防雷規范中一類防直擊雷中,當土壤電阻率小于等于500歐.米事,若環形接地體面積大于等于79平方米是,環形接地體不需補加接地體。疑問:環形接地體面積是接地體與土壤接觸面積/接地體在土壤中投影面積/還是環形接地體所包圍的面積,個人理解為環形接地體所包圍的面積,不知道理解是否正確?
我不是很懂,一些基本的問題向大家請教:1,何謂幕墻。。。有玻璃幕墻,石材幕墻之分,有這方面的建筑結構圖紙,最后是立面圖,分享下好么?2,為何要做幕墻防雷? 應該是幕墻高度較高,有被雷擊的可能,所以防雷。怎么做呢?是不是沿幕墻,做均壓環就可以。。請大家不吝賜教。。
最新防雷規范,變化在哪里?最新防雷規范剛買到手,這幾天忙,還沒開始看已經學習的談一下大的變化在哪里,我重點看一下今年十一后就要執行了必須得學了
第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?
低壓側配電屏上應裝設Ⅰ級試驗的電涌保護器,并且“每一保護模式”的沖擊電流值和電壓保護水平值,均應符合規范要求。(另外保護SPD的斷路器,應為SPD廠家配套產品。)其他配電箱如電梯等設置的是Ⅱ級SPD,其參數也應符合規范要求。GB50057-2010第4.3.8.5條這是審圖提出來的,請教一下大家SPD參數如何標注比較規范呢?
防雷規范上的,表格5.2.6 布置方式, 安裝在水平面上的水平導體, 這個是這個意思嗎? 安裝在垂直面上的水平導體, 安裝在垂直面上的垂直導體。 這三個到底是怎么樣子的啊? (1)安裝在水平面上的水平導體(2) 安裝在垂直面上的水平導體(3)安裝在垂直面上的垂直導體
玻璃幕墻規范理解與應用 pdf版資料回復后可見附件
審圖給提的問題,大家幫忙看看怎么答復:1、按2010年版防雷規范,利用鋼筋作防雷裝置,應所有結構柱的鋼筋均為引下線。GB50057-20104.3.54.4.52、關于接閃帶的安裝位置有新的要求,望標注在平面圖上。GB50057-20104.4.1大家看看,怎么答復。第一個問題,新規范里是說要用所有的柱子嗎,我怎么沒看到。第二個問題,我看就是多個高度超60米時,我的是6層住宅呀。
JGJ 16-2008《 民用建筑電氣規范》中11.7.7關于防雷引下線是這樣規定的:“1 當鋼筋直徑大于或等于16mm時,應該將兩根鋼筋綁扎或焊接在一起,作為一組引下線;2 當鋼筋直徑大于或等于10mm且小于16mm時,應該利用四根鋼筋綁扎或焊接作為一組引下線。”GB 50057-2010 《建筑物防雷設計規范》4.3.5-3這樣說:“敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積." 兩個標準應該執行哪一個?若按行標優先級應大于國標來說,應該執行前一個,按發布時間來說應該執行后一個。最近我們做的設計按后一條執行的,但審圖公司說應該按前一條執行,我們設計負責人(注冊電氣工程師)說國標大于行標,按第二條執行。大家做設計時都是按哪個執行的呢?
《建筑電氣與智能化通用規范》GB55024-2022防雷部分內容涉及到第三類、第二類防雷建筑物及需加強措施的第二類建筑物,下面列表進行對比如下: 表1 不同類別防雷建筑對比
一、防雷接閃器的安裝高度是多少? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
一個五層辦公室,在轉角處弄了個玻璃幕墻,如圖所示,本來對幕墻就不怎么了解,再看了網上的文章感覺也太復雜了吧,所以看似簡單的這個東西搞得我頭痛,,還請各位老師傅小專家幫幫忙,尤其是做過的,一定出出建議,怎么做好
都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]
建筑物防雷設施安裝規范
圖中的外墻外保溫做好有符合規范嗎?白色的為槽鋼龍骨。
幕墻規范及圖集
我們這有個工地30層商務樓,建筑物表面都是玻璃幕墻,現在橫向豎向支架已安裝完成,想請教防雷該如何做,防雷設計規范GB50057-2010只有這句話提到幕墻,是5.3.4條,說幕墻的金屬立柱宜做引下線,各部件之間均應連成電氣貫通。有沒有具體做法,比如均壓環如何敷設,接地電阻多少等,求高手解答。
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電