房只有12米,該如何計算等效面積? 先謝了
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
下面圖片中的內容來自GB50057,請教上面標注為紅色部分的計算方法,和下面標注為紅色部分(即公式A.0.3-3)有何區別?同時紅色標注部分提到的“這些建筑物與所考慮建筑物邊長平行以米計的長度總和”,指的是什么?提前謝謝您的回復。
希望關于這個問題與大家探討,本資料也是本人轉載,在此象作者致敬。
究竟哪些依據最大設計秒流量,哪些依據最大小時用水量,好象有不同的說法.CECS57:94中講3000人以下的組團用秒流量,是這樣嗎.好象好多建筑的進戶管是用時流量算的.究竟權威的做法是什么呢?
比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物長116m,寬15.3m,高度96m的住宅,算下來預計雷擊次數為0.2299<0.3 按新規范可按三類防雷(<0.3的住宅),避雷網20mX20m,而按舊規范應是二級防雷(19層及以上住宅),避雷網應為15mX15m。由此看來,這部分的防雷要求新規范比舊規范要求低。 另外96m高的建筑物按三類防雷是不是有點低呢?不知你們是怎么做的?怎么考慮的?
建筑人員專業計算工具
建筑物熱負荷的估算是按照單位面積熱負荷指標計算的.那么象這樣的建筑應該怎么算呢:一棟辦公樓,中間是走廊,兩邊是辦公室,辦公室內有暖氣片.走廊什么也沒有.樓房設計建筑面積1880平米,370墻,非環保節能建筑.冬季室外計算溫度-9度.查資料熱指標80W/m2那么它的熱負荷如何計算.是按1880m2還是把走廊面積去掉呢?請專家指教,并希望提供相關規范.
山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法 山東省防雷工程專業技術人員資格管理辦法(2008年8月29日山東氣象學會第九屆常務理事會第二次擴大會議通過) 第一章 總 則第一條 為加強防雷工程專業技術人員資格管理,保障防雷工程質量,保護國家利益和人民生命財產安全,根據《國務院關于第三批取消和調整行政審批項目的決定》和中國氣象局《防雷減災管理辦法》、《山東省防御和減輕雷電災害管理規定》,結合本省實際,制定本辦法。 第二條 本辦法適用于本省防雷工程專業技術人員資格(以下簡稱防雷資格)管理。第三條 山東氣象學會(以下簡稱學會)為本省防雷資格的管理組織,學會防雷資格管理辦公室負責相應的具體工作。 第四條 防雷資格認定遵循公開、公平、公正的原則,實行統一考試、定期培訓、嚴格考核制度。 防雷資格認定由學會統一辦理,在每年第四季度進行一次防雷資格認定考試。第五條 本辦法所
工程選用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2條是35厚細石混凝土找平,但是居住建筑保溫構造詳圖(節能65%)(L06J113)屋面保溫做法(60、62、64)只給出30厚細石混凝土的熱阻和導熱系數,怎么能知道35厚的呢?
我是一個初學者。。。。試著按規范及講義計算建筑面積發現建筑圖紙上的建筑面積很多與我自己算的都不痛,一般都是比自己算的要少。。。這個是神馬情況。。。請教各位建筑達人解惑!還有。。。。關于檐溝。。。解釋說一般不計算建筑面積。。。。這個怎么界定啊!還有上傳一倉庫圖紙。。。。圖紙中的氣樓可否算二層。。。。建筑圖紙上氣樓沒有算入建筑面積 求各位達人解惑!
建筑防雷與電氣安全技術
建筑防雷設計的有關問題